    (写错了,应该写成没有地线)
    正泰漏电保护器漏电开关没有零线可以用吗
    只有一火一地线、
    正泰漏电保护器漏电开关家用空气开关 DZ47LE 2P 60A
    2014-1-10 16-37-22.png


    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

    头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    无聊
    2014-9-8 23:30
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2014-1-10 18:10 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    开心
    2017-8-8 16:08
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2014-1-10 18:46 来自手机 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-9-17 16:56
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2014-1-10 18:54 来自手机 | 显示全部楼层
    没有零线?一根火线你咋接电器啊?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-12-21 19:06
  • 签到天数: 195 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-1-10 19:33 | 显示全部楼层
    本帖最后由 kinjiyou 于 2014-1-10 20:00 编辑

    地线?所谓的单线用电啊,这个看屋子里面有没有多点接地了,没有是可以装的。


    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2014-1-10 20:37 | 显示全部楼层
    本帖最后由 zhaoziling 于 2014-1-10 20:38 编辑

    这个不是没有零线,是没有地线,没有零线漏电保护是无法合闸的。你要是接火线和地线进去,零线不过,一接负载他就会跳闸。
    一般这样的断路器+漏电保护都是装在配电箱里面的,配电箱里面是有地线排的,地线不需要过开关(只是针对一般商业和住宅来说,工业和其他不太清楚)
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-12-20 18:34
  • 签到天数: 1906 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-1-10 20:45 | 显示全部楼层
    漏电保护器只要保证两路进出电流相等就行,不知楼主说的地线和零线是怎么意思?是不是想用火线和地线而不用零线的方法用电?漏保电源侧通过火线和地线,如果触电是可以跳闸的,不过这种方法用电你要保证前边没有总漏保。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-12-20 18:34
  • 签到天数: 1906 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-1-10 20:46 | 显示全部楼层
    发表于 2014-1-10 20:49 | 显示全部楼层
    本帖最后由 xyh2011 于 2014-1-10 20:50 编辑

    前边总是回复不了,结果连发了,不好意思,版主请帮忙删除吧
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2014-1-10 23:25 | 显示全部楼层
    楼主明显是不懂电工,分不清相火零地。俗语的火线标准的说法是相线,俗语的地线标准的说法是零线。但是零线在变压器端的确是接地的,为的是防止一次侧高压窜入,但是缺点是碰到相线时会构成回路,即触电。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2014-1-10 23:33 | 显示全部楼层
    在有火线的基础上,没零线不能用,没地线可以用
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2014-1-10 23:36 | 显示全部楼层


    零线是中性线,缩写:N
    常说的地线是保护地线,缩写PE
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-10 12:06
  • 签到天数: 2028 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-1-11 06:31 | 显示全部楼层
    都说完了,看看
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-1-30 18:34
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2014-10-26 08:23 | 显示全部楼层
    好在你没有说 什么水线 等等 就更加不清楚
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-1-30 18:34
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2014-10-26 08:23 | 显示全部楼层
    好在你没有说 什么水线 等等 就更加不清楚
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-9-17 16:56
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2014-10-26 08:28 来自手机 | 显示全部楼层
    ZWL1875 发表于 2014-10-26 08:23
    好在你没有说 什么水线 等等 就更加不清楚

    挖坟专家,,,
    回复

    使用道具 举报

    本版积分规则

    小黑屋|手机版|Archiver|论坛自带搜索|下载论坛app|手电大家谈-手电筒爱好者之家 ( 备案序号:鲁ICP备05002565号 )
    以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
    最佳浏览模式:1920*1080


    GMT+8, 2024-12-25 14:50 , Processed in 0.223875 second(s), 66 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表