[工具] 空气开关的脱扣时间?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2023-9-20 07:33
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2020-7-26 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

    x


    C10的空开,负载:电水壶(1800W)+电磁炉(2000W)满载

    空开过了数分钟才脱扣,而不是瞬时。

    空开断路须要很长时间么?


    image.png


    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-4-11 10:02
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2020-7-26 09:33 | 显示全部楼层
    基本正常的,要是硬短路是瞬跳。你这是过载,速度慢,最后还是跳了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-7-17 15:43
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2020-7-26 09:34 | 显示全部楼层
    你短路试试,通过电磁瞬时脱扣,你这样是靠双金属片脱扣
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-19 15:25
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2020-7-26 10:02 来自手机 | 显示全部楼层
    DZ47—60的空开有两种型号;一种是你这种C10的10安热脱扣,另一种是D10的具有10安电磁脱扣和双金属片热脱扣双功能。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-4-30 20:14
  • 签到天数: 648 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2020-7-26 10:15 | 显示全部楼层
    换c16的就行了,另外D型号的是给电动机用的

    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-24 04:52
  • 签到天数: 183 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-7-26 15:49 | 显示全部楼层
    楼主问的是脱口时间怎么算
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2022-1-28 19:42
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2020-7-26 17:04 | 显示全部楼层
    正常,你这种情况,
    哪怕是2.5倍额定电流,也有可能接近1分钟才脱钩

    DZ47.jpg
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2022-1-28 19:42
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2020-7-26 17:13 | 显示全部楼层
    看DZ-47脱钩曲线图
    你的负载约17A,1.7倍额定电流
    那么参照图中的曲线,正常脱钩时间应该在50~100秒之间

    DZ47.jpg

    点评

    感谢楼上各位,的确是热态脱扣,合开关时外壳摸上去都是热热的。 觉得还是应该等到温度降到室温再操作就好了。  详情 回复 发表于 2020-7-27 09:12
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-9-20 07:33
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2020-7-27 09:12 | 显示全部楼层
    avaya 发表于 2020-7-26 17:13
    看DZ-47脱钩曲线图
    你的负载约17A,1.7倍额定电流
    那么参照图中的曲线,正常脱钩时间应该在50~100秒之间



    感谢楼上各位,的确是热态脱扣,合开关时外壳摸上去都是热热的。

    觉得还是应该等到温度降到室温再操作就好了。

    点评

    热脱扣指的是开关的脱扣形式,跟你等不等到室温操作没关系。你的c型脱扣曲线开关,就是两种脱扣形式,小于5被额定电流热脱口,5~10倍额定电流有可能热脱口有可能是电磁脱扣,得看个体差异。大于10倍额定电流就是电磁  详情 回复 发表于 2020-7-27 10:21
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-8-21 09:12
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-7-27 10:21 | 显示全部楼层
    MicSDcn 发表于 2020-7-27 09:12
    感谢楼上各位,的确是热态脱扣,合开关时外壳摸上去都是热热的。

    觉得还是应该等到温度降到室温再操作 ...

    热脱扣指的是开关的脱扣形式,跟你等不等到室温操作没关系。你的c型脱扣曲线开关,就是两种脱扣形式,小于5被额定电流热脱口,5~10倍额定电流有可能热脱口有可能是电磁脱扣,得看个体差异。大于10倍额定电流就是电磁脱扣,电磁脱扣几乎是瞬时的,你先短路输出,开关都无法合闸。热脱扣一般靠双金属片热变形触发开关,看脱扣曲线。