    家里的自来水管是铝塑管,各个接头经常滴水,有的拆开缠点生料带好了,有的缠了生料带还是会微微滴水,搞得人好心烦。
    昨天火起,管道泄压之后把那些不老实的接头全部拆开,擦干水,电吹风吹干燥,在接头跟管子的配合部位略抹一圈705硅橡胶然后装回去搁置一天等待胶固化,今天通水,滴水不漏,这下消停了。
    估计是接头的品质不太好,精密度差,目测那压环的开口比较大,普遍有3毫米以上间隙,导致把管子箍不紧。抹点705硅橡胶之后,硅橡胶填充了微缝隙,就不漏水了。
    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-17 13:02
  • 签到天数: 3744 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-11-18 11:37 | 显示全部楼层
    学习了         
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-11-18 11:43 | 显示全部楼层
    还漏水的是你不舍得缠。。。。我们这水电工一卷生料带2个接头就给你用完,肯定不漏水。。。

    点评

    一卷生料带2个接头…… 一盘菜半两盐……  详情 回复 发表于 2018-11-18 11:51
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-12-14 22:21
  • 签到天数: 34 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2018-11-18 11:51 来自手机 | 显示全部楼层
    平流层 发表于 2018-11-18 11:43
    还漏水的是你不舍得缠。。。。我们这水电工一卷生料带2个接头就给你用完,肯定不漏水。。。 ...

    一卷生料带2个接头……
    一盘菜半两盐……
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-12-14 22:21
  • 签到天数: 34 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2018-11-18 11:52 来自手机 | 显示全部楼层
    生料带缠多了,接头的衬管外径太大,铝塑管很难怼进去。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-18 12:35
  • 签到天数: 3731 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-11-18 12:03 | 显示全部楼层
    学习了。。。。。。。。。。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-15 20:47
  • 签到天数: 736 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2018-11-18 12:25 | 显示全部楼层
    箍子根本不是用来密封的,管子拨出来,接头处那里有两根胶圈,靠那两个密封的,只要配件质量还过得去,连接的时候再认真点,很多年不漏,我给老爷子家改的太阳能管路都10多年了,一滴不漏,只是市场上买的普通件,还不是品牌件。铝塑算漏不漏安装非常重要。还有现在铝塑管淘汰了吧,建材市场好多年没见了。

    点评

    那两道胶圈都在,不过目测貌似弹性不佳,所以我觉得是接头品质的问题。铝塑管的安装也没啥技术含量,无非就是把管子怼到底,箍环推到底,然后锁紧螺帽。  详情 回复 发表于 2018-11-18 12:35
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-12-14 22:21
  • 签到天数: 34 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2018-11-18 12:35 | 显示全部楼层
    mscdex 发表于 2018-11-18 12:25
    箍子根本不是用来密封的,管子拨出来,接头处那里有两根胶圈,靠那两个密封的,只要配件质量还过得去,连接 ...

    那两道胶圈都在,不过目测貌似弹性不佳,所以我觉得是接头品质的问题。铝塑管的安装也没啥技术含量,无非就是把管子怼到底,箍环推到底,然后锁紧螺帽。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-11-18 08:49
  • 签到天数: 1871 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-11-18 12:56 | 显示全部楼层
    怕不怕硅橡胶在饮用水管中不安全..........

    点评

    704和705硅橡胶,可用于电开水器的电热管密封,你觉得这玩意会不安全吗?不合格产品另说。  详情 回复 发表于 2018-11-18 13:39
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2020-11-25 22:49
  • 签到天数: 10 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2018-11-18 13:27 | 显示全部楼层
    704 705好东西,试过ab胶都搞不掂漏水,704搞掂
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-15 20:47
  • 签到天数: 736 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2018-11-18 13:38 | 显示全部楼层

    管子切断的时候必须是圆的,压扁就会漏水,管子插入时倒内角,不然会把胶圈挤变形也会漏水,还有就是管子插进去的时候会有点费力,如果很轻松,那管子或者接头不标准,也会漏水。

    点评

    这些细节我都注意到的,切管子是用美工刀慢慢环切,切断以后,用美工刀把管子端面内侧做了倒角,管子都是圆的,偶尔遇到目测不怎么圆的,都会在硬实的桌面上用手腕压圆再安装。  详情 回复 发表于 2018-11-18 13:41
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-12-14 22:21
  • 签到天数: 34 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2018-11-18 13:39 | 显示全部楼层
    sylbmw 发表于 2018-11-18 12:56
    怕不怕硅橡胶在饮用水管中不安全..........

    704和705硅橡胶,可用于电开水器的电热管密封,你觉得这玩意会不安全吗?不合格产品另说。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-12-14 22:21
  • 签到天数: 34 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2018-11-18 13:41 | 显示全部楼层
    mscdex 发表于 2018-11-18 13:38
    管子切断的时候必须是圆的,压扁就会漏水,管子插入时倒内角,不然会把胶圈挤变形也会漏水,还有就是管子 ...

    这些细节我都注意到的,切管子是用美工刀慢慢环切,切断以后,用美工刀把管子端面内侧做了倒角,管子都是圆的,偶尔遇到目测不怎么圆的,都会在硬实的桌面上用手掌根部压圆再安装。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-11-18 13:50 | 显示全部楼层
    偶尔也干点这样的事,还是技术问题,老师过来弄好了妥妥的,自己拆了搞好也和楼主一样渗水一天一两滴的样子,生料带重新弄好几次也能搞好,确实费事
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-10 12:06
  • 签到天数: 2028 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-11-18 14:31 来自手机 | 显示全部楼层
    按理说这个接头是不需要缠生料带的,安装规范的话估计就是配件质量问题。我也弄了多年铝塑管的水管和气管从来没有用过生料带,铜接头都是日丰或其他大牌子的,没有出现漏水或漏气的。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-5-3 20:53
  • 签到天数: 332 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-11-18 14:39 来自手机 | 显示全部楼层
    旧房先是镀锌管后来为方便用铝塑管用了十年左右有太阳晒的地方基本爆完新房再不敢用铝塑管了,期间没见过铝塑管接口漏的
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2023-7-4 12:33
  • 签到天数: 2553 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-11-18 14:44 | 显示全部楼层
    70x系列硅橡胶的确是好东西,耐高低温抗老化。
    屋顶固定彩钢瓦的螺栓总有松动造成滴水,抹一点硅橡胶,包住螺帽,几年都不会再漏水,关键是可以带水施工,因为它就是靠吸收空气中的水分来固化的。

    点评

    楼顶补漏可以用吗  详情 回复 发表于 2018-11-18 23:37
    问题是一般的70x硅橡胶是食品级的吗?估计不是吧?  详情 回复 发表于 2018-11-18 20:35
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2024-2-11 23:53
  • 签到天数: 1302 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-11-18 18:46 | 显示全部楼层
    铝塑管后期有冷压接头可以用,那个压上就没见过漏的
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-15 20:47
  • 签到天数: 736 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2018-11-18 19:06 | 显示全部楼层
    Fireflying 发表于 2018-11-18 13:41
    这些细节我都注意到的,切管子是用美工刀慢慢环切,切断以后,用美工刀把管子端面内侧做了倒角,管子都是 ...

    那就是管子或接头本身的问题了,可以试试换胶圈。这种接头生料带没什么效果的。

    点评

    密封圈没有单卖的吧?  详情 回复 发表于 2018-11-18 20:26
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-18 01:07
  • 签到天数: 3674 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-11-18 20:05 | 显示全部楼层
    铝塑管接头内底部有一个塑料垫片,哪才是密封的主力.

    点评

    你确定你说的是铝塑管?铝塑管接头里面没有任何垫片,只有两圈密封圈。  详情 回复 发表于 2018-11-18 20:27