[其他DIY] 老房子漏电如何排查?【已解决】

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2020-8-4 08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

x
本帖最后由 闯王 于 2020-8-6 23:48 编辑

环境:只有一个带漏保的断路器,没有其它空开,无论是灯线还是墙插还是厨房都是连在一起的。
问题:不间断跳漏保,可能间隔两三天,可能间隔一两个月。
断路器动作时复位按钮弹起,合闸时需要按下复位按钮,应该是漏电的现象吧?
有什么办法快速排查哪里漏电?


结论:漏保坏了
回复 dsu_marcocopyright:copyright

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-8 09:23
  • 签到天数: 1282 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-8-4 09:19 | 显示全部楼层
    测线路绝缘电阻,最好是在雨天测
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-6 14:01
  • 签到天数: 233 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-8-4 09:42 | 显示全部楼层
    我怀疑:带漏保的断路器坏了

    点评

    已证实漏保坏  详情 回复 发表于 2020-8-6 23:47
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-1-26 12:26
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2020-8-4 09:49 | 显示全部楼层
    摇表      
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-9-18 10:21
  • 签到天数: 46 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2020-8-4 10:10 | 显示全部楼层
    买个测电笔很方便
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2020-11-25 22:49
  • 签到天数: 10 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-8-4 10:36 | 显示全部楼层
    先换漏保
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2020-8-4 11:17 来自手机 | 显示全部楼层
    先买个正泰漏保,便宜。我家以前也遇到这样的问题,结果是墙上的管线通道里的火线被耗子咬破皮了,一只大肚子怀孕的耗子通过那个洞时,肚子接触了火线,电死了,经常自放电。

    点评

    才用了一年多的正泰漏保  详情 回复 发表于 2020-8-4 11:43
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-15 20:47
  • 签到天数: 736 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2020-8-4 11:37 | 显示全部楼层
    我老爸的房子也是漏电,换过全屋线后开始漏的

                                   
    登录/注册后可看大图
    换之前还没事。一下雨就跳空开。怀疑是换线的人哪里没弄好,但又不想砸开全屋检查

                                   
    登录/注册后可看大图

    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2020-8-4 11:43 | 显示全部楼层
    zxjses 发表于 2020-8-4 11:17
    先买个正泰漏保,便宜。我家以前也遇到这样的问题,结果是墙上的管线通道里的火线被耗子咬破皮了,一只大肚 ...

    才用了一年多的正泰漏保
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-8-21 09:12
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-8-4 12:02 | 显示全部楼层
    摇表测。不过你这就一个开关,就算测出绝缘不合格,也不好找是哪里。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-10-7 17:10
  • 签到天数: 2978 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-8-4 12:22 | 显示全部楼层
    买块摇表,一路一路测量。南京金川的基础款摇表也就60来块
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-10-7 17:10
  • 签到天数: 2978 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-8-4 12:23 | 显示全部楼层
    原来总共才一路啊,反正也可以排除一下
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-18 09:00
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2020-8-4 12:26 来自手机 | 显示全部楼层
    强制加电,上热成像。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-23 17:39
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2020-8-4 13:41 来自手机 | 显示全部楼层
    曾经漏保跳。把漏保火零对调后好了(平时不能这样干!!!),说明火线有漏电的情况。分段查的。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-1-25 15:19
  • 签到天数: 60 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2020-8-4 14:26 来自手机 | 显示全部楼层
    可以在夏季下雨潮湿的天气情况下,用250Ⅴ的绝缘表测量线路上的绝缘阻值,如果确定是线路绝缘低,那么就要进行分段测量,但也有可能是用电设备引起的。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-10-24 02:25
  • 签到天数: 40 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2020-8-4 14:49 | 显示全部楼层
    这个问题是最麻烦的,我就遇到过,插座的那一路跳空开,先从卫生间,厨房嫌疑最大的地方开始排查,最后差不多所有的插座都拆了一遍,才发现是最不可能的一路线出问题了。线在墙里也抽不动,只好弃用了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2024-8-14 20:52
  • 签到天数: 23 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2020-8-4 21:06 | 显示全部楼层
    摇表,分段查
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2020-8-6 01:00 | 显示全部楼层
    分回路检测回路电阻,出问题的那个回路重新排线
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-8-23 14:36
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2020-8-6 20:05 | 显示全部楼层
    既然麻烦,不如去掉漏保,改用普通空开
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-9-25 17:47
  • 签到天数: 186 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-8-6 22:30 | 显示全部楼层
    拿摇表,或者将家里电路分成两个搂保,进一步分析。。。
    回复

    使用道具 举报

    本版积分规则