[其他DIY] 1.5匹空调用多大的线

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2019-7-17 15:43
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2020-5-23 18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

    x
    给保安岗亭装一台空调,从机房到岗亭大概50米,我说起码要4平方的铜线,他们那些装空调的非要说2.5的足够了。刚刚用钳表量了一下,空载222V,开制冷215v,压降7v,测电流6a,7*6=42w。两天就要损耗1度多电,一度电差不多1块钱了,哎,省出的线钱还不够一年的电费。
    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2020-5-23 18:13 | 显示全部楼层
    用多粗的线,看你从哪方面考虑了;

    如果从线温升看,6A电流,1平方,甚至0.75平方就足够了;

    线长,如果想减小线损,那就要加粗,越粗,线损越小
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-6-26 19:11
  • 签到天数: 1232 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-5-23 18:15 | 显示全部楼层
    要有50%左右的富余最好,说不定以后用电器材升级
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-15 14:08
  • 签到天数: 1352 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-5-23 18:43 | 显示全部楼层
    7V,6A,1.2Ω?
    2.5平方㎜的铜线50米电阻大约0.35Ω,你这是买的假铜线?

    点评

    一来一回100米了,况且这个距离楼主应该也就是个估算,线可能还虚标一些,7V6A的测量也会有误差,开制冷的时候,电线的另一头的电压应该也会掉下去一些,所以7V的压降应该也不全在这条线上。 总的来说,线上应该确  详情 回复 发表于 2020-5-23 18:56
    50米距离,100线,0.7欧姆  详情 回复 发表于 2020-5-23 18:55
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2020-5-23 18:55 | 显示全部楼层
    pbh2017 发表于 2020-5-23 18:43
    7V,6A,1.2Ω?
    2.5平方㎜的铜线50米电阻大约0.35Ω,你这是买的假铜线?

    50米距离,100米线,0.7欧姆,不是纯铜线
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2020-5-23 18:56 | 显示全部楼层
    pbh2017 发表于 2020-5-23 18:43
    7V,6A,1.2Ω?
    2.5平方㎜的铜线50米电阻大约0.35Ω,你这是买的假铜线?

    一来一回100米了,况且这个距离楼主应该也就是个估算,线可能还虚标一些,7V6A的测量也会有误差,开制冷的时候,电线的另一头的电压应该也会掉下去一些,所以7V的压降应该也不全在这条线上。

    总的来说,线上应该确实是消耗掉不少电,不过就算是换4平方的线,也省不出来多少。
    装空调的说2.5平方足够,应该只的是安全使用足够,即这个线径使用不会出事。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2020-5-23 19:15 | 显示全部楼层
    如果长期用多年,还是用粗线划算,即使线旧了,里面纯铜线还能卖很多钱
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-4-7 19:53
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-5-23 21:37 | 显示全部楼层
    还要考虑冬天电辅热。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-12 16:45
  • 签到天数: 601 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2020-5-23 21:41 | 显示全部楼层
    如果自己家装,用4平方空调热水器专用阻燃线。工程的,2.5国标就行,前提是工程的安防都合格。不然到时出事故比如感应雷烧线之类的,谁说用2.5的谁背锅。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2020-5-23 21:47 | 显示全部楼层
    2.5.如果和房间一起用就4.我是全屋就用了1.5和4两种规格
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-2-12 18:07
  • 签到天数: 395 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2020-5-23 21:49 | 显示全部楼层
    大佬操闲心了~

    宁大勿小~
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2020-5-23 21:49 | 显示全部楼层
    还有你这测线损是怎么测的?能这么测吗?你应该开着空调然后测空开位置的电压,然后测空调位置的电压。这个压差才是这个线的线损
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2020-5-23 22:41 | 显示全部楼层
    楼主只计算了2.5的线就算出了多耗42w的电,却忘记了4平方的线也有电阻,100米2.5平的线比4平的线之多0.1几欧0.2欧而已,这个你没算
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2020-5-23 23:20 来自手机 | 显示全部楼层
    家里卧室空调2.5,客厅空调4,插座2.5,灯1.5
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-6-11 11:47
  • 签到天数: 1676 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-5-24 06:26 | 显示全部楼层
    2.5够了,你看看空调里的线才多粗?难道也要换?

    点评

    空调里的线有50米吗,也要看长度,为什么插线板用0.75的就是距离短可以用,要是30米长用0.75的还能带2000W吗不发热吗  详情 回复 发表于 2020-5-24 11:49
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-10-9 07:22
  • 签到天数: 3051 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-5-24 08:02 | 显示全部楼层
    2.5绝对够,你怕个锤子啊
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-10-9 22:51
  • 签到天数: 3465 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-5-24 08:24 | 显示全部楼层
    6平方的线
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2020-5-24 08:50 | 显示全部楼层
    要是达到国标,1.5足够了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-12-13 14:37
  • 签到天数: 83 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2020-5-24 10:30 | 显示全部楼层
    1,5的空调  如果没有辅热   正常工作也就 6a的电流
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-8-17 17:09
  • 签到天数: 124 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-5-24 11:36 | 显示全部楼层
    不懂,帮顶
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

    本版积分规则

    小黑屋|手机版|Archiver|论坛自带搜索|下载论坛app|手电大家谈-手电筒爱好者之家 ( 备案序号:鲁ICP备05002565号 )
    以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
    最佳浏览模式:1920*1080


    GMT+8, 2024-10-10 05:22 , Processed in 0.163718 second(s), 67 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表