手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2194|回复: 13

[其他DIY] 各位,请教个三相电电压不正常的问题

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2017-1-10 09:52
  • 签到天数: 19 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2014-4-24 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

    x
    三相电加上零线四根线的电压是:1,2,3,4为火,火,火,零。1,2是230v;1,3是230v;2,3是400v;3,4是230v。其他组合没量,地线忘了也没量。这是空调外机的电源接线处的电压。配电箱也就是上线电压应该没问题,因为从配电箱空气开关出来接了六台机器,其他机器正常,只有这一台不行。各位高手,能判断出是什么问题吗?虚心请教!
    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2023-6-26 15:18
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2014-4-24 19:26 来自手机 | 显示全部楼层
    380缺相   也就是1路的问题
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2014-4-24 19:28 来自手机 | 显示全部楼层
    1-4组合值得一量
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-7-3 06:16
  • 签到天数: 31 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2014-4-24 19:28 来自手机 | 显示全部楼层
    接错线了,跟根据你的测量结果1应该是零线,最好1,4、2,4也测一下。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-7-28 15:56
  • 签到天数: 83 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2014-4-24 19:39 | 显示全部楼层
    应该是一相有故障
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2023-6-26 15:18
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2014-4-24 19:46 来自手机 | 显示全部楼层
    把空开打下来,用电笔试下380进线的1路线看有没有电就知道了,判断没有错的话应该是1相没有电,这就是380缺相的一般故障。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-1-10 09:52
  • 签到天数: 19 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2014-4-24 20:21 来自手机 | 显示全部楼层
    谢谢大家回复,确定缺相就可以了,听大家这么一说我也不知道哪根线是零线了呵呵。我去修空调了,确定是电源问题就让找电工,没我事了。我不明白,如果有断线缺相的情况,应该有一组没电压吧。还有六楼说的,从空开出来的线是很粗的电缆,临近机器用4平方线接到的机器。如果上线缺相的话应该这六台空调都缺相才对是吧?可是只有这一台不行。说空调接线端的接线点,我觉得最有可能的是1,因为外机主板没有电,通常供电应该是1,4
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-5-9 21:56
  • 签到天数: 1215 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-4-25 02:39 | 显示全部楼层
    1接地了吧。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-12 21:28
  • 签到天数: 2027 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-4-25 07:02 来自手机 | 显示全部楼层
    1为相线,断路了,看下熔断器。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-26 08:47
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2014-4-25 09:35 | 显示全部楼层
    明显的缺相/错相

    如果过熔断器后6台机器是并联线的,那么可能是这台机的线夹接触不良或断了

    判断相线 就是看对大地有没有220V啊,电笔/万用表测,或者并灯泡在火+零上 ,零线单独从接线盒拉出

    LZ不会需要用舌头测试吧?

    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-1-10 09:52
  • 签到天数: 19 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2014-4-25 11:01 来自手机 | 显示全部楼层
    L555T_007 发表于 2014-4-25 09:35
    明显的缺相/错相

    如果过熔断器后6台机器是并联线的,那么可能是这台机的线夹接触不良或断了

    楼上说的很不错,你懂行,但是你说用舌头测试算是鄙视人,还是人身攻击?我发帖说的很明白,正因为我不太懂所以我不知道应该测哪里。你说的多点了吧
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-1-29 11:45
  • 签到天数: 604 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2014-4-25 11:08 | 显示全部楼层
    插座接错了,1脚接成了零线
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-1-29 11:45
  • 签到天数: 604 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2014-4-25 11:08 | 显示全部楼层
    理论上最顶上那个是零线
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2014-4-25 11:16 | 显示全部楼层
    典型的缺相故障
    回复

    使用道具 举报

    本版积分规则

    小黑屋|手机版|Archiver|论坛自带搜索|下载论坛app|手电大家谈-手电筒爱好者之家 ( 备案序号:鲁ICP备05002565号 )
    以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
    最佳浏览模式:1920*1080


    GMT+8, 2024-6-8 02:53 , Processed in 0.218113 second(s), 50 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表