[其他DIY] 我发现空气开关这个东西无法测试是否正常好用

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2020-8-26 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

x
百度了半天,发现一个问题,空开不是过载就跳。
比如16A的跑在18A,可能半个小时才跳,可能两个小时才跳,也可能完全不跳。
而32A的,按照市电235V算,带阻性负载是7500瓦,可是想看他过载多少才会跳,可能要搞到1万瓦的负载还要观察一段时间才可能会跳。
16A的235v是3760瓦,不知道5000瓦要等多长时间才跳。
我20A的正常应该是4700瓦,但是我加到6100瓦,15秒,不跳,可能更长会跳,完全不知道,难道要烧开水半个小时?如果还不跳呢
回复 dsu_marcocopyright:copyright

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-9-20 07:33
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2020-8-26 14:41 | 显示全部楼层
    看我的帖子,https://shoudian.org/forum.php?mod=viewthread&tid=1518594

    大家讨论的内容应该可以帮你找到答案

    点评

    感谢。 现在貌似有点懂了,怪不得店老板建议家用买32A就够了,原来是因为超过32A也不会马上跳闸。 这么看的话,32A电流的空开跑40A可能都没什么问题  详情 回复 发表于 2020-8-26 14:57
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2020-8-26 14:43 | 显示全部楼层
    简单说就是,如果谁家的空开已经坏了不会过载跳了,他也完全不知道。这就是为什么有很多房子电线短路起火了空开却还没跳的原因。

    点评

    之前电度表那边的空气开关跳了,家里的空气开关却没跳。 后来扔掉一个旧排插就不跳了,不知道是不是排插短路导致的。感觉可能是家里空气开关不灵敏,不知道一直用会不会有不安全因素。  详情 回复 发表于 2020-8-26 15:12
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2020-8-26 14:57 | 显示全部楼层
    MicSDcn 发表于 2020-8-26 14:41
    看我的帖子,https://shoudian.org/forum.php?mod=viewthread&tid=1518594

    大家讨论的内容应该可以帮你找 ...

    感谢。
    现在貌似有点懂了,怪不得店老板建议家用买32A就够了,原来是因为超过32A也不会马上跳闸。
    这么看的话,32A电流的空开跑40A可能都没什么问题
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2020-8-26 15:09 | 显示全部楼层
    取决于工作原理,如果用电路,检测电流,可以准确控制保护电流;

    就像保险管,1A,估计要1.5A才能烧断
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-12-24 21:55
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2020-8-26 15:12 来自手机 | 显示全部楼层
    闯王 发表于 2020-8-26 14:43
    简单说就是,如果谁家的空开已经坏了不会过载跳了,他也完全不知道。这就是为什么有很多房子电线短路起火了 ...

    之前,楼道电度表那边的空气开关跳了,家里的空气开关却没跳。
    后来扔掉一个旧排插就不跳了,不知道是不是排插短路导致的。感觉可能是家里空气开关不灵敏,不知道一直用会不会有不安全因素。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2016-4-21 10:33
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2020-8-26 15:27 | 显示全部楼层
    买个带漏电保护不就可以了吗?你不会只用空开吧?

    点评

    空开是防火的,漏保是防电人的,我要测的是防火的。  详情 回复 发表于 2020-8-26 16:28
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2020-8-26 16:28 | 显示全部楼层
    半熟蛋 发表于 2020-8-26 15:27
    买个带漏电保护不就可以了吗?你不会只用空开吧?

    空开是防火的,漏保是防电人的,我要测的是防火的。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2016-9-1 16:01
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2020-8-26 18:51 | 显示全部楼层
    楼主,2楼给出的帖子是非常有用的,链接中给出了C型空气开关的脱扣曲线,这个曲线是配电设计师必须牢牢掌握的,一般用户很难读懂这个曲线,这个曲线由两段曲线连接而成,上面的弧线是过载保护曲线,下面的水平斜线是短路保护曲线,垂直连线没意义只是连接两段曲线,5倍过载短路保护就会介入了,就要看下面的曲线了,空气开关的过载保护是反时限工作的,就是过载电流超过额定电流的倍数越大动作时间越短,短路保护曲线是瞬动工作的:水平坐标是额定电流的倍数,垂直坐标是动作时间,先找出电流的倍数,然后垂直往上就可以找出动作时间。测量空气开关的动作需要大电流发生器和电秒表,在家用环境中很难满足,但是在很多工厂中根据需要都会配置,或者委托有资质的单位进行校验,当然都是关键部位的开关,家用的感觉不好就换个新的,没必要自己测量,相信厂家就是了。

    点评

    经过你这样一解释,我基本就懂了 我也不需要它多么精确的去动作,只需要大概能用就可以,就怕它不动作导致电线烧红起火,毕竟空开的作用就是防烧红电线。 按照那个图,基本也就只能粗测出16A以下的,20以上的就很难  详情 回复 发表于 2020-8-26 19:05
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2020-8-26 19:05 | 显示全部楼层
    repairman 发表于 2020-8-26 18:51
    楼主,2楼给出的帖子是非常有用的,链接中给出了C型空气开关的脱扣曲线,这个曲线是配电设计师必须牢牢掌握 ...

    经过你这样一解释,我基本就懂了
    我也不需要它多么精确的去动作,只需要大概能用就可以,就怕它不动作导致电线烧红起火,毕竟空开的作用就是防烧红电线。
    按照那个图,基本也就只能粗测出16A以下的,20以上的就很难搞了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-19 21:34
  • 签到天数: 760 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-8-26 19:40 | 显示全部楼层
    9楼说的非常到位了,空开使用一般按正常电流选择略大些即可,短路即跳就好。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-19 21:34
  • 签到天数: 760 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-8-26 19:42 | 显示全部楼层
    9楼说的非常到位了,空开使用一般按正常电流选择略大些即可,短路即跳就好。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    难过
    2019-3-2 10:27
  • 签到天数: 304 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2020-8-26 22:43 来自手机 | 显示全部楼层
    搭车问个问题,高层小区两楼层一电表柜,为啥短路时家里的40A空开不跳,楼道电表处的150a总空开会跳

    点评

    这就是为什么我要测试的原因。 因为,有的已经不好用不稳定甚至已经失效了,但是不去测试就永远只能靠感觉去判断它是否是好的。 比如我另一个测试帖子里的,3号空开,ABB的,大牌吧?过载2分钟不脱扣,这就是有问题  详情 回复 发表于 2020-8-26 23:08
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-11-17 11:38
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2020-8-26 22:54 来自手机 | 显示全部楼层
    你换个空开试下,我家的一般是一短路总闸和分闸一起跳
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2020-8-26 23:08 | 显示全部楼层
    fia 发表于 2020-8-26 22:43
    搭车问个问题,高层小区两楼层一电表柜,为啥短路时家里的40A空开不跳,楼道电表处的150a总空开会跳 ...

    这就是为什么我要测试的原因。
    因为,有的已经不好用不稳定甚至已经失效了,但是不去测试就永远只能靠感觉去判断它是否是好的。
    比如我另一个测试帖子里的,3号空开,ABB的,大牌吧?过载2分钟不脱扣,这就是有问题了。而这个东西,不去测试,永远不知道他已经坏了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-3-10 16:25
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-8-27 07:15 | 显示全部楼层
    我63A的带漏保的正泰。排风扇电线短路拍的一下还冒火花,家里的这个63A的带漏保的正泰没有跳,配电柜上我的空开跳了。看来还是电业部门的空开靠谱!!!!!正泰有点不安全!!!!
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-4 23:40
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2020-8-27 08:27 来自手机 | 显示全部楼层
    必须功率超限才会脱扣吗 否则的话低压大电流就可以测了
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2020-8-27 09:47 | 显示全部楼层

    我弟去年买漏保空开也是想买63A的,自己觉得买大点的好,店铺老板说家用不要买太大的,否则电线烧红了都不一定跳闸,然后推荐买了32A的。现在我知道适用的才是最好的,否则过载却不跳,导致起火就麻烦了
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2020-8-27 09:49 | 显示全部楼层
    sioned 发表于 2020-8-27 08:27
    必须功率超限才会脱扣吗 否则的话低压大电流就可以测了

    我看有人说有些空开不适用于低压,我也搞不懂
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-10 23:04
  • 签到天数: 114 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2020-8-27 11:50 | 显示全部楼层
    防过载用热继电器,或者电机保护开关,普通的空气断路器对小幅度过载不敏感。
    回复

    使用道具 举报