    最近工作中偶尔会遇到电力变压器损坏的情况。都是100、200KW的大变压器。
    老师傅都是用摇表和电桥来测量,说万用表测量不了。
    我大概了解了下,个人理解是这样:1、摇表就是高压兆欧表,相比万用表就是可以测量高压下的绝缘情况;
    2、电桥就是高精度电阻测试仪。


    不知道我理解的对不对,另外想请教一下
    1、现在技术这么发达,有没有类似万用表的手持式仪表可以代替上面1种甚至2种仪器的?
    2、电桥可不可以用1035内阻表代替?

    谢谢。

    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-12-22 13:27
  • 签到天数: 3019 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-12-19 11:18 | 显示全部楼层
    有些绝缘不好的情况,万用表确实不一定能测量出来

    点评

    万用表电压低,比如9V的时候绝缘,也许100、1000v的时候就击穿了。  详情 回复 发表于 2018-12-19 12:06
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    开心
    2019-8-28 20:13
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2018-12-19 11:31 来自手机 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-3-26 00:56
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2018-12-19 12:06 | 显示全部楼层
    华电人 发表于 2018-12-19 11:18
    有些绝缘不好的情况,万用表确实不一定能测量出来

    万用表电压低,比如9V的时候绝缘,也许100、1000v的时候就击穿了。

    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-5 20:50
  • 签到天数: 571 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2018-12-19 12:06 来自手机 | 显示全部楼层
    更接近于实际应用场景
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2023-5-2 18:40
  • 签到天数: 1900 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-12-19 14:45 | 显示全部楼层
    变压器一般容量表示为KVA 千伏安 耐压试验都是叫专业的单位外包来做的 本单位不需要关心 但要知道停送电流程
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-15 20:47
  • 签到天数: 736 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2018-12-19 14:48 | 显示全部楼层
    摇表本身就是手持的呀,现在有数字摇表了,很方便。这个是用来测绝缘电阻的。
    电桥也有手持电桥,不一定要用台式。电力变压器我不了解,猜想电桥是用来测内阻的吧,因为电力变压器内阻很小,万用表精度达不到才用电桥吧。也有可能用电桥来测的是交流电阻。
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-1-29 11:45
  • 签到天数: 604 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2018-12-19 16:28 | 显示全部楼层
    有变压器测试仪的,可以测试电阻、大容量变压器小标,反正各种测,如果是老师傅同意的话,可以国网超市采购一台。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-1-29 11:45
  • 签到天数: 604 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2018-12-19 16:29 | 显示全部楼层
    变压器测试仪器是专门针对不良电力用户偷逃基本电费、私自增容问题而研发设计的新型仪器,用于变压器容量、空载、负载等特性参数测量的高精密仪器。...

    点评

    我要的不是这种,是测试变压器好坏的  详情 回复 发表于 2018-12-19 20:50
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-31 13:23
  • 签到天数: 48 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-12-19 18:40 | 显示全部楼层
    用电桥是不是测量电感量?

    点评

    不太懂。。听上面说的似乎是精确测试阻值,和大电流状态下的阻值  详情 回复 发表于 2018-12-19 20:51
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-3-26 00:56
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2018-12-19 20:50 | 显示全部楼层
    阿强123 发表于 2018-12-19 16:29
    变压器测试仪器是专门针对不良电力用户偷逃基本电费、私自增容问题而研发设计的新型仪器,用于变压器容量、 ...

    我要的不是这种,是测试变压器好坏的


    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-3-26 00:56
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2018-12-19 20:51 | 显示全部楼层
    PBX2 发表于 2018-12-19 18:40
    用电桥是不是测量电感量?

    不太懂。。听上面说的似乎是精确测试阻值,和大电流状态下的阻值

    点评

    我是这样想的,大型变压器的线缆都是很粗很粗的,电阻值一般都会很低,如果有匝间短路对于电阻值的变化并不大。但是电感量的变化就会比较大了,或者换句话来说,测量匝间短路用电阻法的灵敏度应该没有测量电感值的灵  详情 回复 发表于 2018-12-19 23:14
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-31 13:23
  • 签到天数: 48 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-12-19 23:14 | 显示全部楼层
    LJun 发表于 2018-12-19 20:51
    不太懂。。听上面说的似乎是精确测试阻值,和大电流状态下的阻值

    我是这样想的,大型变压器的线缆都是很粗很粗的,电阻值一般都会很低,如果有匝间短路对于电阻值的变化并不大。但是电感量的变化就会比较大了,或者换句话来说,测量匝间短路用电阻法的灵敏度应该没有测量电感值的灵敏度高。
    不过我没干过也没学过电力变送以及这类设备的维护检修,仅仅是猜想罢了。