[工具] 问个问题 铜铝过渡 如果加个铁皮会不会耐腐蚀?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2020-12-15 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

x
铜铝过渡容易氧化   家里布线  老破小成本太高了 房子便宜 不想走铜线了 最近铜线贵
打算用铝线 但是铝线 和铜接头容易氧化 我琢磨 给铝线接头冷压一个铁皮 然后放入插座里  拧紧
这样  铜铝过渡 变成 铜铁铝 过渡  中间有个铁  会不会好点?
回复 dsu_marcocopyright:copyright

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-1-15 16:20
  • 签到天数: 16 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2020-12-15 15:30 | 显示全部楼层
    本帖最后由 szkent 于 2020-12-15 15:32 编辑

    铁生锈更甚,你不考虑?铝久了也粉化,你不考虑?

    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-11-4 10:30
  • 签到天数: 721 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2020-12-15 15:36 | 显示全部楼层
    有种线鼻子叫铜铝鼻子

    点评

    配电柜里面用铜铝接线鼻很方便,家里的话,像墙面86型开关、插座,没法用接线鼻子。  详情 回复 发表于 2020-12-15 18:44
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2020-12-15 16:02 | 显示全部楼层
    刺破接头里用的绝缘硅油给它糊一脸
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2020-12-15 16:03 | 显示全部楼层
    szkent 发表于 2020-12-15 15:30
    铁生锈更甚,你不考虑?铝久了也粉化,你不考虑?

    买的二手房  买了几套都是铝线  年代 80 90年代都有 80年代末 到90年代末的房子还是暗线铝线  除了有一个短路引起铝线烧熔  其他铝线都正常 很结实  
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-6-21 07:40
  • 签到天数: 205 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-12-15 16:04 | 显示全部楼层
    好像铜镀锡,不会产生化学反应
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-10-5 10:56
  • 签到天数: 3123 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-12-15 16:10 | 显示全部楼层
    非潮湿环境直接用就行,注意压紧不要有虚接,用上十年没啥问题。线头留长一些,动一次就剪短一点重新接,加铁皮画蛇添足了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-20 16:21
  • 签到天数: 249 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2020-12-15 16:33 | 显示全部楼层
    有那种高压防氧化胶带好好缠一下就好
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-12-14 22:21
  • 签到天数: 34 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2020-12-15 18:44 | 显示全部楼层
    VAIO 发表于 2020-12-15 15:36
    有种线鼻子叫铜铝鼻子

    配电柜里面用铜铝接线鼻很方便,家里的话,像墙面86型开关、插座,没法用接线鼻子。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-9 20:19
  • 签到天数: 32 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2020-12-15 19:11 来自手机 | 显示全部楼层
    以前给同事家搞过,上点黄油,然后缠铜线,放空开压紧,插座也可以试一下。线太大可以只上油不缠线。目前得了8年了

    点评

    没提到实质上,化学上铜铝怎么反应?如果填充了稳定剂之后没有了氧气和水,铜和铝还能反应么?所以,缠紧之后或缠之前上点黄油包再用胶布包好,基本上看黄油老化寿命了。  详情 回复 发表于 2020-12-19 17:22
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-2-1 07:11
  • 签到天数: 1060 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-12-15 20:25 来自手机 | 显示全部楼层
    打开淘宝老马给我推荐了这个
    IMG_0106.JPG


    --来自论坛助手 iPhone客户端

    点评

    你这个只是牛绳,还差只牛。。。  详情 回复 发表于 2020-12-15 20:31
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-9 20:19
  • 签到天数: 32 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2020-12-15 20:31 来自手机 | 显示全部楼层
    花街 发表于 2020-12-15 20:25
    打开淘宝老马给我推荐了这个


    你这个只是牛绳,还差只牛。。。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2021-2-12 07:41
  • 签到天数: 58 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2020-12-15 21:29 | 显示全部楼层
    用铁过渡!!!小心着了火
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2020-12-15 22:10 | 显示全部楼层
    花街 发表于 2020-12-15 20:25
    打开淘宝老马给我推荐了这个

    一直有这个 一个小线径的少 还有这玩意好像贵
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-2-4 12:27
  • 签到天数: 2753 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-12-15 22:17 | 显示全部楼层
    铝线打折增加接触面,只要压的紧了,不超功率,不发热,用上10-20年没问题
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2021-7-14 11:12
  • 签到天数: 82 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2020-12-15 23:04 | 显示全部楼层
    最简单的方法就是给铜线镀锡,然后再接好。也可以使用铜铝过度接头。

    点评

    看半天就你一个靠谱的回复  详情 回复 发表于 2020-12-16 08:43
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-5-13 16:22
  • 签到天数: 20 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2020-12-15 23:05 | 显示全部楼层
    有种东西叫导电膏,接头薄薄的抹一层,用高压自粘胶布缠一遍,再用普通绝缘胶带缠一遍,ok,记得接头接触面积要够,
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-6 00:50
  • 签到天数: 1089 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-12-16 00:36 来自手机 | 显示全部楼层
    我刚开始以为是网线…结果是电线
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-8-14 02:04
  • 签到天数: 3137 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-12-16 00:40 | 显示全部楼层
    我想知道为什么要铜接铝?线要加长吗?如果接插座的话,可以告诉你至少十年没有问题。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-6-16 01:18
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2020-12-16 08:43 来自手机 | 显示全部楼层
    闪光的UFO 发表于 2020-12-15 23:04
    最简单的方法就是给铜线镀锡,然后再接好。也可以使用铜铝过度接头。

    看半天就你一个靠谱的回复

    点评

    靠谱个啥呀?楼主那是用的铝线,往插座、开关里面接,由于插座和开关里面的接线桩一般是铜,所以提出这问题。回答铜线镀锡纯属不看问题瞎回复。  详情 回复 发表于 2020-12-16 13:59
    回复