手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
查看: 4070|回复: 22

[其他DIY] LED灯关闭电源之后会闪,是什么问题?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2019-3-25 09:34
  • 签到天数: 48 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-1-8 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

    x
    原来用节能灯,没发现闪,最近换了一个LED灯泡。关灯之后就一闪一闪的。
    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-26 09:37
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2018-1-8 20:10 来自手机 | 显示全部楼层
    零火线接反
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-3-25 09:34
  • 签到天数: 48 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2018-1-8 20:18 | 显示全部楼层
    接在插排上,应该不是这个问题吧?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-10 23:04
  • 签到天数: 114 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2018-1-8 20:18 | 显示全部楼层
    火线零线接反了,开关断开的是零线,所以led灯还有电压输入。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-3-25 09:34
  • 签到天数: 48 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2018-1-8 20:21 | 显示全部楼层
    但是节能灯不闪啊?其他的LED灯也不闪。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-3 09:30
  • 签到天数: 24 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2018-1-8 20:57 | 显示全部楼层
    楼上说的很有可能
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-3 19:00
  • 签到天数: 1925 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-1-8 21:17 | 显示全部楼层
    调一下零线火线试试,做工好的led灯会有不闪的。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2020-4-29 11:07
  • 签到天数: 375 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2018-1-8 21:32 | 显示全部楼层
    灯坏了,换一个就不这样了!
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2022-1-28 19:42
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2018-1-8 21:34 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 avaya 于 2018-1-9 10:05 编辑

    双联开关,仔细看原理图的话,就会发现,就算火零线接正确,还是会产生感应电

    点评

    正解,双联就会,单独开关却不会,这个问题我也纳闷很久,一开始我也以为是零线火线接反导致的,不过想想不大可能,因为线都是我自己接的,后来拆下来不用双联试了一下,的确如兄台所说。  详情 回复 发表于 2018-1-12 12:15
    双联接对线是不会亮的,看下图 [attachimg]1883460[/attachimg] 会亮的简单原因如下(当然在灯那里要加整流)  详情 回复 发表于 2018-1-9 09:11
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2022-1-28 19:42
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2018-1-8 21:36 来自手机 | 显示全部楼层
    写错了,是感应电
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2022-1-28 19:42
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2018-1-8 21:36 来自手机 | 显示全部楼层
    写错了,是感应电
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-28 20:40
  • 签到天数: 339 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-1-8 22:35 | 显示全部楼层
    感应电,好像阻容的是这样吧!
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-2-18 14:11
  • 签到天数: 49 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-1-9 06:42 | 显示全部楼层
    开关上带指示灯!去掉指示灯或者换开关

    点评

    没有指示灯。就普通的琴键开关  详情 回复 发表于 2018-1-9 12:08
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-1-9 08:41 | 显示全部楼层
    带led指示或者电子开关就这样,微量电流泄露,充电到led电源电容里,电压够了就起震工作一下下,可以用安规电容并大电阻跨灯泡的零火来提供电流。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-16 07:25
  • 签到天数: 36 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-1-9 09:11 | 显示全部楼层
    avaya 发表于 2018-1-8 21:34
    双联开关,仔细看原理图的话,就会发现,就算火零线接正确,还是会产生高压电 ...

    双联接对线是不会亮的,看下图

    上图

    上图

    会亮的简单原因如下(当然在灯那里要加整流)

    点评

    所以说你没仔细看原理图 2个开关间平行走的2根线,不就是相当于小电容?电容的定义就是并排靠近的金属板  详情 回复 发表于 2018-1-9 09:52
    擦,就两句话,好几个错别字。  详情 回复 发表于 2018-1-9 09:12
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-16 07:25
  • 签到天数: 36 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-1-9 09:12 | 显示全部楼层
    火枪手 发表于 2018-1-9 09:11
    双联接对线是不会亮的,看下图

    擦,就两句话,好几个错别字。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2022-1-28 19:42
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2018-1-9 09:52 来自手机 | 显示全部楼层
    火枪手 发表于 2018-1-9 09:11
    双联接对线是不会亮的,看下图



    所以说你没仔细看原理图
    2个开关间平行走的2根线,不就是相当于小电容?电容的定义就是并排靠近的金属板

    点评

    我错了,我原以为是和地或金属起的感应电容。现在看来是走线的线间电容 但是如果是这样,应该单联不容易出现,双联开关很多线并在一起走比较容易出现。  详情 回复 发表于 2018-1-9 17:46
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-3-25 09:34
  • 签到天数: 48 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2018-1-9 12:08 | 显示全部楼层
    55122 发表于 2018-1-9 06:42
    开关上带指示灯!去掉指示灯或者换开关

    没有指示灯。就普通的琴键开关
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-16 07:25
  • 签到天数: 36 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-1-9 17:46 | 显示全部楼层
    avaya 发表于 2018-1-9 09:52
    所以说你没仔细看原理图
    2个开关间平行走的2根线,不就是相当于小电容?电容的定义就是并排靠近的金属板 ...

    我错了,我原以为是和地或金属起的感应电容。现在看来是走线的线间电容
       但是如果是这样,应该单联不容易出现,双联开关很多线并在一起走比较容易出现。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2022-1-28 19:42
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2018-1-9 19:31 来自手机 | 显示全部楼层
    火枪手 发表于 2018-1-9 17:46
    我错了,我原以为是和地或金属起的感应电容。现在看来是走线的线间电容
       但是如果是这样,应该单联不容 ...

    对了,单联的不会。
    回复