    刚买的BV2.5国标线,实际测量直径在1.68-1.69,算下来只有2.2平方左右,请问这个是否正常,手头有大厂国标线的能帮我量下实际是多少吗
    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2024-1-23 10:40
  • 签到天数: 231 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2022-7-13 15:33 | 显示全部楼层
    没有工具啊!之前在实体店买过一次,之后在没有比他家粗的了。

    点评

    没有卡尺可以用扳手量啊  详情 回复 发表于 2022-7-13 16:49
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-5-12 00:43
  • 签到天数: 800 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2022-7-13 16:45 | 显示全部楼层
    以前的国标好像2.2平方是下限,非标大概是2平方左右。长度91米以上是国标。
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2019-7-9 11:18
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2022-7-13 16:49 | 显示全部楼层
    标准是1.78,线径是一个参考项,现在判定标准是线阻,不过你这个线差距太大,是非标线无疑
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-12-23 17:41
  • 签到天数: 734 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2022-7-13 16:49 来自手机 | 显示全部楼层
    dst 发表于 2022-7-13 15:33
    没有工具啊!之前在实体店买过一次,之后在没有比他家粗的了。

    没有卡尺可以用扳手量啊
    IMG_20220713_164827.jpg

    点评

    dst
    这个扳手竟然可以量尺寸,太好了。我去买个扳手!  详情 回复 发表于 2022-7-13 17:01
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2024-1-23 10:40
  • 签到天数: 231 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2022-7-13 17:01 | 显示全部楼层
    137xxFT 发表于 2022-7-13 16:49
    没有卡尺可以用扳手量啊

    这个扳手竟然可以量尺寸,太好了。我去买个扳手!
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-15 20:47
  • 签到天数: 736 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2022-7-13 18:28 | 显示全部楼层
    现在不讲直径了,按阻值计算
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-7-13 18:55 | 显示全部楼层
    根据环境温度,测量电阻率,是最准确的

    除了截面积,还要看是不是纯铜;
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2024-5-13 00:28
  • 签到天数: 1568 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-7-13 19:44 | 显示全部楼层
    微信图片_20220713194152.png
    超过只能说你可能赚了~达不到也只能说可能你不亏!
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2024-4-26 08:51
  • 签到天数: 162 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2022-7-13 22:04 | 显示全部楼层
    无氧铜导电好,不用截面积那么大。
    首先确保长度足够。
    然后用电阻来判断是否达到2.5就行了。。。

    点评

    学习了,谢谢  详情 回复 发表于 2022-7-16 15:15
    电阻判断,难度比较高  详情 回复 发表于 2022-7-14 09:15
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2024-5-13 01:01
  • 签到天数: 2690 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-7-13 23:17 | 显示全部楼层
    本地产的国标2.5,卡尺测量直径1.78mm
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-8-23 08:29
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2022-7-14 09:15 | 显示全部楼层
    kinjiyou 发表于 2022-7-13 22:04
    无氧铜导电好,不用截面积那么大。
    首先确保长度足够。
    然后用电阻来判断是否达到2.5就行了。。。 ...

    电阻判断,难度比较高

    点评

    fia
    难啥,玩手电论坛的没有YR1035等这些内阻仪,也有电桥,在不济楼上说的万用表充电头小电阻一个就行。  详情 回复 发表于 2022-7-14 10:06
    高什么?没有太高的。 两个万用表一个测电流一个测电压。 5V充电头一个,2.5欧负载一个。就是那种USB负载电阻。3欧也行,两个5欧并联也行,功率5W以上。 把万用表和100米电线串入,测量电线两端电压(不是夹子,是实  详情 回复 发表于 2022-7-14 09:43
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2024-4-26 08:51
  • 签到天数: 162 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2022-7-14 09:43 | 显示全部楼层
    guyi168 发表于 2022-7-14 09:15
    电阻判断,难度比较高

    高什么?没有太高的。
    两个万用表一个测电流一个测电压。
    5V充电头一个,2.5欧负载一个。就是那种USB负载电阻。3欧也行,两个5欧并联也行,功率5W以上。
    把万用表和100米电线串入,测量电线两端电压(不是夹子,是实际直接测铜电线,实现四线测试),和大约2A左右的实际电流就能知道大概了。测试尽量20s完成。

    因为设备有误差,一般来讲电阻大于国标15%都暂且算他是足的。如果要再精确,那就要去整5V5A的大电源和金属壳或者大功率电阻了。

    有毫欧表或者电子负载或者限流电源,测电线电阻还是很轻松的。。。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    难过
    2019-3-2 10:27
  • 签到天数: 304 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2022-7-14 10:06 | 显示全部楼层
    guyi168 发表于 2022-7-14 09:15
    电阻判断,难度比较高

    难啥,玩手电论坛的没有YR1035等这些内阻仪,也有电桥,在不济楼上说的万用表充电头小电阻一个就行。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2019-7-9 11:18
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2022-7-14 10:48 | 显示全部楼层
    楼上其实都说得差不多了,电线的平方是选型的一个参考,Bv-2•5不是说一定是2·5个平方毫米,只是为了选型方便给出的一个数据,他受到材料的影响,低氧铜和无氧铜做出来的电线直径就会有差距,国家质检机构判定的标准就是以电阻为依据。

    点评

    这个电阻标准哪里能查到  详情 回复 发表于 2022-7-14 11:11
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-8-23 08:29
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2022-7-14 11:11 | 显示全部楼层
    hosthoover 发表于 2022-7-14 10:48
    楼上其实都说得差不多了,电线的平方是选型的一个参考,Bv-2•5不是说一定是2·5个平方毫米,只是为了选型 ...

    这个电阻标准哪里能查到

    点评

    百度搜索就行了  详情 回复 发表于 2022-7-14 12:54
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2019-7-9 11:18
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2022-7-14 12:51 | 显示全部楼层
    本帖最后由 hosthoover 于 2022-7-14 12:53 编辑

    这个不知道百度能不能查到,标准是在20℃时测量电阻数据应小于等于7.41欧姆/Km
    ————-来自重庆电线电缆厂家专业的报告
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-7-14 12:54 | 显示全部楼层
    guyi168 发表于 2022-7-14 11:11
    这个电阻标准哪里能查到

    百度搜索就行了

    注意:还有 温度系数

    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-7-28 12:15
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-7-14 14:15 | 显示全部楼层
    现在的国标线都是说千米电阻的
    BV2.5的线是7.41欧

    点评

    千米更好算啊,一米就等于7.41毫欧,手里有LCR的或者电池内阻仪的(比如1035等等)测一下就清楚了。  详情 回复 发表于 2022-7-14 14:51
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-14 10:20
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-7-14 14:51 | 显示全部楼层
    dashanbj 发表于 2022-7-14 14:15
    现在的国标线都是说千米电阻的
    BV2.5的线是7.41欧

    千米更好算啊,一米就等于7.41毫欧,手里有LCR的或者电池内阻仪的(比如1035等等)测一下就清楚了。