    如题:我昨天发了一个贴子:http://www.shoudian.org/forum.php?mod=viewthread&tid=1451529&pid=17565487&page=1&extra=#pid17565487  电热水器贴墙式混水阀 厂家定的热水接口内有1个活塞轴吗?


    我想学着更换电热水器的贴墙式混水阀, 关闭电热水器的电源,但电热水器保温效果还好,电热水器内的水还是65度
    因为水太烫了,没法拆下混水阀,

    想请问各位老师,换电热水器的混水阀要先将电热水器内水全部放空吗?
      换 电热水器的混水阀   的正确步骤是怎么样的?     感谢各位老师的指点!

    混水阀安装位置为上出口( —接的是洗澡的淋浴喷头),下左口( —接的是热水器的热水出口),下右口( —接的是热水器的冷水进口)
          首先关闭电热水器冷水进水总阀,  

    拆开混水阀下左口( —接的是热水器的热水出口), 有少量热水流出后就无水了,拆上出口( —接的是洗澡的淋浴喷头),最后拆开混水阀下右口( —接的是热水器的冷水进口), 下右口( —接的是热水器的冷水进口)先有少量冷水流出,
           接着流出的是热水不断流出,怀疑是电热水器 热水全部从电热水器  冷水进口  流出,这正常吗?为什么会这样?

    换混水阀要先将电热水器内水全部放空吗?  因为水太烫了,没法拆下混水阀,我接上混水阀下左口( —接的是热水器的热水出口),下右口( —接的是热水器的热水出口)就没有流水了。难道说,要先拆下右口吗( —接的是热水器的冷水进口)


    电热器外观1.jpg    电热器外观2.jpg    电热器外观3.jpg    电热器混水阀安装外观4.jpg    电热水器混水阀外观a.jpg



  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-14 13:50
  • 签到天数: 1520 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-5-14 13:57 | 显示全部楼层
    得关闭了吧,而且最好把自己房子的总闸也关闭了,不然会出现混乱的场面的吧。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-9-5 15:32
  • 签到天数: 110 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2019-5-14 15:50 | 显示全部楼层
    这种关电即可,不用放空,没压力水不会出来多少的,太简单了,我上个用才换了二个。
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2019-5-14 15:59 | 显示全部楼层
    买个铜的花洒带混水阀的,重新走一下管子,又好看又好用
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-10-11 16:14
  • 签到天数: 690 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2019-5-15 00:01 | 显示全部楼层
    任务任务
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-1-3 18:50
  • 签到天数: 891 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-5-15 00:10 | 显示全部楼层
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-16 00:16
  • 签到天数: 3839 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-5-15 00:36 来自手机 | 显示全部楼层
    热水器内,热水管出口接近桶内顶部,冷水管进口在底部,所以只有冷水进入桶内,热水才会流出来。因此要先拆冷水,后拆热水,安装反之,先装热水后装冷水,不用放空热水器。混水阀冷热水进口反过来接也是可以的,我家的洗手盆孔径小只能安装单进水水龙头,另外接了一个旧热水器拆下的混水阀,根据需要安装,冷热水进口就是反过来安装的。

    之前发的帖子看过了,要是去掉白色活塞,能正常使用就没问题。那个位置不应该有这个白色活塞。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2019-8-26 11:50
  • 签到天数: 1908 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-5-15 06:11 | 显示全部楼层
    任务一下~
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-7-18 07:42
  • 签到天数: 1758 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-5-15 07:12 | 显示全部楼层
    任务  
    回复

    使用道具 举报

    本版积分规则

    小黑屋|手机版|Archiver|论坛自带搜索|下载论坛app|手电大家谈-手电筒爱好者之家 ( 备案序号:鲁ICP备05002565号 )
    以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
    最佳浏览模式:1920*1080


    GMT+8, 2024-11-16 23:52 , Processed in 0.232702 second(s), 43 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表