[电子电路] 打雷引起漏电保护器跳闸是怎么回事

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-30 22:07
  • 签到天数: 505 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2020-3-19 10:30 来自手机 | 显示全部楼层
    捱多年 发表于 2020-3-19 07:12
    第一空开跳因为过流了,可能电器有保护电路引起过流跳闸,白光是跳闸打火引起的楼上也说了高压下灭弧困难。 ...

    这次是要按一下,第一次的忘记了

    --来自论坛助手 iPhone客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-30 22:07
  • 签到天数: 505 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2020-3-19 10:33 来自手机 | 显示全部楼层
    jie_shen 发表于 2020-3-19 07:23
    应该让物业提供防雷检测报告,冰箱这一路开关应该更换,在家里的总配电箱加装浪涌保护器(防雷)。

    ...

    本来想买一个的,一看没有空位了,人民电器的漏保是2位半的1p+n,今天拍的正泰漏保是2位宽的1p+n,就算3个全换,也只能省出1.5位的宽度

    --来自论坛助手 iPhone客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-30 22:07
  • 签到天数: 505 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2020-3-19 11:19 来自手机 | 显示全部楼层
    不知道浪涌保护器不知道怎么选择,比如德力西的,20元到100多的都有,不知道有什么区别?
    另外,下图这种串联型的和19楼那种并联型的有何区别?

    --来自论坛助手 iPhone客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-30 22:07
  • 签到天数: 505 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2020-3-19 11:24 来自手机 | 显示全部楼层
    对了,选40kA的浪涌保护器是不是比20kA的更好?

    --来自论坛助手 iPhone客户端

    点评

    不是标称放电电流越大越好,还要看电压保护水平Up,这个是越低越好。一般终端配电箱里标称放电电流10kA,最大放电电流20kA就足够了,它的Up一般为1.2kV左右。  详情 回复 发表于 2020-3-19 12:48
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-12-6 17:58
  • 签到天数: 1219 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-3-19 12:04 | 显示全部楼层
    人民电器的换掉吧,很差

    点评

    说的太对了,人民电器就是工程专用牌子,自己用没有人会买,我们做工程多用人民电器的,为什么?便宜!!!  详情 回复 发表于 2020-3-20 16:38
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-6-27 11:41
  • 签到天数: 9 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-3-19 12:43 | 显示全部楼层
    风中传说 发表于 2020-3-19 00:33
    同8楼,倒是没出过这情况,难道是避雷针吓跑了?

    避雷针是建筑防雷,对电气配电系统没有作用(高压电线塔、杆上的避雷线另当别论)。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-6-27 11:41
  • 签到天数: 9 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-3-19 12:48 | 显示全部楼层
    benxiong22 发表于 2020-3-19 11:24
    对了,选40kA的浪涌保护器是不是比20kA的更好?

    --来自论坛助手 iPhone客户端

    不是标称放电电流越大越好,还要看电压保护水平Up,这个是越低越好。一般终端配电箱里标称放电电流10kA,最大放电电流20kA就足够了,它的Up一般为1.2kV左右。

    点评

    另外,同型号的up都是一样的,那是不是kA越大越好,反正价格一样的 --来自论坛助手 iPhone客户端  详情 回复 发表于 2020-3-19 15:36
    我是不是把28楼这种并在总开关那里也可以?不让用电电流流过它,因为这个额定电流太小了 --来自论坛助手 iPhone客户端  详情 回复 发表于 2020-3-19 14:29
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-30 22:07
  • 签到天数: 505 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2020-3-19 14:08 来自手机 | 显示全部楼层

    IMG_8878-2.jpeg


    --来自论坛助手 iPhone客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-30 22:07
  • 签到天数: 505 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2020-3-19 14:11 来自手机 | 显示全部楼层
    正泰NU6-II的浪涌保护器,20kA的某宝上从20多到100多的都有,看不懂,难道有假货??

    --来自论坛助手 iPhone客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-30 22:07
  • 签到天数: 505 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2020-3-19 14:29 来自手机 | 显示全部楼层
    916386053 发表于 2020-3-19 12:48
    不是标称放电电流越大越好,还要看电压保护水平Up,这个是越低越好。一般终端配电箱里标称放电电流10kA, ...

    我是不是把28楼这种并在总开关那里也可以?不让用电电流流过它,因为这个额定电流太小了

    --来自论坛助手 iPhone客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-30 22:07
  • 签到天数: 505 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2020-3-19 15:36 来自手机 | 显示全部楼层
    916386053 发表于 2020-3-19 12:48
    不是标称放电电流越大越好,还要看电压保护水平Up,这个是越低越好。一般终端配电箱里标称放电电流10kA, ...

    另外,同型号的up都是一样的,那是不是kA越大越好,反正价格一样的

    --来自论坛助手 iPhone客户端

    点评

    那要是Uc也一样,那肯定In和Imax越大越好  详情 回复 发表于 2020-3-19 22:44
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-30 22:07
  • 签到天数: 505 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2020-3-19 17:19 来自手机 | 显示全部楼层
    我在淘宝随便问了几家“请问,家用总开关是c63的,浪涌保护器应该选多大的”,有的说40kA,有的说65kA,还有个说275A……

    --来自论坛助手 iPhone客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-30 22:07
  • 签到天数: 505 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2020-3-19 20:03 来自手机 | 显示全部楼层
    拍了3个2位的正泰漏电保护器,1个2位的15kA-40kA 275v的正泰浪涌保护器,想办法挤一挤装进去吧

    --来自论坛助手 iPhone客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-6-27 11:41
  • 签到天数: 9 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-3-19 22:44 | 显示全部楼层
    benxiong22 发表于 2020-3-19 15:36
    另外,同型号的up都是一样的,那是不是kA越大越好,反正价格一样的

    --来自论坛助手 iPhone客户端 ...

    那要是Uc也一样,那肯定In和Imax越大越好
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-6-27 11:41
  • 签到天数: 9 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-3-20 12:45 | 显示全部楼层
    忘了问,上级配电箱有没有电涌保护器?如果没有且有涉及户外架空线路,要用T1级电涌保护器,不然T2级的保护不了。两种冲击波形不一样:T2是保护低能量过电压;T1是保护直接雷击产生过电压。

    点评

    家用终端不是应该是三级么 --来自论坛助手 iPhone客户端  详情 回复 发表于 2020-3-20 13:32
    是单位新建的小高层,应该会按照相关标准建设吧 --来自论坛助手 iPhone客户端  详情 回复 发表于 2020-3-20 13:31
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2020-3-20 13:04 | 显示全部楼层
    施耐德1p+n 1位漏保可以省出不少地方
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-30 22:07
  • 签到天数: 505 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2020-3-20 13:31 来自手机 | 显示全部楼层
    916386053 发表于 2020-3-20 12:45
    忘了问,上级配电箱有没有电涌保护器?如果没有且有涉及户外架空线路,要用T1级电涌保护器,不然T2级的保护 ...

    是单位新建的小高层,应该会按照相关标准建设吧

    --来自论坛助手 iPhone客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-30 22:07
  • 签到天数: 505 天

    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2020-3-20 13:32 来自手机 | 显示全部楼层
    916386053 发表于 2020-3-20 12:45
    忘了问,上级配电箱有没有电涌保护器?如果没有且有涉及户外架空线路,要用T1级电涌保护器,不然T2级的保护 ...

    家用终端不是应该是三级么

    --来自论坛助手 iPhone客户端

    点评

    T2也行,标称电压选230V,也有Up=1kV的型号。T2、T3冲击波形反正都是(8/20υs)。我经常用的品牌是ABB、OBO和菲尼克斯。  详情 回复 发表于 2020-3-20 21:13
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-11-20 08:27
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2020-3-20 16:38 | 显示全部楼层
    tl2930468356 发表于 2020-3-19 12:04
    人民电器的换掉吧,很差

    说的太对了,人民电器就是工程专用牌子,自己用没有人会买,我们做工程多用人民电器的,为什么?便宜!!!
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-11 12:02
  • 签到天数: 65 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2020-3-20 18:26 | 显示全部楼层
    第一是这个楼的楼顶引雷接地没有做好,才会进入用户,这个长远考虑还是找有关部门彻底解决。第二自己家安装防雷开关不安全,雷的能量很大,靠几个压敏电阻白扯。空开漏电用正泰的产品,最好在加一个高低压保护器,自家有条件的接好接地线.

    点评

    话也不是这么绝对,如果上级配电箱有装T2级电涌保护,低压开关柜有装T1级,中压柜有装避雷器,终端配电箱再装个Up值低点的T2或T2-T3电涌保护器,地线够短、截面符合国标要求(地线要连接可靠阻值低,否则雷击之后残  详情 回复 发表于 2020-3-20 21:27