手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
查看: 5773|回复: 16

[其他DIY] 不懂就要问,变压器导致跳闸

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2015-1-13 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

x
海淘了个电器,淘宝上买了个220转110的自耦变压器,2000va的,空载时打开开关,导致DZ47-60 C16空气开关跳闸,不是每次都会,请问这个情况是正常的吗?是不是要更换空气开关,要换多大的
回复 dsu_marcocopyright:copyright

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2015-1-13 10:27 | 显示全部楼层
冲击电流导致的,加个软起动即可解决问题。
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2015-1-13 10:30 | 显示全部楼层
不正常,漏保一般就是对漏电路和过流(实质是过热)保护,查查是不是你的变压器有漏电。。。
回复

使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2014-6-21 21:29
  • 签到天数: 32 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2015-1-13 11:08 | 显示全部楼层
    空载合闸电流导致的,主要是电流的相位和时间的关系,多开几次总有不跳闸的,哈哈。。。

    正常的做法,串个电阻,正常上电后短接
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-8-24 22:58
  • 签到天数: 46 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2015-1-13 11:22 | 显示全部楼层
    上别人家试试,如果还跳闸就是变压器的事,如果不跳就是你家空开的事,这就是我常用的排除法,屡试屡爽!
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2015-1-13 11:27 | 显示全部楼层
    daFish 发表于 2015-1-13 10:30
    不正常,漏保一般就是对漏电路和过流(实质是过热)保护,查查是不是你的变压器有漏电。。。 ...

    这个型号的空开不带漏保
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2015-1-13 11:28 | 显示全部楼层
    qblee 发表于 2015-1-13 11:22
    上别人家试试,如果还跳闸就是变压器的事,如果不跳就是你家空开的事,这就是我常用的排除法,屡试屡爽! ...

    换了个线路也有几率跳闸
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2014-4-27 09:52
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2015-1-13 11:34 | 显示全部楼层
    想不明白为什么不买隔离的!!
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2023-11-10 11:04
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2015-1-13 11:38 | 显示全部楼层
    应该是火零线进出电流不一样,漏电流过大造成的。要么换个漏电流大点的空开。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2015-1-13 11:41 | 显示全部楼层
    65698888 发表于 2015-1-13 11:34
    想不明白为什么不买隔离的!!

    电热设备,买隔离的太贵没意思了
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2015-1-13 16:16 | 显示全部楼层
    yangjinok 发表于 2015-1-13 11:27
    这个型号的空开不带漏保

    2kva的变压器自感也很大,建议你并上RC消弧电路,你说的有时空开会跳很像是接触瞬间离合时电感拉弧对供电造成的影响。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-9-17 16:56
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2015-1-13 17:07 来自手机 | 显示全部楼层
    4楼说的方法可以试试,单相220铁心电焊机,也经常造成过流空开跳闸,多合几次就能合上,正常焊接的时候也不会跳闸,楼上有几位按照漏电保护器分析的都走了弯路
    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    开心
    2024-2-2 08:06
  • 签到天数: 95 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2015-1-13 17:14 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-22 10:32
  • 签到天数: 3460 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2015-1-13 18:33 | 显示全部楼层
    加个软起动即可解决问题
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-8-21 09:12
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2015-1-13 18:39 | 显示全部楼层
    如果是专用空开,买d类的即可。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2015-1-14 08:36 | 显示全部楼层
    谢谢各位解答
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-8-23 08:29
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2015-1-14 10:28 | 显示全部楼层
    正常的,多合几次就可以
    回复

    使用道具 举报

    本版积分规则

    小黑屋|手机版|Archiver|论坛自带搜索|下载论坛app|手电大家谈-手电筒爱好者之家 ( 备案序号:鲁ICP备05002565号 )
    以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
    最佳浏览模式:1920*1080


    GMT+8, 2024-9-23 09:37 , Processed in 0.154749 second(s), 57 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表