    最近各种漏电网上都看了。详细说明。方案基本定了。总开不带漏电。分路带漏电
    但是问题来了。卫生间,卧室墙插选择多少A的合适。基本用电情况我总结了下。不知道对不对
    1.总开多大合适。32A还是40A?TB店主推荐40A。原来32的可以用
    2。卫生间就一个2000W的电热水器。加灯。用C10A还是C16A
    3. 厨房和阳台一趟线。无法改变了。所有电器全开24A左右。平时不可能全开。是不是选择20A?或者16A够用?
    4.大卧室墙插没什么大功率用电器。无非就是吹风机。电热毯。充电器。等。这个大卧室墙插连着空调。(这里C奥一下电工)16A?
    5.小卧室就是台灯。电热毯。按摩器常用小家电。用C10A还是c16A?
    6.客厅没什么大功率的。10或者16A?
    7 照明不带漏电。普通就行

    请各位高人帮忙计算应该怎么选择


    调整大小 旋转 333.jpg 改造图 调整大小 11.png 原始
    22.png 分路

    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-1-21 21:37 来自手机 | 显示全部楼层
    我全屋插座(不含厨卫空调)才用16A。2.5的暗线,最大用到20,再大没有过载保护作用。总开关用40的可以
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-1-21 22:31 | 显示全部楼层
    我的照明c16 插座c20 厨卫插座c25,空调3p柜机 c32,总开c50

    我的想法是空开只做短路,漏电保护,用电器功率我都提前计划好的,不担心过载的问题


    223127hx4he3y7aeuy9p88.jpg
    223128tuf939b6pin5bpyq.jpg
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-7-26 07:27
  • 签到天数: 2057 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-1-21 23:44 | 显示全部楼层
    空开是保护电线的,看出线多少平方来选,负载大了,空开不跳那就烧电线。
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2023-12-1 21:34
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2018-1-21 23:47 | 显示全部楼层
    要买电磁式的。自己算功率
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-7-7 09:49
  • 签到天数: 157 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2018-1-22 06:32 | 显示全部楼层
    空开按线的截面积来算,不是电器功率,不然没效果,另楼主空开是万国牌的,最好换一套

    点评

    明白了。那我4平方用多大的。2.5照明用的。怎么选。还有终于有人认识万国牌了。哈哈。当时电工弄得垃圾。哎  详情 回复 发表于 2018-1-22 18:14
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-1-22 08:12 | 显示全部楼层
    。。。。
    48093.jpg

    点评

    前几天看到你的图片。就是没内部图。让大家开眼  详情 回复 发表于 2018-1-22 18:15
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-2-12 23:06
  • 签到天数: 2052 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-1-22 08:47 | 显示全部楼层
    楼上的那个表是卡槽的吧?很合适啊
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-10-3 07:01
  • 签到天数: 48 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-1-22 10:33 | 显示全部楼层
    买25-32的合适.
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-24 04:52
  • 签到天数: 183 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2018-1-22 12:15 | 显示全部楼层
    我是线多粗空开就多大,4平方配32A,2.5平方配20A

    121548taaudhkckddcx2l2.jpg

    点评

    我在此基础上继续挤压,4平方的最大32A,但如果用电器功率加起来不超过20A,我就放20A,照明的2.5平方线直接用16A的  详情 回复 发表于 2018-1-26 11:47
    明白了。  详情 回复 发表于 2018-1-22 18:16
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-12-5 02:06
  • 签到天数: 269 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-1-22 12:31 | 显示全部楼层
    本帖最后由 shyo 于 2018-1-22 12:32 编辑

    3楼火线也用线排接?真心胆大
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-1-22 12:39 | 显示全部楼层
    本帖最后由 轩懿 于 2018-1-22 12:42 编辑

    我家照明C10  空调C16 厨房电炉C32  180L热水器C20  插座有些是几个共用所以是 C16和C20


                                   
    登录/注册后可看大图

    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2015-10-18 23:36
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2018-1-22 12:41 来自手机 | 显示全部楼层
    火线我都用一根铜线折成连续的U形串联进空开。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-11-29 17:06
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2018-1-22 18:14 | 显示全部楼层
    58238257 发表于 2018-1-22 06:32
    空开按线的截面积来算,不是电器功率,不然没效果,另楼主空开是万国牌的,最好换一套
    ...

    明白了。那我4平方用多大的。2.5照明用的。怎么选。还有终于有人认识万国牌了。哈哈。当时电工弄得垃圾。哎

    点评

    4平方25-32 2.5平方16-20 偏小安全些呗。6平方暗线电工才推荐32A  详情 回复 发表于 2018-1-22 18:53
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-11-29 17:06
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2018-1-22 18:15 | 显示全部楼层

    前几天看到你的图片。就是没内部图。让大家开眼

    点评

    主要是哪个盖子好不容易扣上的,之前没拍内部接线,再拆下来我估计那四个塑料卡子就废了,再也安不上了  详情 回复 发表于 2018-1-22 20:13
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-11-29 17:06
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2018-1-22 18:16 | 显示全部楼层
    笨笨小枫 发表于 2018-1-22 12:15
    我是线多粗空开就多大,4平方配32A,2.5平方配20A

    明白了。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-1-22 18:53 来自手机 | 显示全部楼层
    zxfzxf 发表于 2018-1-22 18:14
    明白了。那我4平方用多大的。2.5照明用的。怎么选。还有终于有人认识万国牌了。哈哈。当时电工弄得垃圾。 ...

    4平方25-32
    2.5平方16-20
    偏小安全些呗。6平方暗线电工才推荐32A
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-1-22 20:13 | 显示全部楼层
    zxfzxf 发表于 2018-1-22 18:15
    前几天看到你的图片。就是没内部图。让大家开眼

    主要是哪个盖子好不容易扣上的,之前没拍内部接线,再拆下来我估计那四个塑料卡子就废了,再也安不上了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-11-29 17:06
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2018-1-23 12:55 | 显示全部楼层
    zn442001 发表于 2018-1-22 20:13
    主要是哪个盖子好不容易扣上的,之前没拍内部接线,再拆下来我估计那四个塑料卡子就废了,再也安不上了
    ...


    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-1-23 13:31 | 显示全部楼层
    zxfzxf 发表于 2018-1-22 18:14
    明白了。那我4平方用多大的。2.5照明用的。怎么选。还有终于有人认识万国牌了。哈哈。当时电工弄得垃圾。 ...

    照明根本没必要2.5的线,你全家的灯加起来应该也在1kw一下。

    点评

    我家灯全开估计有1200瓦的样子,不过是分了前后两路的,用的2.5的感觉浪费了,不过1.6和2.5没有差太多钱,就算了。  详情 回复 发表于 2018-1-26 11:54