楼主: lte

[电子电路] 家里的电压超过220V怎么办

[复制链接]
  • TA的每日心情
    擦汗
    2022-8-2 15:29
  • 签到天数: 10 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2018-9-29 10:44 | 显示全部楼层
    hzdjm 发表于 2018-9-28 12:10
    这说明我们国家的电力已经有富余了。以前供电不足的时候电压会偏低,还经常停电,尤其是农村。现在电压偏高 ...

    拉倒吧,配电变压器二次侧有多个分接头,调节输出电压用。
    考虑到线损,一般都是设置的高于220,半夜我曾测到过240V。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2022-8-2 15:29
  • 签到天数: 10 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2018-9-29 10:49 | 显示全部楼层
    ttfluo 发表于 2018-9-28 12:25
    国家标准规定电压偏差允许的,
    220伏单相供电的,电压好像允许偏差为额定电压的+7%、-10%
    ...

    配电网供电国标规定是 +7%、-10%
    电器设计则按  +10%、-10%  考虑。
    超出此范围,不保证能正常使用。
    考虑线损,有电工分接头使用选择直接上240V的。
    半夜测电压能看到,负荷高峰期还不到230V。


    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2022-8-2 15:29
  • 签到天数: 10 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2018-9-29 10:58 | 显示全部楼层
    maha 发表于 2018-9-29 02:03
    买欧版的电器。听人说那边的家电使用的电压是230V。

    拉倒吧。欧洲大陆也不甚统一。还有240V的。
    iec 建议使用230/400 V,统一电压。喊了多年未能做到,220、240  算是最接近的。
    **工业体系师法于俄毛,当然是220V。
    倭狗 100V,最奇葩的是两个频率,关西50,关东60.这就很麻烦,不能直接连接传输功率。
    搁一般的国家发展规律,不管当初电网如何建设,频率必定要统一,电压未必。
    某些地区电网仍然使用少见的电压。
    某些国家某些行业也有奇葩的频率使用。不过**看不到。



    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2022-8-2 15:29
  • 签到天数: 10 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2018-9-29 10:59 | 显示全部楼层
    某些特殊行业也有奇葩的频率使用。不过**看不到。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-31 13:23
  • 签到天数: 48 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-9-29 11:04 | 显示全部楼层
    avaya 发表于 2018-9-29 06:37
    白炽灯死的很快。


    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2022-8-2 15:29
  • 签到天数: 10 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2018-9-29 11:06 | 显示全部楼层
    hzdjm 发表于 2018-9-28 12:10
    这说明我们国家的电力已经有富余了。以前供电不足的时候电压会偏低,还经常停电,尤其是农村。现在电压偏高 ...

    错误,供电分有功无功。
    供电不足,有功不足导致频率降低,电机转速下降,影响很大。
    机器出废品等等。很多用户对频率要求比电压苛刻。
    供电标准规定 只能偏差+-0.5Hz。比电压更严格。
    此时只能切除不重要用户,保障重要用户供电。
    无功影响电压,感性多了,电压就低,就得容性进行补偿。
    最经济的方案就是并联电容器补偿。
    **80年代以后随着电容器大量投入使用,无功不足的问题已经不存在。
    而50、60年代这个问题相当突出。

    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-1 04:59
  • 签到天数: 3847 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-9-29 12:27 | 显示全部楼层
    这个电压很正常啊,没有超过10%
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-4-12 07:19
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2018-9-29 12:35 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 浮生,若梦 于 2018-9-29 12:41 编辑

    电压高了,多出来的是纯阻电器的线损,让我们用户承担了。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-9-29 12:52 | 显示全部楼层

    请教,带显示屏的是什么高级设备,谢谢!
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-9-29 13:17 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 maha 于 2018-9-29 13:20 编辑
    Prophet 发表于 2018-9-29 10:59
    拉倒吧。欧洲大陆也不甚统一。还有240V的。
    iec 建议使用230/400 V,统一电压。喊了多年未能做到,220、2 ...


    还是您见多识广,欧洲那地方没去过也不了解。但是240V不是更"适合"我国"高"电压地方使用不是?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-4-15 21:07
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2018-9-29 16:03 | 显示全部楼层
    电费是按电流来收的, 电压高在目前大多数开关电源下,能省钱,用电大户变频空调也会省钱。  
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2018-9-29 16:07 | 显示全部楼层
    mdes74 发表于 2018-9-29 16:03
    电费是按电流来收的, 电压高在目前大多数开关电源下,能省钱,用电大户变频空调也会省钱。   ...

    是按有功收费,不是按电流收费。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-12-26 12:44
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2018-9-30 08:34 | 显示全部楼层
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-7 14:47
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2018-9-30 15:39 | 显示全部楼层
    正常变压器低压侧输出电压在400V左右,有时候在395V,经过低压柜,配电线路 距离比较长会有压降,一般保证到用户表箱上的电压在380V以上,折算到单相电是220V。
    以前的10KV线路电压是10kv,末端一般9500V以上,后来为了保障末端用户用电 电压调整为10.5KV 理变电所近的用户电压会到230V左右,末端能保证不低于220V。
    因为电压过低空调会启动困难。电压稍微偏高一点能保证用电不出问题,再者现在设备都是开关电源,都是恒功率的,电压高一点,电流会下降的。除非是老式的钨丝灯泡,那个电压高功率是会变大的。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-10-1 22:18 | 显示全部楼层
    本帖最后由 sco505 于 2018-10-1 22:22 编辑
    tdy500224 发表于 2018-9-30 08:34
    施耐德的电力参数测量仪

    谢谢!高级货啊,淘宝上二手的都几百元。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-2-8 20:09
  • 签到天数: 17 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2018-10-2 06:43 来自手机 | 显示全部楼层
    我亲戚家的灯隔三差五就烧,难道就是因为电压高了?哪天去量一下。
    回复

    使用道具 举报