手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
楼主: jackatshoudian

[其他DIY] 假如三根线的颜色一样!你如何能区分开来零线地线

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-30 22:07
  • 签到天数: 505 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2010-1-18 15:51 | 显示全部楼层
    三相不平衡造成的是变压器处的接地线有电流吧
    而不是变压器到用户处的零线有电流啊
    当然,零线上只要有用户用电都会产生压降造成火零比火地略低
    但是实测几乎一样大
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    难过
    2024-11-6 08:16
  • 签到天数: 346 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2010-1-18 16:13 | 显示全部楼层
    LS,三相不平衡正是造成零线上有电流的。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-6-24 13:23
  • 签到天数: 35 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-1-18 16:18 | 显示全部楼层
    关键是谁傻到三根线用相同的颜色?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-30 22:07
  • 签到天数: 505 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2010-1-18 16:35 | 显示全部楼层
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2010-1-18 16:38 | 显示全部楼层
    哪个白痴电工用一样的颜色的?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    难过
    2024-11-6 08:16
  • 签到天数: 346 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2010-1-18 16:44 | 显示全部楼层
    三相电的零线不是到变压器那里才汇流的,在用户端附近的配电箱里就已经接到一起了。如果三相电绝对平衡,那么在变压器端的零线上是没有电流的。三相四线的架空电缆里一般都是有一根电线比较细的,那个就是零线,也就是因为这个,才可以做的比相线细。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-7-26 09:23
  • 签到天数: 87 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2010-1-18 17:13 | 显示全部楼层
    如果家里装了漏电开关,而且漏电开关没问题的话,用两条线分别去碰水管,跳闸的那根是零线,没反应的一条是地线
    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    难过
    2019-10-21 11:39
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2010-1-18 17:16 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2024-11-15 05:55
  • 签到天数: 2873 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2010-1-18 18:10 | 显示全部楼层
    学习~
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-10 12:06
  • 签到天数: 2028 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2010-1-18 18:17 | 显示全部楼层
    24# benxiong22 那肯定没电流了,在三项平衡时零线是不用的,通常这时采用三项三线制,如三相电机。即使多一更线也是接地线,因为这时中线已是0电位不起作用。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-30 22:07
  • 签到天数: 505 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2010-1-18 18:20 | 显示全部楼层
    24# benxiong22  那肯定没电流了,在三项平衡时零线是不用的,通常这时采用三项三线制,如三相电机。即使多一更线也是接地线,因为这时中线已是0电位不起作用。 ...
    三爷 发表于 2010-1-18 18:17
    我那图里怎么可能没电流呢??没电流的话电阻负载怎么做功???
    dzy说的我明白,说是三相的公用零线在平衡时无电流流过,可是我画的是公用零线吗
    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽

    该用户从未签到

    发表于 2010-1-18 20:00 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2010-1-18 20:12 | 显示全部楼层
    电笔行不行
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-11-4 10:30
  • 签到天数: 721 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2010-1-18 20:29 | 显示全部楼层
    “熊”将剖析透彻{:1_268:}
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2010-1-18 20:46 | 显示全部楼层
    还是老老实实在电表处一根一根加压测试,试完一根马上做上记号,这样就不怕弄错了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-10 12:06
  • 签到天数: 2028 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2010-1-18 20:54 | 显示全部楼层
    我那图里怎么可能没电流呢??没电流的话电阻负载怎么做功???
    dzy说的我明白,说是三相的公用零线在平衡时无电流流过,可是我画的是公用零线吗 ...
    benxiong22 发表于 2010-1-18 18:20
    嘿嘿,没看清。那么你画的3相黑色的线圈就是发电机绕组或三相变压器绕组了,我还以为是负载呢。{:1_238:}
    那样的话,那蓝线肯定有电流了,否则不就悬空了。
    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽

    该用户从未签到

    发表于 2010-1-18 21:11 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽

    该用户从未签到

    发表于 2010-1-18 21:13 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-7 14:47
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2010-1-18 21:45 | 显示全部楼层
    6# 968201 万用表一根表笔拿在手里,另一根依次碰三根线,100V多点的是火线,几十V的是零线,最低的只有几V的是地线,因为地线都是就近打桩的,就在楼下基础附近,和你这栋楼等电位,很好分别得 有万用表的话  ^_^
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2010-1-18 21:48 | 显示全部楼层
    稍微正规一点的接线,颜色是不一样的,可以区分的
    回复

    使用道具 举报

    本版积分规则

    小黑屋|手机版|Archiver|论坛自带搜索|下载论坛app|手电大家谈-手电筒爱好者之家 ( 备案序号:鲁ICP备05002565号 )
    以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
    最佳浏览模式:1920*1080


    GMT+8, 2024-11-15 17:59 , Processed in 0.143628 second(s), 63 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表