    铜的电阻率0.0185Ωmm2/m。如果住30楼,电线一个来回就200米长了。用10平方的线。就是0.37Ω了。
    家里面用电峰值起码有20A,线损就高达148W。
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-23 17:39
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2019-6-29 21:58 来自手机 | 显示全部楼层
    这就厉害了。

    点评

    P=I²R  详情 回复 发表于 2019-6-29 22:00
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-7-5 12:24
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2019-6-29 22:00 来自手机 | 显示全部楼层
    0828 发表于 2019-6-29 21:58
    这就厉害了。

    P=I²R  
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-7-5 12:24
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2019-6-29 22:01 来自手机 | 显示全部楼层
    百分之三的损耗
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-3 23:08
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2019-6-29 22:01 | 显示全部楼层
    再算算美帝家的损耗
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-5-30 23:50
  • 签到天数: 2558 天

    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2019-6-29 22:26 | 显示全部楼层

    点评

    美帝在你家门口电线杆上就是筒变。杆子上不知道是几千伏  详情 回复 发表于 2019-7-2 20:56
    美国的电压110V,电流更加大。  详情 回复 发表于 2019-6-30 07:23
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2019-6-6 22:30
  • 签到天数: 911 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-6-29 22:40 | 显示全部楼层
    很高兴你没有计算交流损失!!!!

    点评

    你这个我感觉是属于抬杠意思了 楼主意思是有些入户线比较远的,要承受的损耗很大,这个是用户需要考虑如何尽量避免的,比如想办法让供电局把表装在用户这一边而不是统一装在某个位置。  详情 回复 发表于 2019-6-29 22:46
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2019-6-29 22:46 | 显示全部楼层
    yyy592183 发表于 2019-6-29 22:40
    很高兴你没有计算交流损失!!!!

    你这个我感觉是属于抬杠意思了
    楼主意思是有些入户线比较远的,要承受的损耗很大,这个是用户需要考虑如何尽量避免的,比如想办法让供电局把表装在用户这一边而不是统一装在某个位置。

    点评

    电表装在用户家门口附近,表以上电力公司负责,表出线以下用户负责。 故楼主的担心没必要  详情 回复 发表于 2019-6-30 10:26
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2018-6-6 13:49
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2019-6-29 22:52 来自手机 | 显示全部楼层
    三相电入户不多,然后10平方电线也不多,实际损耗更大
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-7-1 03:42
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2019-6-29 22:54 | 显示全部楼层
    现在大户型的小区基本都三相电,新建的小区入户线也基本十平方
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-5-30 23:50
  • 签到天数: 2558 天

    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2019-6-29 23:09 | 显示全部楼层
    yyy592183 发表于 2019-6-29 22:40
    很高兴你没有计算交流损失!!!!

    我连无功电流都不会算

                                   
    登录/注册后可看大图

                                   
    登录/注册后可看大图

    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-5-30 23:50
  • 签到天数: 2558 天

    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2019-6-29 23:10 | 显示全部楼层
    闯王 发表于 2019-6-29 22:46
    你这个我感觉是属于抬杠意思了
    楼主意思是有些入户线比较远的,要承受的损耗很大,这个是用户需要考虑如 ...

    其实我是想16平的线和25平的线哪个更合适

                                   
    登录/注册后可看大图

                                   
    登录/注册后可看大图

    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-5-30 23:50
  • 签到天数: 2558 天

    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2019-6-29 23:15 | 显示全部楼层
    小虎9701 发表于 2019-6-29 22:54
    现在大户型的小区基本都三相电,新建的小区入户线也基本十平方

    我家楼下三相电是一直到电表箱之前的。然后分别分给各家各户。这样对于供电局来说损失最小。另外说实在的,10平方还是太小了。
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-10-19 11:05
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2019-6-29 23:29 | 显示全部楼层
    我来算下:1平方每圈钱约2欧,即10平方每百米0.2欧,200米约0.4欧。和楼主所算相符。
    大部分时候,用电功率440W,约2A。    线路功率 P=UI=IRI=IIR=2*2*0.4=1.6W,     线路损耗占:1.6W/440W=0.36%
    用电高峰时,用电功率4440W,约20A,线路功率 P=UI=IRI=IIR=20*20*0.4=160W, 线路损耗占:160W/4400W=3.6%

    所以,大功率用电线路损耗很大,甚至能达到用电功率的5%;小功率用电线路损耗很小,甚至小于用电功率的千分之一。
    所以,大功率短时间不如小功率长时间。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-8-23 14:20
  • 签到天数: 60 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2019-6-29 23:32 来自手机 | 显示全部楼层
    高层楼的电表都装在各楼层的
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-7-22 22:06
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2019-6-30 00:02 | 显示全部楼层
    楼上正解,离入户空开近的三五米,远的不超过10米。
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-5-30 23:50
  • 签到天数: 2558 天

    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2019-6-30 00:07 | 显示全部楼层
    wyjywyjy 发表于 2019-6-29 23:29
    我来算下:1平方每圈钱约2欧,即10平方每百米0.2欧,200米约0.4欧。和楼主所算相符。
    大部分时候,用电功率 ...

    问题是烧水的时候烧得越快,散热越少,越省电呀。亲自测过,1000W的时间是2000W的2倍不止。

    点评

    有道理,200W可能一年都烧不开,加热都散热了。电热水器应该要好些有保温。  详情 回复 发表于 2019-6-30 00:50
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-5-30 23:50
  • 签到天数: 2558 天

    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2019-6-30 00:07 | 显示全部楼层
    佳阿华 发表于 2019-6-29 23:32
    高层楼的电表都装在各楼层的

    我们的统一装楼下。你觉得供电局会帮你承担这部分损耗?

    点评

    你的楼总共多高? 我住过的楼,6层的,装楼底下。11楼的,每两层楼一个电表箱。18层的,每层一个电表箱。  详情 回复 发表于 2019-7-1 10:48
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-10-19 11:05
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2019-6-30 00:50 | 显示全部楼层
    wlbx 发表于 2019-6-30 00:07
    问题是烧水的时候烧得越快,散热越少,越省电呀。亲自测过,1000W的时间是2000W的2倍不止。
    ...


    有道理,200W可能一年都烧不开,加热都散热了。电热水器应该要好些有保温。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-18 09:00
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2019-6-30 01:15 来自手机 | 显示全部楼层
    不管用多粗的线,线路损耗都是用户买单。

    点评

    电表计算有功功率。家庭用户只需要为表后的有功线损买单。 家庭用户不计算无功功率。 不承担表前线损。  详情 回复 发表于 2019-7-1 10:51