[电子电路] 老房子怎样接地线比较好

[复制链接]
  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-1-15 16:20
  • 签到天数: 16 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2020-10-12 12:02 | 显示全部楼层
    pcfx 发表于 2020-10-12 11:34
    撒盐巴吗,感觉用碳更好吧

    木碳、盐巴都有吸湿能力,有锁住水分能力,保持地线对大地呈低电阻电特性,有良好辅助作用。两者都行都能用上。


    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-8-21 09:12
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-10-13 10:40 | 显示全部楼层
    本帖最后由 ycg9603 于 2020-10-13 11:11 编辑
    chonggao 发表于 2020-10-11 16:12
    哦。百度了一下,这种就是工作接地也叫TT系统(现在没人用),虽然也可以在火线碰壳了可以大幅度降低电压, ...

    现在民用都是tn-s供电。你家的供电应该只是单相供电,你怎么接线对你的用电安全有很大影响。你如果不接地直接地线接零线,当三相不平衡时,零线就会有不平衡电压,如果你碰触用电设备外壳就可能触电,所以必须安装漏电保护器(地线零线的接点应该接在漏电保护器之后才会有作用)。如果你地线正确接地,就会避免触电风险。
    微信图片_20201013111133.jpg
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-8-21 09:12
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-10-13 10:46 | 显示全部楼层
    还有,如果你既接地又把地线跟零线接一起,可能会影响供电系统的保护判断。因为不平衡电流会从你接地这里走一部分。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-8-21 09:12
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-10-13 11:25 | 显示全部楼层
    地线不接地,即使正确安装漏电保护器,碰触设备外壳也还是有可能触电(一般漏电保护10ma,如果触电流小于10ma不能动作,大于10ma也要被电一下才能动作,10ma足以让你欲死欲仙了)。还是建议地线正确接地,并且安装漏电保护器更加安全些。

    点评

    电箱是三相进来的,单相分配给几家电表,管电的说就在电箱下面埋地线与零线并后分出单独地线,我担心要是前面的零线断了,那后面的地线就成了零线,有可能带电。 还有一种就是只埋单独的地线接进来,不知家用有没有  详情 回复 发表于 2020-10-13 12:36
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-7-17 15:43
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2020-10-13 12:36 | 显示全部楼层
    本帖最后由 chonggao 于 2020-10-13 12:42 编辑
    ycg9603 发表于 2020-10-13 11:25
    地线不接地,即使正确安装漏电保护器,碰触设备外壳也还是有可能触电(一般漏电保护10ma,如果触电流小于10 ...

    电箱是三相进来的,单相分配给几家电表,管电的说就在电箱下面埋地线与零线并后分出单独地线,我担心要是前面的零线断了,那后面的地线就成了零线,有可能带电。
    还有一种就是只埋单独的地线接进来,不知家用有没有保护性,但是只要有一台电器轻微漏电,那所有电器都带电。
    总漏电保护器是德力西30毫安的,热水器是10毫安的,对这个不放心,一次换开关碰到火线了,电了好几秒没跳,头晕了好几天。
    现在想就是把家里的保护线布着不接,单独给点热水器接一根地线,用的时候拔插头
    0.jpg 这种接地就怕有电器带电
    timg.gif 这种又怕前面的PEN断线

    点评

    看你描述,应该是电工让你按第二种图的方式接线,这样不就是相当于tn-s系统吗?即使前面总零线断线,也就是变成第一种图方式而已。只要你们的接地没问题,三相不平衡造成的外壳带电也不至于电人,因为有漏电保护器,  详情 回复 发表于 2020-10-13 13:54
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-8-21 09:12
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-10-13 13:54 | 显示全部楼层
    本帖最后由 ycg9603 于 2020-10-13 13:56 编辑
    chonggao 发表于 2020-10-13 12:36
    电箱是三相进来的,单相分配给几家电表,管电的说就在电箱下面埋地线与零线并后分出单独地线,我担心要是 ...

    看你描述,应该是电工让你按第二种图的方式接线,这样不就是相当于tn-s系统吗?即使前面总零线断线,也就是变成第一种图方式而已。只要你们的接地没问题,三相不平衡造成的外壳带电也不至于电人,因为有漏电保护器,火线碰触外壳造成的漏电也会马上造成开关跳闸(这时地线与零线接点一定在你家漏电保护器前面造成不平衡电流跳闸)。

    点评

    收到,谢谢您专业的解答,今天在给房间布线管  详情 回复 发表于 2020-10-13 19:28
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-8-21 09:12
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-10-13 14:08 | 显示全部楼层
    而且系统大了以后,相对来说三相不平衡的量就小很多。还有较大供电系统的中心点接地不是说断就断的,我觉着怎么也比你们几户自己的接地更可靠才对。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-7-17 15:43
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2020-10-13 19:28 | 显示全部楼层
    ycg9603 发表于 2020-10-13 13:54
    看你描述,应该是电工让你按第二种图的方式接线,这样不就是相当于tn-s系统吗?即使前面总零线断线,也就 ...

    收到,谢谢您专业的解答,今天在给房间布线管

    点评

    家里地线越多点接地越安全,其实就是与设备外壳建立等电位。  详情 回复 发表于 2020-10-14 08:34
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-5-30 21:04
  • 签到天数: 7 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-10-13 20:53 | 显示全部楼层
    zxjses 发表于 2020-10-11 22:48
    你别说,我今天刚看了我们小区,没有入户地线,所以插座的地线水电师傅就在墙上打个钉子,改天我拉个线接到 ...

    不能接公共的铁水管上
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-8-21 09:12
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-10-14 08:34 | 显示全部楼层
    chonggao 发表于 2020-10-13 19:28
    收到,谢谢您专业的解答,今天在给房间布线管

    家里地线越多点接地越安全,其实就是与设备外壳建立等电位。
    回复

    使用道具 举报