[其他DIY] 一台2P柜机 两台1.5P挂机,用20KW的稳压器行吗?请推荐稳压器

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2014-4-29 12:13
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2018-8-12 01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

    x
    如题,家里的电压太不稳了,家里一台2P柜机、两台1.5P挂机,只有一台是变频,其他两台是定频,电压低到150V左右的时候,定频空调室外机就停机了。
    想买个稳压器,查了下德力西、正泰20KW的,天猫卖的都在2000块以上,有个上海人民卖的相对便宜点,这款 https://detail.tmall.com/item.htm?id=557039605935  不是淘宝客链接,版主手下留情!
    不知道这个牌子怎么样,有了解稳压器的请说一下,谢谢!

    再有,带我一台2P柜机、两台1.5P挂机,20KW的稳压器能带的动吗?家里还有冰箱和微波炉,其他就没有大功率电器了。


    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-15 21:01
  • 签到天数: 1298 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-8-12 01:59 来自手机 | 显示全部楼层
    联合邻居去供电公司,从电网上想办法。

    点评

    找过供电局,说的整个县城都电压不稳,白搭。  详情 回复 发表于 2018-8-12 02:14
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-11-9 17:12
  • 签到天数: 396 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2018-8-12 02:13 | 显示全部楼层
    电压不稳,投诉。
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-4-29 12:13
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2018-8-12 02:14 | 显示全部楼层
    王有才才 发表于 2018-8-12 01:59
    联合邻居去供电公司,从电网上想办法。

    找过供电局,说的整个县城都电压不稳,白搭。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-8-18 05:16
  • 签到天数: 1584 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-8-12 06:50 | 显示全部楼层
    什么鸟地方?整个县电压都会不稳?供电局吃屎的吗
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-8-22 15:51
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2018-8-12 07:05 | 显示全部楼层
    问一下卖家,多问几家
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-3-9 09:37
  • 签到天数: 415 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2018-8-12 07:12 来自手机 | 显示全部楼层
    老家也刚装了个2p的,没想到中午几个小时电压低,170v,只能当风扇用。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-6-15 08:48
  • 签到天数: 10 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2018-8-12 07:21 | 显示全部楼层
    赢国现在不是电力过剩吗? 很多地方供电都是超高,240多伏特很常见了,有次家里的电磁炉突然停机、报错,以为坏了,查故障代码发现是电压高?那万用表测墙插电压267V? 吓的我一抖,等会儿掉到25x,试着打开电磁炉又能正常干活了。平均24x 。

    现在供电电压还只有100多伏、还是县城?没话说了……  

    点评

    估计是变压器容量太小,需要增容了  详情 回复 发表于 2018-8-12 10:00
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-16 07:06
  • 签到天数: 3861 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-8-12 09:07 | 显示全部楼层
    觉得一般稳压器对付150伏的电压也稳压不到220吧,不过从耗电量来说,你这三台空调10kw稳压器应该足够,前提是稳压器功率不虚标
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-8-12 10:00 来自手机 | 显示全部楼层
    benly 发表于 2018-8-12 07:21
    赢国现在不是电力过剩吗? 很多地方供电都是超高,240多伏特很常见了,有次家里的电磁炉突然停机、报错,以 ...

    估计是变压器容量太小,需要增容了
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-8-12 10:04 来自手机 | 显示全部楼层
    20KVA一般按12KW算吧。应该能用的,就是不知道什么定频机启停的时候会不会跳掉
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2018-8-12 10:35 | 显示全部楼层
    足够了,变压器允许短时过载,只要长期负载不超标,就没问题。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-15 00:06
  • 签到天数: 947 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-8-12 13:37 | 显示全部楼层
    20KW不虚标带没问题。不过不要同时启动,最好从大到小挨个启动,间隔一段时间。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-5-31 09:28
  • 签到天数: 57 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-8-12 15:13 | 显示全部楼层
    我内蒙农村老家供电都比你这县城强多了啊,供电方面。。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2018-8-12 15:16 | 显示全部楼层
    3台空调,总共5匹,额定功率4000W左右,冰箱和微波炉,总共1000W左右,理论上5KW即可,给点余量,10KW足够。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-2-17 08:46
  • 签到天数: 142 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2018-8-12 15:34 | 显示全部楼层
    电动机启动功率很大的,15年前家里用过一个5000W的,那时候也就是带冰箱跟电饭煲加几个灯,调压也有延时的,不知道现在的东西怎么样
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-8-12 17:12 | 显示全部楼层
    电压不稳,变频空调,就体现出优势了....   我觉得 10KW 的就够了.
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-14 22:00
  • 签到天数: 551 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2018-8-12 19:34 | 显示全部楼层
    现在国家对国网的考核也严格了,我这里的小县城都不敢随便停电了,好像几千伏以下都要带电作业了。你哪里的?确定是整个县城都电压不稳。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-8-22 08:06
  • 签到天数: 20 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2018-8-12 20:43 来自手机 | 显示全部楼层
    去年我家有一次电压突然300多V,烧掉一只led灯泡,两个5v电源,电视机当时黑屏了,后来自己好了,前几天打雷烧掉一个K2P的电源
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-8-14 11:03 | 显示全部楼层
    本帖最后由 wanwenhao1 于 2018-8-14 11:18 编辑

    按照网页上提供的数据,该稳压器能工作在110V的低压环境,应能满足楼主的场合。20KW的输出功率,如果未虚标,能满足楼主家里的负荷。楼主家里的空调机不可能同时启动,即使按照最大的2P空调机启动,其它两台空调机正在运转,其它的电气设备大部分也在运转,20kW的功率也是足够的。

    但是这种稳压器,是利用变压器增加输出电压的,那变压器负担升压部分的功率,如果升压过多,则实际的输出功率会降低。我跟店主交流,他贴出一个表格如附图(表中的稳压器为5KW的),看来20KW的稳压器在150V输入电压的场合,只能输出约一半的功率,也就是10KW。这样的话,只能说勉强可以运行三台空调机,最好不好同时开启微波炉、电磁炉,即热式电热水器等等其它大容量的电器。

    阿里旺旺图片20180814111855.jpg

    点评

    多谢。  详情 回复 发表于 2018-8-24 21:22