手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2348|回复: 7

[其他DIY] 请问各位大大,时控开关带负载问题。

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2022-8-30 16:48
  • 签到天数: 231 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-3-17 10:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

    x
    学校有4盏250w高压钠灯,查询得知启动电流比较大,现想用时控开关自动控制,请问220v 额定电流25A的时控开关能否直接控制,要不要加交流接触器?有什么好牌子的时控推荐吗?小弟在此谢过。
    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-4-13 13:42
  • 签到天数: 57 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2014-3-17 10:44 | 显示全部楼层
    220v25a足够了,不用再加接触器。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2014-3-17 11:00 | 显示全部楼层
    最好加个接触器,感性负载,启动瞬时电流比较大,用时控器控制接触器比较好。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-8-30 16:48
  • 签到天数: 231 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2014-3-17 11:53 来自手机 | 显示全部楼层
    谢谢两位。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2023-6-26 11:42
  • 签到天数: 80 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2014-3-17 13:23 | 显示全部楼层
    10A就足够了
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2014-3-17 13:34 | 显示全部楼层
    还是接交流吧,有些牌子偷工减料的,更重要的是学校用可以报销。卓一或者大华,不要贪便宜。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-8-30 16:48
  • 签到天数: 231 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2015-9-29 22:51 来自手机 | 显示全部楼层
    已购卓一,用了一年多没出什么毛病,很不错。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2015-9-30 08:38 | 显示全部楼层
    那种电子的时控都用料一般,继电器经常烧死,建议上个大点接触器,几个触点再并联,碰上开关变压器大电容都没事,我这有烧过时控,后来换的接触器,三年了,开关特干脆.
    回复

    使用道具 举报

    本版积分规则

    小黑屋|手机版|Archiver|论坛自带搜索|下载论坛app|手电大家谈-手电筒爱好者之家 ( 备案序号:鲁ICP备05002565号 )
    以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
    最佳浏览模式:1920*1080


    GMT+8, 2024-10-1 07:35 , Processed in 0.128715 second(s), 39 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表