[其他DIY] 漏保坏了,大家检查下家里的漏保吧

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2021-4-5 11:58
  • 签到天数: 41 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2020-5-29 12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

    x
    突然间停电了,检查才发现进线的位置灰尘太多,导致接触不良,大家有空多检查下进线口…


    125310pip7jvv79v98cfia.jpg
    125313myhphodzdpfg5gp8.jpg
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2020-5-29 12:55 来自手机 | 显示全部楼层
    你说错了,你那个右侧的才是漏电执行器,坏的是断路器的那部分。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-4-5 11:58
  • 签到天数: 41 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2020-5-29 13:02 | 显示全部楼层
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-10-9 09:49
  • 签到天数: 1831 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-5-29 13:31 | 显示全部楼层
    一般是压板螺丝松了,然后接触不良.然后打火,然后就这样了...............

    点评

    说到点子上了  详情 回复 发表于 2020-5-29 14:42
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2020-5-29 13:31 | 显示全部楼层
    施耐德?
    这种在背面的,有啥办法检查?除非打开电器用热成像
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-9-4 20:19
  • 签到天数: 82 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2020-5-29 13:55 | 显示全部楼层
    闯王 发表于 2020-5-29 13:31
    施耐德?
    这种在背面的,有啥办法检查?除非打开电器用热成像

    这种其实能发现,定期查看压线螺丝就行。如果有点发蓝那种,肯定是接触不良打火了

    点评

    每年拧一次螺丝就行,只要不松多数没事  详情 回复 发表于 2020-5-30 09:21
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-9-7 19:07
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-5-29 14:01 | 显示全部楼层
    前两三年电力公司线路改造换电表,都上盖子了,偶尔长时间负载也会烧。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-31 13:23
  • 签到天数: 48 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2020-5-29 14:42 | 显示全部楼层
    sylbmw 发表于 2020-5-29 13:31
    一般是压板螺丝松了,然后接触不良.然后打火,然后就这样了...............

    说到点子上了{:5_639:}
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2020-5-29 16:05 来自手机 | 显示全部楼层
    灰尘太多导致接触不良?你开什么玩笑,不懂就别装
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-8-21 09:12
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-5-29 16:23 | 显示全部楼层
    这个应该跟灰尘没关系,就是接触不良。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2020-5-29 16:25 来自手机 | 显示全部楼层
    接触的地方有接触电阻,大电流时就会发热一点点。长时间的热胀冷缩就会产生松动一点点,然后接触电阻会增大一点点。恶性循环下就烧了。跟灰尘没啥关系。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-3-30 12:40
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2020-5-29 20:46 | 显示全部楼层
    很明显进线没拧紧,或者长时间振动松动了
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2020-5-29 21:42 来自手机 | 显示全部楼层
    接触不良烧的,接线没拧紧
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2020-5-15 12:55
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2020-5-29 21:47 | 显示全部楼层
    每月按一次漏保,想起来就用功率插座检查大电流下压降幅度。每年扫房紧一次所有大功率线路螺丝。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-15 20:47
  • 签到天数: 736 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2020-5-29 23:56 | 显示全部楼层
    螺丝松了
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-9 07:55
  • 签到天数: 3193 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-5-30 08:23 | 显示全部楼层
    电力电气设备按要求是要定期检修的,这样的问题,明显是压线螺丝没有拧紧,或者安装时就没有拧到位,时间长了发热造成接触不良,发热更大
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-1-25 22:00
  • 签到天数: 33 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2020-5-30 09:21 来自手机 | 显示全部楼层
    txws65001 发表于 2020-5-29 13:55
    这种其实能发现,定期查看压线螺丝就行。如果有点发蓝那种,肯定是接触不良打火了
    ...

    每年拧一次螺丝就行,只要不松多数没事