    厨房要32A吗?厨房大功率家电多,微波炉,电磁炉,烤箱,冰箱(这个好像功率不大),还想买洗碗机看介绍有2400瓦。
    卫生间也好像功率很大,可能加电热水器,浴霸基本票2500瓦,电吹风1800瓦,感觉也得32A了
    空调16安够吗?
    照明10有余

    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-1-29 11:45
  • 签到天数: 604 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2016-11-3 19:08 | 显示全部楼层
    都被你说了,我咋回呢?
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-30 22:07
  • 签到天数: 505 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2016-11-3 19:10 来自手机 | 显示全部楼层
    电度表都没有这么大电流
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-27 15:22
  • 签到天数: 266 天

    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2016-11-3 19:14 | 显示全部楼层
    电表肯定不只这么点
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-27 15:22
  • 签到天数: 266 天

    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2016-11-3 19:17 | 显示全部楼层
    有些不太可能一起用,比如浴霸和电吹风,洗碗机不会和微波炉,电磁炉一起用,到底要不要那么大。感觉25安够了
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-5-30 23:41
  • 签到天数: 556 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2016-11-3 19:18 | 显示全部楼层
    我家电表25安
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-27 15:22
  • 签到天数: 266 天

    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2016-11-3 19:29 | 显示全部楼层
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2016-4-21 10:33
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2016-11-3 20:06 | 显示全部楼层
    你确定你微波炉、电磁炉、烤箱会一齐开?冲凉房几个电器也是一起用?
    如果真的话,你要想想用多大的线,要不要总箱直到用电器的专线。
    我家一个分路c20,从未跳过
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2016-4-21 10:33
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2016-11-3 20:06 | 显示全部楼层
    你确定你微波炉、电磁炉、烤箱会一齐开?冲凉房几个电器也是一起用?
    如果真的话,你要想想用多大的线,要不要总箱直到用电器的专线。
    我家一个分路c20,从未跳过
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-9-9 23:06
  • 签到天数: 2193 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2016-11-3 20:09 来自手机 | 显示全部楼层
    如果一起用,进户线是不是也得换了,很多进户的断路器才配用的32A。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-27 15:22
  • 签到天数: 266 天

    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2016-11-3 20:12 | 显示全部楼层
    老房子有可能,新建的肯定不只

    点评

    我是老房子啊?表80A,10平方进户线,民用单空开最大63A做总空开.  详情 回复 发表于 2016-11-3 20:29
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2015-9-5 17:08
  • 签到天数: 7 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2016-11-3 20:29 | 显示全部楼层
    本帖最后由 itismemario 于 2016-11-3 20:31 编辑
    kinwa 发表于 2016-11-3 20:12
    老房子有可能,新建的肯定不只

    我是老房子啊?表80A,10平方进户线,民用单空开最大63A做总空开.

    你这个空开分配的事情啊,单位就不对,不应该以每个房间为单位,而是以回路为单位,有些用电大的地方1回路就不行.
    具体怎么协调,可以看看这篇.
    https://www.douban.com/note/381808042/
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-2-6 21:24
  • 签到天数: 804 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2016-11-3 20:32 | 显示全部楼层
    首先你装修的电线 ,厨房卫生间必须用4平方的,然后再是选择空开大小,如果你觉得同时用总功率在4000w以下的话,你可以选择2.5平方的,可以省点钱,不过我建议还是用4平方的,保险些,另外空开最好选择同时使用功率总和略大20%的,如果选择大了,同时使用功率超过了电线的承受电流会发热,造成火灾,小了的话就会时常跳闸,自己计算好吧!
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-2-12 21:37
  • 签到天数: 269 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2016-11-4 08:16 | 显示全部楼层
    入户64的我选的,空调32吧,厨房也32
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-3-14 16:55
  • 签到天数: 110 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2016-11-4 19:44 | 显示全部楼层
    顶起
    回复

    使用道具 举报

    本版积分规则

    小黑屋|手机版|Archiver|论坛自带搜索|下载论坛app|手电大家谈-手电筒爱好者之家 ( 备案序号:鲁ICP备05002565号 )
    以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
    最佳浏览模式:1920*1080


    GMT+8, 2024-6-2 00:37 , Processed in 0.198842 second(s), 56 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表