手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2233|回复: 53

[充电头、线] 家里的壁挂空调,用的是直径3毫米的线,可以吗?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2022-7-30 10:34
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2023-8-2 15:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

    x
    家里的壁挂空调,用的是直径3毫米的线,可以吗?
    6CC18260-D4BC-410D-8ABE-FEB1750F9F74.jpeg
    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-11-1 15:21
  • 签到天数: 38 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2023-8-2 15:57 | 显示全部楼层
    要看铜丝导体的截面积,不是外径粗细;
    另外,居然没有地线???

    点评

    没人碰室内机、室外机,没有地线无所谓吧?  详情 回复 发表于 2023-8-2 16:41
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-9-30 08:45
  • 签到天数: 51 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2023-8-2 16:27 来自手机 | 显示全部楼层
    这插头线最多0.75mm²的线,超过20公分长就别用了!

    点评

    纯铜线没问题, 多年前的插线板,国标就是0.75平方/10A,长期10A,线表面温热而已; 壁挂空调,一般1匹左右,几A 电流  详情 回复 发表于 2023-8-2 16:31
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2023-8-2 16:31 | 显示全部楼层
    wens 发表于 2023-8-2 16:27
    这插头线最多0.75mm²的线,超过20公分长就别用了!

    纯铜线没问题,  多年前的插线板,国标就是0.75平方/10A,长期10A,线表面温热而已;

    壁挂空调,一般1匹左右,几A 电流  


    点评

    别误导别人。 首先第一点,楼主说的3mm好像是电线的外径,你不知道里面到底是不是纯铜线,粗细到底是多少。 第二,国标10A电流最起码1平方的线  详情 回复 发表于 2023-8-2 17:08
    0.75这是往大的想了!实际剪开看吧!  详情 回复 发表于 2023-8-2 16:55
    谢谢指点!  详情 回复 发表于 2023-8-2 16:39
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2023-7-4 12:33
  • 签到天数: 2553 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2023-8-2 16:34 | 显示全部楼层
    又想马儿跑得快,又想马儿不吃草
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-7-30 10:34
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2023-8-2 16:39 来自手机 | 显示全部楼层
    dqp05 发表于 2023-8-2 16:31
    纯铜线没问题,  多年前的插线板,国标就是0.75平方/10A,长期10A,线表面温热而已;

    壁挂空调,一般1 ...

    谢谢指点!
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-7-30 10:34
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2023-8-2 16:41 来自手机 | 显示全部楼层
    superly114 发表于 2023-8-2 15:57
    要看铜丝导体的截面积,不是外径粗细;
    另外,居然没有地线??? ...

    没人碰室内机、室外机,没有地线无所谓吧?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-9-30 08:45
  • 签到天数: 51 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2023-8-2 16:55 来自手机 | 显示全部楼层
    dqp05 发表于 2023-8-2 16:31
    纯铜线没问题,  多年前的插线板,国标就是0.75平方/10A,长期10A,线表面温热而已;

    壁挂空调,一般1 ...

    0.75这是往大的想了!实际剪开看吧!
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2024-5-10 21:50
  • 签到天数: 1427 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2023-8-2 16:57 | 显示全部楼层
    这是3mm是外径吧?得看里面铜丝直径啊,带空调起码截面积一平方吧,换算成铜丝直径1.13mm
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2024-5-10 21:50
  • 签到天数: 1427 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2023-8-2 17:08 | 显示全部楼层
    dqp05 发表于 2023-8-2 16:31
    纯铜线没问题,  多年前的插线板,国标就是0.75平方/10A,长期10A,线表面温热而已;

    壁挂空调,一般1 ...

    别误导别人。
    首先第一点,楼主说的3mm好像是电线的外径,你不知道里面到底是不是纯铜线,粗细到底是多少。
    第二,国标10A电流最起码1平方的线


    点评

    请你联系上下文,否则结论就是错误的; 前面对方说 0.75平方 这个截面积,我说纯铜是可以的; 老国标是0.75平方/10A,新国标是1平方; 壁挂空调,电流几A, 0.75平方纯铜线,足够了  详情 回复 发表于 2023-8-2 17:16
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2023-8-2 17:16 | 显示全部楼层
    zjsxyjf 发表于 2023-8-2 17:08
    别误导别人。
    首先第一点,楼主说的3mm好像是电线的外径,你不知道里面到底是不是纯铜线,粗细到底是多少 ...

    请你联系上下文,否则结论就是错误的;  

    前面对方说 0.75平方 这个截面积,我说纯铜是可以的;  

    老国标是0.75平方/10A,新国标是1平方;  

    壁挂空调,电流几A, 0.75平方纯铜线,足够了  


    点评

    不懂就别乱说好吧。 1平方通过10A电流,那是在比较理想的环境中,电线散热比较好的情况下。 一般我们认为安全载流量也就是 5-6A 的样子每平方。 要考虑安全性啊,这样很容易电起火的。 短时间接一下,用一下  详情 回复 发表于 2023-8-2 22:26
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2023-8-2 17:23 | 显示全部楼层
    昨天拿功率插座测了空调功率,三菱1.5P工作时只有300W左右

    点评

    配线要看最高功率。 一般1.5P变频,压缩机最高可以到1700瓦左右。如果加上1500的电辅热,轻松超过3千瓦。 所以1.5P的插头是16A的。最低配线一般是2.5平方。  详情 回复 发表于 2023-8-3 08:06
    1.5P就是输入功率1000W左右啊。6A左右  详情 回复 发表于 2023-8-2 18:39
    变频空调吧,低速度运转时的功率  详情 回复 发表于 2023-8-2 17:59
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2022-6-16 18:48
  • 签到天数: 80 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2023-8-2 17:59 | 显示全部楼层
    qiliyuan 发表于 2023-8-2 17:23
    昨天拿功率插座测了空调功率,三菱1.5P工作时只有300W左右

    变频空调吧,低速度运转时的功率

    点评

    说是变频的,但他工作和定频一样一会启动一会停止,压缩机启动的时候就300W,停止的时候10W  详情 回复 发表于 2023-8-2 18:06
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-8-22 16:31
  • 签到天数: 46 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2023-8-2 18:01 来自手机 | 显示全部楼层
    这是拖线板吧,再接空调?这垃圾拖线板估计0.5线经都达不到,纯纯的作死啊!!
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2023-8-2 18:06 | 显示全部楼层
    dansary 发表于 2023-8-2 17:59
    变频空调吧,低速度运转时的功率

    说是变频的,但他工作和定频一样一会启动一会停止,压缩机启动的时候就300W,停止的时候10W

    点评

    变频性能不好,变频功率范围窄,连续工作的最小功率 偏大,导致间断工作; 论坛神机,华凌,最小连续工作功率 是几十W,就可以保证不停机  详情 回复 发表于 2023-8-2 18:09
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2023-8-2 18:09 | 显示全部楼层
    qiliyuan 发表于 2023-8-2 18:06
    说是变频的,但他工作和定频一样一会启动一会停止,压缩机启动的时候就300W,停止的时候10W
    ...

    变频性能不好,变频功率范围窄,连续工作的最小功率 偏大,导致间断工作;  

    论坛神机,华凌,最小连续工作功率 是几十W,就可以保证不停机   


    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2024-4-26 08:51
  • 签到天数: 162 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2023-8-2 18:39 | 显示全部楼层
    qiliyuan 发表于 2023-8-2 17:23
    昨天拿功率插座测了空调功率,三菱1.5P工作时只有300W左右

    1.5P就是输入功率1000W左右啊。6A左右

    点评

    感性负载还有无功电流  详情 回复 发表于 2023-8-2 19:10
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2023-8-2 19:10 来自手机 | 显示全部楼层
    kinjiyou 发表于 2023-8-2 18:39
    1.5P就是输入功率1000W左右啊。6A左右

    感性负载还有无功电流

    点评

    空调没有的。。不管定频变频。。。 100W都要考虑了,1kW级别,有大无功电流可不太行。  详情 回复 发表于 2023-8-2 19:27
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2024-4-26 08:51
  • 签到天数: 162 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2023-8-2 19:27 | 显示全部楼层
    MAGLITE 发表于 2023-8-2 19:10
    感性负载还有无功电流

    空调没有的。。不管定频变频。。。

    100W都要考虑了,1kW级别,有大无功电流可不太行。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2023-8-2 22:26 | 显示全部楼层
    dqp05 发表于 2023-8-2 17:16
    请你联系上下文,否则结论就是错误的;  

    前面对方说 0.75平方 这个截面积,我说纯铜是可以的;  

    不懂就别乱说好吧。   1平方通过10A电流,那是在比较理想的环境中,电线散热比较好的情况下。   一般我们认为安全载流量也就是 5-6A 的样子每平方。  要考虑安全性啊,这样很容易电起火的。   短时间接一下,用一下,问题不大,电线可能会发热比较大,使用时还得加强监视。  不能长期使用的。

    点评

    自己用1平方10A妥妥的,给别人用那就往大了用,反正不花自己的钱  详情 回复 发表于 2023-8-3 11:10
    以前包括现在还有一大堆拖把线 吹风机 热水器 热水壶 都是0.75的线 过10A没大问题  详情 回复 发表于 2023-8-2 22:48
    国家标准,都是室内,难道要浸泡在水里?  详情 回复 发表于 2023-8-2 22:43
    回复

    使用道具 举报

    本版积分规则

    小黑屋|手机版|Archiver|论坛自带搜索|下载论坛app|手电大家谈-手电筒爱好者之家 ( 备案序号:鲁ICP备05002565号 )
    以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
    最佳浏览模式:1920*1080


    GMT+8, 2024-5-13 13:30 , Processed in 0.174497 second(s), 79 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表