吐槽先:上个月家里突然断电,打开弱电箱看到零线排处烧糊了,还好没有发生意外,看到弱电箱很闹心,家里以前买房的时候由于余粮不多,找的装修游击队装修的,弱电箱也是装修工人接的,线接得十分混乱,空气开关额定电流都普遍偏大,有的线两组接在一个空气开关上,电线分组不按照电器种类来接,而是按房间来接的,幸好空调独立出来了。一共就几个空开,没有安装漏电保护。零线排由于接线柱不够,居然还有并线后用胶布缠绕的情况,于是准备干脆把弱电箱整改,线全部重接。 再次吐槽:由于弱电箱太小了,一共只有安装12P空开的位置,想的是买两个漏电保护,再把空开换掉一些,刚好矿坛有朋友在出售,于是买了一组,包含2个漏保和几个空开。这时候心想原来的零线排不能用了,肯定要买好的零线排和地线排,然后最好把所有线都安装上冷接头,再买对应的汇流排,由于原来的跳线不够了,还得买一些6个平方毫米的铜线……怕买的不合适于是一样买了些,冤枉钱花了不少。 然后矿坛买的漏保到了,首先测试一下漏电保护,第一个加电后,按下测试按钮,咔咔咔几声,接着嘭的一下,一股糊味出来,家里空开也跳闸了。联系卖家把漏保退了,自己贴点运费算了。这时候手电论坛一位朋友卖海格漏保,坛里多次回贴并短信没有回复,哎~ 重新挑选漏保:我再次评估了下我的弱电箱,如果按照以前的方案安装,还是有许多跳线,且多组线合用漏保也不好,出了问题不知是那一组,于是想安装1P单槽位的漏电保护,不过这种漏保供选择的就比较少了。百度和淘宝都充分比对了下,施耐德、西门子、ABB、海格这些都可以,不过新的较贵,施耐德1P单槽的要100多元一个,于是准备咸鱼找二手的,最终花了200多元买了6个1P单槽的接灯线和插座、2个1P双槽的接空调、1个2P的总空开,加起来刚好12槽的位置。然后又寻找到了一个完美契合的汇流排,至此材料买齐。
这是配电箱原来的情况,一团糟,线并接、地线直接并接,零线排没有旋紧导致烧坏。 这是到货的拆机施耐德漏保,怕是假的,专门按照官方的防伪全部检查一遍,还好都是真的。怕漏电保护质量有问题,全部检查一遍,漏电保护电流是30ma,我家电压235V左右,如果要测试那么需要的电阻就是235/0.03=7833Ω 于是准备了一个6.8K的和一个10K的电阻来模拟触电,用10K电阻测试了几个漏保,都不跳闸,又用6.8K的电阻来测试,所有漏保都能立即跳闸,很满意。另外提醒大家,淘宝上便宜的漏电保护,又没有说是二手的,那么多半是假的,一个卖家承认是自己厂家生产的…… 这是我淘宝上找到的DPN汇流排,包含2P接口和10个DPN接口,有了它,火线和零线全部都串在一起了,一个汇流排搞定,十分方便。而这个汇流排的长度和孔位也刚刚好。 这是最终安装好的效果,左边2P的空开正装,火零输出到汇流排,右边8个漏保倒装,也接上汇流排。为什么要这么倒装:1、垃圾装修工把里面的线弄短了,要正装的话零线全部短了,接起来有安全隐患。2、倒装后,每组线都有对应的火线和零线接口,这样就不要零线排了,更加安全,线短的问题也解决了。3、倒装后,通过买的汇流排,空开的输出接漏保的输入,这是正确接法。另外接线的时候,所有线和线排都涂抹了导电膏。 由于倒装后左边空开稍低一点,找了个东西垫了一下,这样把配电箱的外壳装上后也美观了。另外漏电保护安装好以后,开卫生间的镜前灯,每次打开就跳闸,拆开一看,凶狠的装修工分别接的火线和地线,这么多年用下来还好没有出问题。 最后展示一下这次额外买的没有用上的配件,哎,浪费啊~~~
|