[电子电路] 过欠压保护器

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2020-7-27 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

x
152454e2dvpxovsy44j22p.jpg
这个是好东西吧,装在最前面吗?
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 dsu_marcocopyright:copyright

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2022-1-11 21:46
  • 签到天数: 802 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-7-27 15:26 | 显示全部楼层
    现在的电网很稳定了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-8-9 15:35
  • 签到天数: 1937 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-7-27 17:07 | 显示全部楼层
    放在总开之后吧
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-2-4 12:27
  • 签到天数: 2753 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-7-27 17:13 | 显示全部楼层
    装了可能你会后悔的。

    点评

    为什么。电网波动会动不动停电吗?  详情 回复 发表于 2020-7-27 18:56
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2020-7-27 18:56 | 显示全部楼层
    changlai 发表于 2020-7-27 17:13
    装了可能你会后悔的。

    为什么。电网波动会动不动停电吗?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-6-23 10:16
  • 签到天数: 26 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2020-7-27 20:23 来自手机 | 显示全部楼层
    如#2所说,现在电网不容易剧烈波动吧
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-23 17:39
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2020-7-27 20:49 来自手机 | 显示全部楼层
    怕误动作损坏电器
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2020-7-27 21:08 来自手机 | 显示全部楼层
    我买了一个 疯了一样 一天来回好几次 拆了 安逸了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2022-1-11 21:46
  • 签到天数: 802 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-7-27 23:05 来自手机 | 显示全部楼层
    我家有个这玩意,我想用个功率计替换掉
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-2-10 21:41
  • 签到天数: 1315 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-7-28 00:19 | 显示全部楼层
    不后悔
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-9-10 09:45
  • 签到天数: 146 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-7-28 04:01 | 显示全部楼层
    加了楼主保护器后,还得考虑台式机电脑等重要设备加不间断电源,万一误动作避免硬关机导致数据丢失等。
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-1-25 22:00
  • 签到天数: 33 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2020-7-28 06:08 来自手机 | 显示全部楼层
    现在用处不大,就怕变压器旁的总零线断
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2020-7-28 07:13 来自手机 | 显示全部楼层
    我的早就用上了,几年了没有误动作过。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2020-7-28 08:29 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 贤德 于 2020-7-28 08:34 编辑

    记住啊 这个过欠压保护器的容量必须小于等于你的最前级的隔离开关的容量。比如你的过欠压是32安培的那么最前级的隔离开关就要32或者小于32的。
    施耐德这款测试过九台 过欠压范围在 271.2到272伏特,低压到162到164之间。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2020-7-28 08:35 来自手机 | 显示全部楼层
    这个施耐德是 起跳和合闸之间最少是15秒的时间。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2020-7-28 08:45 来自手机 | 显示全部楼层
    这个要求是按在隔离开关的后面(你不明白的可以问卖家,断路器要买三级6000分断带过流的)然后后面是分支带ELM漏保最棒了。

    针对此贴问题的答复仅供参考。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-11-3 03:59
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2020-7-28 10:57 | 显示全部楼层
    装总开的后面,过欠压保护器很有必要,我是用的施耐德电磁式漏保和施耐德过欠压保护器,性能稳定可靠,非常灵敏

    点评

    前端我用的施耐德断路器后面用这个过欠压,后面是海格ELM漏电保护。 这面小区配电室输出端用了过压保护,楼每单元用了过压保护器。  详情 回复 发表于 2020-7-28 12:20
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2020-7-28 11:12 | 显示全部楼层
    三相电入户的,可以在自家配电箱里面,分成三路单相电之后,每路加一个。防止断零线。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2020-7-28 12:20 来自手机 | 显示全部楼层
    yang2785 发表于 2020-7-28 10:57
    装总开的后面,过欠压保护器很有必要,我是用的施耐德电磁式漏保和施耐德过欠压保护器,性能稳定可靠,非常 ...

    前端我用的施耐德断路器后面用这个过欠压,后面是海格ELM漏电保护。

    这面小区配电室输出端用了过压保护,楼每单元用了过压保护器。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-12-21 15:48
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-7-28 12:24 来自手机 | 显示全部楼层
    有用的,见过楼层共用零线断的。还有跳闸后会延时合闸,不会马上合闸
    回复

    使用道具 举报