手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3113|回复: 15

[其他DIY] 警惕家里的漏保

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2020-5-22 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

x
本帖最后由 闯王 于 2020-5-22 14:32 编辑

家里两个漏保,因为有两套电路,一个用了几年的,一个用了十几年的,都是国产的,按钮测试都是正常的。
因为昨天做了个30ma的漏电测试小工具,今天就顺便测了一下原来的两个漏保,结果是用了几年的正常脱扣,用了十几年的那个已经不会脱扣了。
看来漏保这东西,还是有必要每年实际检测至少一次的。
回复 dsu_marcocopyright:copyright

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-18 09:00
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2020-5-22 14:21 来自手机 | 显示全部楼层
    电子式漏保寿命不长。求30ma漏电测试工具怎么做?。

    点评

    简单的很,一个10w6.8K的水泥电阻,一头接两个并联反向的led二极管,两端再接上线,,这样无论你用哪头触碰,都会有led亮,表示导通。测试的时候,就是零线端先接触上,然后火线端去触碰漏保的输出火线端。这样就是  详情 回复 发表于 2020-5-22 14:31
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2020-5-22 14:31 | 显示全部楼层
    mailthon 发表于 2020-5-22 14:21
    电子式漏保寿命不长。求30ma漏电测试工具怎么做?。

    简单的很,一个10w6.8K的水泥电阻,一头接两个并联反向的led二极管,两端再接上线,,这样无论你用哪头触碰,都会有led亮,表示导通。测试的时候,就是零线端先接触上,然后火线端去触碰漏保的输出火线端。这样就是有经过漏保的火线电流,却没有回路经过漏保,漏保就会判定漏电。
    如果不想直接测漏保端,可以在插座端,一头接地线,一头接火线。没有地线的就直接测漏保端。总之就是让回路电流不要经过漏保,就是漏电了。

    Snipaste_2020-05-16_11-15-22-1.jpg

    点评

    谢谢,明白易懂。  详情 回复 发表于 2020-5-23 16:27
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-26 08:58
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2020-5-22 15:04 | 显示全部楼层
    基本上按钮测试正常就可以了。也就几个毫安的误差。

    每年测试一个漏保能不能脱扣,这个倒确实是很有必要的。最好是半年一次。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-11 23:56
  • 签到天数: 18 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2020-5-22 19:08 来自手机 | 显示全部楼层
    想测试很简单,用零线碰地线,会跳的合格,我在家试过
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2023-2-11 13:10
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2020-5-22 19:28 | 显示全部楼层
    还要这样测试?难道漏保上的测试按钮是个摆设?

    点评

    那个测试按钮有的就是假的,有的因为老化已经不准了,就像有的该跳闸的已经不跳闸了  详情 回复 发表于 2020-5-22 20:41
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-9-4 20:19
  • 签到天数: 82 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2020-5-22 19:31 | 显示全部楼层
    估计是了十几年那个动作电流大于30ma了
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2020-5-22 20:41 | 显示全部楼层
    invensys 发表于 2020-5-22 19:28
    还要这样测试?难道漏保上的测试按钮是个摆设?

    那个测试按钮有的就是假的,有的因为老化已经不准了,就像有的该跳闸的已经不跳闸了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-8-20 14:59
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2020-5-22 22:00 | 显示全部楼层
    这个测试的用30ma给一个二极管不会烧掉?

    点评

    不会,一般发光二级管的参数电流都是30ma吧,我看淘宝上标的基本都是30ma左右  详情 回复 发表于 2020-5-22 22:06
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2020-5-22 22:06 | 显示全部楼层
    lxd7343 发表于 2020-5-22 22:00
    这个测试的用30ma给一个二极管不会烧掉?

    不会,一般发光二级管的参数电流都是30ma吧,我看淘宝上标的基本都是30ma左右
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-7-4 19:56
  • 签到天数: 1470 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-5-23 09:51 | 显示全部楼层
    我们这里供电局在电表下装个漏保,自家再装个漏保,双保护!
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-14 10:20
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2020-5-23 10:54 | 显示全部楼层
    的确有那种按测试按钮正常,但是漏电反而不能脱口的。我也测试过帖子在这里 http://www.shoudian.org/forum.ph ... =1475143&extra=

    点评

    100ma电流才会让人心脏停止跳动 但是不去测试,我们无法知道一个漏保他老化后的动作电流究竟是多少  详情 回复 发表于 2020-5-23 13:54
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-10-16 11:40
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2020-5-23 13:32 来自手机 | 显示全部楼层
    一直都没测过,,看来得试试
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2020-5-23 13:54 | 显示全部楼层
    myydno1 发表于 2020-5-23 10:54
    的确有那种按测试按钮正常,但是漏电反而不能脱口的。我也测试过帖子在这里 http://www.shoudian.org/forum ...

    100ma电流才会让人心脏停止跳动
    但是不去测试,我们无法知道一个漏保他老化后的动作电流究竟是多少
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2023-5-18 22:38
  • 签到天数: 170 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-5-23 15:25 来自手机 | 显示全部楼层
    这东西最大的可怕之处就是塑料热熔 最好还是定期更新
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-18 09:00
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2020-5-23 16:27 | 显示全部楼层
    闯王 发表于 2020-5-22 14:31
    简单的很,一个10w6.8K的水泥电阻,一头接两个并联反向的led二极管,两端再接上线,,这样无论你用哪头触 ...

    谢谢,明白易懂。
    回复