[非手电转让] 海格Hager空气开关、漏电保护器

[复制链接]
  • TA的每日心情
    慵懒
    2023-5-2 18:40
  • 签到天数: 1900 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2021-2-4 18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

    x
    1 海格Hager  1P+N 16A漏电保护开关 保护电流30ma  40圆元每个 有9个
    IMG_20210204_174240.jpg IMG_20210204_174257.jpg IMG_20210204_174252.jpg
    2 海格Hager  1P(单片)16A空气开关 15圆每个 有10个
    IMG_20210204_174221.jpg IMG_20210204_174229.jpg IMG_20210204_174209.jpg
    3 施耐德iDPNa Vigi+ 16A单片漏电保护开关 保护电流30ma 60圆每个 有6个
    IMG_20210204_174133.jpg IMG_20210204_174146.jpg IMG_20210204_174140.jpg
    说明 大厦租户装修不要的 原来空置单元内原始安装的 基本没有吃过负载 仓库里还有一些  物品自定义垃圾 除非确定是坏的不予成色为理由退换 超过200包邮  确定要走咸鱼 东西在上海
    IMG_20210204_140834.jpg

    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-3-20 14:31
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2021-2-5 08:48 | 显示全部楼层
    1p 的也没线路图也没测试按钮,不知道什么结构。

    点评

    有的 就在开关下面一小块黑的 结构比较经凑  详情 回复 发表于 2021-2-5 11:02
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-20 16:21
  • 签到天数: 249 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2021-2-5 09:01 | 显示全部楼层
    1p还要40元,不知道贵不贵
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2023-5-2 18:40
  • 签到天数: 1900 天

    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2021-2-5 11:02 | 显示全部楼层
    ycg9603 发表于 2021-2-5 08:48
    1p 的也没线路图也没测试按钮,不知道什么结构。

    有的 就在开关下面一小块黑的 结构比较经凑
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-3-20 14:31
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2021-2-5 11:20 | 显示全部楼层
    看到了。搜了一下,开关底部有结构标识图,电子漏保,c曲线。不过这个瞬时250a不脱口的设计是啥意思?还是把电磁脱口延迟故意创造一个功能出来标榜一下?不明白,也搜不到拆解图。不过占位1p 的漏保开关的确不错。

    点评

    这个瞬时250a不知道 没有查过 作用可以说说 大多数用电器都有启动电流 启动瞬间基本都会超过开关的额定电流 尤其电动机 是工作电流的7~8倍 开关不可能按启动电流来选 拿大开关举例 有些开关可调的参数有 in:  详情 回复 发表于 2021-2-5 22:46
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2023-5-2 18:40
  • 签到天数: 1900 天

    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2021-2-5 22:46 | 显示全部楼层
    本帖最后由 结棍 于 2021-2-5 22:49 编辑
    ycg9603 发表于 2021-2-5 11:20
    看到了。搜了一下,开关底部有结构标识图,电子漏保,c曲线。不过这个瞬时250a不脱口的设计是啥意思?还是 ...

    这个瞬时250a不知道  没有查过 作用可以说说    大多数用电器都有启动电流 启动瞬间基本都会超过开关的额定电流  尤其电动机 是工作电流的7~8倍  开关不可能按启动电流来选 拿大开关举例 有些开关可调的参数有 in:额定电流 ir:长延时电流(持续超过设定值多少秒(当然时间也可以设置)就动作1r=0.4~1×1n)  isd短延时电流等(一超过设定值就动作isd=2~10×Ir) 就是对于用电开关精细化的设置 如果没有短延时电流设置 用电器启动瞬间 开关就会保护动作   C型 5-10倍 一般用于普通配电 比如家用照明  D型 10-14倍,用于起动电流较大(如电机)的电器  这里的C或者D就是代表isd 用电器一瞬间电流小于设定值 才不会误动作

    IMG_20201222_131140.jpg

    点评

    启动电流,abcd曲线就有这个作用啊。它250a已经超c16的电磁脱口电流了,理应是越快脱口越好,别的空开没见过这个说法,估计就是对电磁脱口延迟时间的描述。  详情 回复 发表于 2021-2-10 08:38
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-3-20 14:31
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2021-2-10 08:38 | 显示全部楼层
    结棍 发表于 2021-2-5 22:46
    这个瞬时250a不知道  没有查过 作用可以说说    大多数用电器都有启动电流 启动瞬间基本都会超过开关的额 ...

    启动电流,abcd曲线就有这个作用啊。它250a已经超c16的电磁脱口电流了,理应是越快脱口越好,别的空开没见过这个说法,估计就是对电磁脱口延迟时间的描述。