预绝缘端子的颜色代表不同的规格吗?
回复 dsu_marcocopyright:copyright

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-1-12 20:23
  • 签到天数: 222 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2016-5-25 17:02 | 显示全部楼层
    导线截面:0.5~1.5mm^2 (美国线规22~16)最大电流Imax=19A 红色;
    导线截面:1.5~2.5mm^2 (美国线规16~14)最大电流Imax=27A 蓝色;
    导线截面:2.5~4mm^2 (美国线规14~12)最大电流Imax=37A 黑色;
    导线截面:4~6mm^2 (美国线规12~10)最大电流Imax=48A 黄色;