    发表于 2017-4-17 10:52 | 显示全部楼层
    电线并联可以用,个人感觉双线并联比单根同平方的散热更好,能过更大的电流。

    点评

    赞同,发热量取决于电流密度,多根散热面积大,温升更低。 很多人不懂物理,瞎猜测。  详情 回复 发表于 2017-4-17 23:07
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2017-4-17 10:52 | 显示全部楼层
    mscdex 发表于 2017-4-17 09:48
    电阻越大分流越小,这样粗线就吃力了,是这样理解吗

    没错,只要是一样材质的,电阻率基本一样就能合适的分配电流,加起来的4mm^3甚至比单根4mm还要散热好点,绝对没问题。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2017-4-17 10:53 | 显示全部楼层
    大漠无雪 发表于 2017-4-17 10:39
    记得双并的线安75%计算。

    为什么按75%用?说个道理来听。

    上面有XD提到的趋肤效应也好,集肤效应也罢,真的在工频里没有这个概念。

    但工程(家庭)排线中,电线的散热条件的确是要考虑的。通常多少平方过多少电流,设计中都是考虑了家庭一般的散热情况的。

    漆包线的载流量和电线的载流量是不同的,你了解了就知道了是为什么。

    所以,从散热角度看,2.5+1.5的散热,比4的散热更好,非但不会打折,同等条件下可以承载更多的电流才对。

    有能说出信服道理的来喷我。。。


    点评

    支持老兄,你说的太对了。  详情 回复 发表于 2017-4-17 23:08
    工业惯例。 双并的线不能保证电流安线径平均分配。  详情 回复 发表于 2017-4-17 17:24
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-6-4 00:18
  • 签到天数: 817 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-4-17 10:55 | 显示全部楼层
    zjmnet 发表于 2017-4-17 10:40
    实在没办法,就都用单芯铜线,不要用多芯的。相同线径单芯线载流量大很多。
    ...

    单芯的和多芯的电线平方数相同载流量是一样的。只是单芯线可以直接压接在电源插座和空开上,多芯线最好用压线鼻子防止损伤。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-6-4 00:18
  • 签到天数: 817 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-4-17 10:57 | 显示全部楼层
    趋肤效应至少要几百KHZ以上才需要考虑,工频考虑趋肤效应真是无语了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-15 20:47
  • 签到天数: 736 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-4-17 11:05 | 显示全部楼层
    以前电工培训中讲的,标准中这电线的平方是按照通过电流能力定的,如果用高纯度铜,即使细些也是符合标准的。
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-5-15 00:45
  • 签到天数: 31 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2017-4-17 11:17 | 显示全部楼层
    大漠无雪 发表于 2017-4-17 10:39
    记得双并的线安75%计算。

       应该是铜线并联,如果是铝线并联打折还要多,论坛里那些不学无术,还敢信口开河的半瓶醋太多了,反正不负责任,害人啊!

    评分

    1

    查看全部评分

    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2017-4-17 11:31 | 显示全部楼层
    2.5平方都可以过25A电流,你的卫生间用多少电啊,选好电器,2.5够用有余,
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-6-4 00:18
  • 签到天数: 817 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-4-17 11:34 | 显示全部楼层
    查了一下同平方电缆并联要乘以一个系数,0.6到0.8左右,如果是三相则更复杂。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-8-24 14:28
  • 签到天数: 94 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-4-17 11:58 | 显示全部楼层
    如果2个规格材质相同,也就是用一样成色的铜线,不管粗细,电阻率都是一样的,放心用,比单独4平的更好,
    千万不要把铝和铜挨在一起用,要不得
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2017-4-17 12:28 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dadage 于 2017-4-17 12:29 编辑


    光说不练假把式。给楼主查了一下电缆并联设计规范,其中提到“导线并联后有些情况已经不符合欧姆定律”,这个结论应该可以推翻大家的认知。。。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-11-30 22:17
  • 签到天数: 13 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2017-4-17 12:57 | 显示全部楼层
    本帖最后由 181123321 于 2017-4-17 13:05 编辑

    放心使用,2.5+1.5使用效果和过电流超过4平方单根同材质电缆。
    2.5载流26安+1.5载流18安=44安
    4平方载流38安。
    理由吗?我不懂,看国家规范
    又细看了一下,不对。是同截面的,算我没说


    看6.3.7

    看6.3.7

    铜线安全载流

    铜线安全载流
    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2017-4-17 13:04 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-11-30 22:17
  • 签到天数: 13 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2017-4-17 13:11 | 显示全部楼层
    如果还纠结,那么要两根1.5平方的并联。这样做到了同材质、同截面,可以载流36安,而过电流只比4平方少2安,圆满解决。还省了2平方的用到别处去。

    点评

    1.5+2.5,难道不比1.5+1.5更好?只要是同材质就行了  详情 回复 发表于 2017-4-17 23:12
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-12-13 20:49
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2017-4-17 13:14 | 显示全部楼层

    电流有走捷径的特点  不过真有大功率用电的时候  并联会起到一定作用   但不是1+1的关系
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2018-12-7 10:51
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2017-4-17 13:33 | 显示全部楼层
    线材线下都有的卖吧  不同材质耐受成都也不一样  安全起见  同时也是为了以后用的省事放心
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-1-16 22:52
  • 签到天数: 7 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2017-4-17 14:10 | 显示全部楼层
    因为截面积/表面积之比例随着截面积的增大有着减小的趋势,所以考虑到散热能力,截面积越大的线单位载流量越低。在LZ案例里2.5+1.5载流量之合理论上高于4平方单线。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-26 08:47
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2017-4-17 14:51 | 显示全部楼层
    工频电线跟散热有关 , 趋肤效应基本忽略

    在接头铰合良好的情况下
    裸露布线, 1.5+2.5 优于 4.0  ,但又低于 各自单独载流能力之和 ,毕竟靠近了热量会堆积。
    埋管布线, 1.5+2.5 跟4.0 差别不大  

    要是接头没有弄好,那就是等于单根线


    所以最好还是买单根4.0  纯铜线.


    铝线,铜包铝 ,那是不予讨论。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2017-4-17 16:48 | 显示全部楼层
    就两根电线根本没有必要想那么复杂,并了就是了。至于我说的工程电缆并联有些情况“不符欧姆定律”啥的也最多是给大家一个概念,实际家装中哪用得到啊。。。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-4-20 10:05
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2017-4-17 17:24 | 显示全部楼层
    dadage 发表于 2017-4-17 10:53
    为什么按75%用?说个道理来听。

    上面有XD提到的趋肤效应也好,集肤效应也罢,真的在工频里没有这个概念 ...

    工业惯例。
    双并的线不能保证电流安线径平均分配。