    那,请教下。进110伏出220伏的变压器,能否倒过来接进220伏出110伏呢?

    点评

    接入通电是没问题,但工作起来还是有差别! 变压器的铁芯有很多形式,常见的EI、CI型、环形,工作方式都不同;我以前用过一个特殊的变压器,铁心是长方形,四边内侧开V槽,压入一个“剑”型的“十”字,形成上下不  详情 回复 发表于 2020-6-11 00:43
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-10-7 17:10
  • 签到天数: 2978 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-6-10 23:58 | 显示全部楼层
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-30 22:07
  • 签到天数: 505 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2020-6-11 00:17 | 显示全部楼层
    110v工频变压器用在220v上,扯什么耐压够不够……你家变压器就这点耐压值?1000v点事没有。
    问题是发热巨大,反正我是不敢接的。


    --来自论坛助手 iPhone客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-15 21:35
  • 签到天数: 2269 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-6-11 00:42 | 显示全部楼层
    会热,死得快
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2024-10-9 00:10
  • 签到天数: 1711 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-6-11 00:43 | 显示全部楼层
    wyjywyjy 发表于 2020-6-10 23:17
    那,请教下。进110伏出220伏的变压器,能否倒过来接进220伏出110伏呢?

    接入通电是没问题,但工作起来还是有差别!

    变压器的铁芯有很多形式,常见的EI、CI型、环形,工作方式都不同;我以前用过一个特殊的变压器,铁心是长方形,四边内侧开V槽,压入一个“剑”型的“十”字,形成上下不对称的“田”字,绕组分放在“十”字段上下段,几十组线,有输入、有输出,耐冲击,还带自我补偿、调节、、那个我真不知道是怎么计算的,烧坏了,只能手工拆,依样画瓢绕回去、、

    EI型,一般情况下是初级绕组在内,紧抱铁心,线径相对小,次级在外,线径偏大,一般情况下,铁心变压的效率是70~80%,即100W的变压,输出只有70~80W;在绕制的时候,考虑带载后电压下跌,次级线圈会多绕,初、次级,伏的匝数比好象是1:1.05,(计算公式、、人老了、30多年不用了,几乎全忘光、扔光了),,即是初级10伏100匝的话,次级10伏105匝,空载时次级输出电压会高些,带负载后电压会跌到正常值,隔离变压的初次级是相等的,一般是采用初(偏粗)次(偏细)双线并绕;

    所以,如果按你所说“进110伏出220伏的变压器,倒过来接、、”,输出很可能没有110V,很可能只有100V、90几V!


    另外,提示一下,进口变压与国产变压,相差很大!!国产变压的铁心(矽钢片)型号范围是7000~18000高斯,进口的很多是20000、28000、甚至30000以上,而线材更难比拟,铜线的纯度、漆层的绝缘、耐温、、工作频率50Hz/60Hz,也是因素,,所以,进口变压体积小,功率大、耐压、耐温、抗冲击、、、国产的体积大、功率小、发热、发噪音、异味、不耐冲击、、


    总体上,不建议变压倒置使用!!临时的、小功率的可以尝试,大功率的最好不要!

    点评

    谢谢你这么详尽的解释。 就是这种,我打开来看过是环形变压器,看来至少可以试试再说应无大碍。再次感谢。 [attachimg]2086123[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-6-11 01:36
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2020-6-11 00:45 | 显示全部楼层
    我猜反过来用是没问题的。
    输入220V,输出48V的变压器,
    可以输入110V,输出24V来使用。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2022-1-11 21:46
  • 签到天数: 802 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-6-11 01:03 来自手机 | 显示全部楼层
    多年前一个朋友用个小日本录音机,110V电压供电,有天不小心插到220V上,三秒就冒烟了,后来帮他装个220V电压器
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-10-19 11:05
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2020-6-11 01:36 | 显示全部楼层
    本帖最后由 wyjywyjy 于 2020-6-11 01:42 编辑
    toyboy 发表于 2020-6-11 00:43
    接入通电是没问题,但工作起来还是有差别!

    变压器的铁芯有很多形式,常见的EI、CI型、环形,工作方式都 ...

    谢谢你这么详尽的解释。就是说理论上应该可以,但厂家生产时还可能有其他针对性的考量,反过来就可能难以达到最佳的工作状态。
    就是这种,我打开来看过是环形变压器,看来至少可以试试再说应无大碍。再次感谢
    3.jpg
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2020-6-11 03:33 | 显示全部楼层
    lszyc 发表于 2020-6-10 22:07
    不行,变压器铁心磁饱和,肯定烧

    真不容易 看到15楼才看到正确答案  感抗小 容易饱和 容易烧 如果不饱和 那倒是也能用
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-6 05:32
  • 签到天数: 1281 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-6-11 05:38 来自手机 | 显示全部楼层
    日本买回来的110变3的剃须刀电源插220上百分之百要坏
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-8-23 08:29
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2020-6-11 06:57 | 显示全部楼层
    这样用必烧,反过来用没问题,我是做变压器的
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2020-6-11 07:33 | 显示全部楼层
    不可,变压器百分百会烧掉。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-18 09:00
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2020-6-11 07:54 来自手机 | 显示全部楼层
    不能,110v初级接220v,励磁电感不够,会烧的。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-10-9 09:02
  • 签到天数: 331 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2020-6-11 09:10 | 显示全部楼层
    不能,变压器会烧。反过来,220-48的变压器用成110-24则可以。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2015-6-20 23:53
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2020-6-11 09:14 | 显示全部楼层
    肯定不能用的,110v变压器用于220v,两者设计的空载电流和工作电流相差太大,铁芯饱和,发热严重导致烧毁,要是220v变压器用于110v可以考虑,除了输出电压和功率变小没有其他问题
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-15 14:08
  • 签到天数: 1352 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-6-11 09:35 | 显示全部楼层
    B,,,,,,,,,,,,oom
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-4-2 09:13
  • 签到天数: 7 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-6-11 09:48 | 显示全部楼层
    不能。变压器超压以后内部磁通密度会超过设计值。如果磁通饱和了,会输入电流剧增,然后烧掉。
    降压是随便用的,电压比例不变;但是降压用貌似会比正好的输出阻抗大些。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-4-5 11:58
  • 签到天数: 41 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2020-6-11 23:06 | 显示全部楼层
    本帖最后由 jyspeter 于 2020-6-11 23:12 编辑

    不能用
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2023-2-7 21:50
  • 签到天数: 916 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-6-13 22:32 | 显示全部楼层
    BOOM........