    发表于 2020-3-16 13:49 | 显示全部楼层
    我的是这样设计的:
    2P总开关 40A
    2P总漏电 50A,<=100mA触发电流
    1P+N漏电,触发电流<=15mA(照明、插座、空调、冰箱)

    2P肯定是最好的,1P如果火零线不变的情况下还是安全的,我这里试过一次楼下电房改造,结果入户线的火零线给接反了,后来发现后报单位电工来改好了。
    如果不限制体积还是上2P的好,漏电就1P+N(漏电双线检测,过载只检测火线,断开时火零线同时断开),1P能不用就不用吧,家里用别省这点钱。

    照明回路还是建议接上漏电保护,正规产品不会漏电的,我家十几年前装修所有线路敷设和安装都是自己,十几年没见照明回路跳漏电。而且所有回路都加了漏电,插座漏电也也不会导致照明回路断电。

    漏电坛里的估计也是自己查修,多个保障不好吗?你说晚上跳漏电没照明?我家里敷设了12V直流线路,有直流灯,所以停电不会没照明。。。。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-3-7 09:30
  • 签到天数: 24 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2020-3-16 14:06 | 显示全部楼层
    我家农村三层。一楼是总开用空气开关,分控用2P漏电保护器。本来三楼和二楼也准备这么做,但是二、三楼线路多一点,放不下,所以只能总开用2P漏宝,分路全部用空开。

    点评

    三层楼,各层独立控制(即分3路到表); 每支路1个2P(总)+漏电; 客厅3个1P(照明、插座、空调 分开); 厨卫2个1P(照明、插座 分开); 房间1个1P(照明、插座 不分::空调功率小);;有套间的2个1P(照明  详情 回复 发表于 2020-3-17 14:26
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-24 04:52
  • 签到天数: 183 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-3-16 14:08 | 显示全部楼层
    我家就是总开后面是漏保
    140839srj70np60r08zd00.jpg

    点评

    你家是别墅,羡慕啊。  详情 回复 发表于 2020-3-17 08:49
    施耐德单片漏保,好是好,就是价格贵  详情 回复 发表于 2020-3-16 23:20
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-7-7 09:49
  • 签到天数: 157 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-3-16 15:45 | 显示全部楼层
    也是总开关漏保。
    154547kyzozc7t290grdsr.jpg
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2020-3-16 17:30 | 显示全部楼层
    cssj 发表于 2020-3-16 09:18
    应该是这样装,而且照明回路和其他分开,这样晚上其他回路跳闸还有照明,可以进行修理。
    ...

    跳闸了把全部关了然后一个一个推上,试一下就知道哪一路问题了。然后就可以维修了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-3-19 18:26
  • 签到天数: 12 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-3-16 18:31 | 显示全部楼层
    2P的安全,零线火线一起断。1P和1P+N都只是断火线
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2020-3-16 18:59 | 显示全部楼层
    本帖最后由 hj412020 于 2020-3-17 19:26 编辑

    出租屋担心安全改造,空开出来3路,一路1P+N灯。一路2p带漏保施耐德后面3路1P+N带漏保二手施耐德,一路同上,安全第一方便第二。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2024-10-30 08:37
  • 签到天数: 190 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-3-16 22:38 | 显示全部楼层
    总漏电(兼入户隔离开关)理论上是要用2P的零火双断漏电(火线零线都断开的)。
    这样能与外面的线路彻底断开。。。

    后面用1P空开没事。。。



    如果你面积大(120以上),我个人建议用双排导轨的大型配电箱,总开用2P空开,分路用(20A左右)的2P双断紧凑型漏电保护(1P紧凑型有点太过分了,感觉太小不靠谱,不过大厂的问题也不大)。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2020-3-16 23:20 来自手机 | 显示全部楼层
    笨笨小枫 发表于 2020-3-16 14:08
    我家就是总开后面是漏保

    施耐德单片漏保,好是好,就是价格贵
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2020-3-16 23:42 来自手机 | 显示全部楼层
    前几天abb的1p空开集成漏保,3个116元
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-3-7 09:30
  • 签到天数: 24 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2020-3-17 00:47 | 显示全部楼层

    觉得你这个主意不错!不过一条路上两个漏保,漏电时是两个一起断?
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-3-7 09:30
  • 签到天数: 24 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2020-3-17 00:51 | 显示全部楼层
    toyboy 发表于 2020-3-16 09:21
    如果你家的布线正确,零火相序正确,安装1P !

    另外给你个提示:假如你需要放1对6平方的线,其实是可以放6 ...

    火线和零线经过的电流是一样的啊,为啥粗细要求不一样?

    点评

    单相电路,必须一样的。  详情 回复 发表于 2020-3-17 06:12
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-3-7 09:30
  • 签到天数: 24 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2020-3-17 00:53 | 显示全部楼层
    vikanjiang 发表于 2020-3-16 10:31
    总开关用2P空开,各分路用2P漏电,这是最理想的,但是总箱容量要足够

    本来就是打算这么干的!但是空间还是不够啊
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-4-20 10:05
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2020-3-17 06:12 | 显示全部楼层
    ywsh211 发表于 2020-3-17 00:51
    火线和零线经过的电流是一样的啊,为啥粗细要求不一样?

    单相电路,必须一样的。

    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-1 05:28
  • 签到天数: 1960 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-3-17 07:47 | 显示全部楼层
    1P N开关.jpg
    家里的分路断路器可以选择1P+N断路器。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-8-21 09:12
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-3-17 08:49 | 显示全部楼层
    笨笨小枫 发表于 2020-3-16 14:08
    我家就是总开后面是漏保

    你家是别墅,羡慕啊。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2015-8-22 09:21
  • 签到天数: 56 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2020-3-17 08:57 | 显示全部楼层
    总开关不要漏保,否则不方便
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2022-3-7 21:36
  • 签到天数: 2133 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-3-17 13:32 | 显示全部楼层
    一进屋就应该先分两大路,照明一路总空开,插座一路总漏保,然后再怎么分怎么分。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2024-11-1 00:39
  • 签到天数: 1734 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-3-17 14:26 | 显示全部楼层
    ywsh211 发表于 2020-3-16 14:06
    我家农村三层。一楼是总开用空气开关,分控用2P漏电保护器。本来三楼和二楼也准备这么做,但是二、三楼线路 ...

    三层楼,各层独立控制(即分3路到表);
    每支路1个2P(总)+漏电;
    客厅3个1P(照明、插座、空调   分开);
    厨卫2个1P(照明、插座  分开);
    房间1个1P(照明、插座  不分::空调功率小);;有套间的2个1P(照明、插座分开)


    线的截面不是越大越好,需要 1对8平方的线,可以采用2对4平方的线效果更好,易做(安装)省钱。

    理论上 ‘零、火’ 过的电流是一样,但实际上 火线带功率,零线不带功率,所以零线可以取小点点。同理,1路电只用1P空开,回路不用!

    最需注意的是:要认相序(零火线位置)  (上周给朋友家用电检修,发现装修工安装时把零火交叉,造成满屋带电,零线过空开)
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-30 08:32
  • 签到天数: 3470 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-3-17 14:30 | 显示全部楼层
    2P的空气开关肯定更安全
    回复

    使用道具 举报