手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
查看: 179284|回复: 59

[其他DIY] 请教一下各位资深电工,LED灯关闭后仍然微亮(已结案)

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2024-5-20 16:12
  • 签到天数: 3567 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-3-25 20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

    x
    本帖最后由 暗夜迷影 于 2013-3-26 21:16 编辑

    新房正在装修,这个是过道灯,用双控开关在过道两端控制,装的LED灯,星期天过去看的时候发现关灯后灯仍然微亮,灯在其它位置试过,没有问题;开关漏电的话,两个开关同时有这个问题的概率应该不大吧,因为平时要上班,要周末才有时间去检查线路和开关,知道原因后周末去检查时可以重点检查怀疑的地方,请教一下各位资深电工,什么情况下会了现这种情况?


    接线图,关断后理应没有电流通过了:
    接线图.jpg


    实际情况是关断后灯仍有微亮:
    2013-03-24_17-57-09_407.jpg


    结案陈词:
    今天下午翘班去做了检查,线路安装没有问题,线路开关等也没有漏电,开关正确的关断相线,零线也不带电,拆下双线的两端后测得电容0.46nF。最终结果6楼和36楼赢了。
    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

    头像被屏蔽
  • TA的每日心情

    2014-10-7 13:34
  • 签到天数: 7 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-3-25 20:41 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-5-19 00:19
  • 签到天数: 2959 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-3-25 20:50 | 显示全部楼层
    确保双控开关那边是相线?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-5-30 23:50
  • 签到天数: 2558 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-3-25 20:54 | 显示全部楼层
    请把灯取下来,测一下灯座两端电压。再测一下关灯后灯头的对地电压。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-10 15:40
  • 签到天数: 2878 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-3-25 20:56 | 显示全部楼层
    开关最终没有关断火线就会有这种现象,也个驱动电路有一定关系,有些驱动电路在不关断火线的电路里不会微亮或闪。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2013-3-25 20:57 | 显示全部楼层
    难道是中间那组双线一直并联感应的电流?(两个平行在导体就是一个电容了,中间的双线连接楼上楼下估计还很长的)
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2013-3-25 21:01 | 显示全部楼层
    还有一种可能,中间那组双线绝缘不好,有轻微漏电,这种情况中间那段线换一根好点的双芯线试试就清楚了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-5-9 21:56
  • 签到天数: 1215 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-3-25 21:10 来自手机 | 显示全部楼层
    开关离灯近了应该不会有这样的现象。应该是电容电流引起的。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2023-12-17 14:51
  • 签到天数: 16 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2013-3-25 21:11 | 显示全部楼层
    应该是绝缘不好
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-5-20 15:19
  • 签到天数: 3051 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-3-25 21:26 | 显示全部楼层
       短路一下灯头里面的电容(输出)试试看。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2015-11-28 11:10
  • 签到天数: 41 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-3-25 21:27 | 显示全部楼层
    应该是设计的照明+夜灯功能,这样一个灯可以当二个用,非常好的设计
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-1-4 12:18
  • 签到天数: 87 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-3-25 21:27 | 显示全部楼层
    6楼正解,检查一下吧
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-5-20 16:12
  • 签到天数: 3567 天

    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2013-3-25 21:49 | 显示全部楼层
    本帖最后由 暗夜迷影 于 2013-3-25 21:51 编辑

    感谢各位的热心回复,现在心中有数了,下次去,先检查一下线路,如果接线没错的话,就先拆掉一根线做单控试试,如果单控正常,那就是6楼frival 兄说的情况了。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2013-3-25 21:49 来自手机 | 显示全部楼层
    liuxing 发表于 2013-3-25 21:27  应该是设计的照明+夜灯功能,这样一个灯可以当二个用,非常好的设计

    不会的……
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-5-20 16:12
  • 签到天数: 3567 天

    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2013-3-25 21:56 | 显示全部楼层
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-6 19:36
  • 签到天数: 1785 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-3-25 22:10 | 显示全部楼层
    关上灯,卸下灯泡,用万用表电压档及高阻挡分别测一下灯座内的触点。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-4-20 10:05
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2013-3-26 01:03 来自手机 | 显示全部楼层
    LED灯是阻容限流吧。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2022-5-3 22:27
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2013-3-26 07:40 | 显示全部楼层
    你用的开关不会是带指示灯的吧。
    回复

    使用道具 举报

    wj96202 该用户已被删除
    发表于 2013-3-26 07:58 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2023-6-26 11:42
  • 签到天数: 80 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-3-26 08:06 | 显示全部楼层
    感应电,不耗电,不理会
    回复

    使用道具 举报

    本版积分规则

    小黑屋|手机版|Archiver|论坛自带搜索|下载论坛app|手电大家谈-手电筒爱好者之家 ( 备案序号:鲁ICP备05002565号 )
    以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
    最佳浏览模式:1920*1080


    GMT+8, 2024-5-20 19:00 , Processed in 0.220207 second(s), 66 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表