因为有两个或以上热水器(太阳能、电热水器),按道理每个热水器出口都应该装一个。现在海尔的安装工说电热水器热水自带止逆阀,我有点怀疑,冷水入口的泄压阀是有止逆功能。
回复 dsu_marcocopyright:copyright

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2025-11-17 00:04
  • 签到天数: 4201 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2025-11-15 07:43 | 显示全部楼层
    冷水口有止逆阀,冷水供水正常,热水器里水是满的,热水口不会进水的
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2025-11-17 03:36 | 显示全部楼层
    为什么要止回阀,是某个热水器上有泵吗?具体接法是怎么样的?我是想不出回流的可能,
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2025-11-17 03:37 | 显示全部楼层
    为什么要止回阀,是某个热水器上有泵吗?具体接法是怎么样的?我是想不出回流的可能,
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2025-10-24 18:48
  • 签到天数: 230 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2025-11-17 08:30 | 显示全部楼层
    只要是自己家水表后供应的热水。且热水路上没有增压泵的,平房或者不经常停水的楼房不需要。。。
    电热水器止逆阀耐反压0.3Mpa左右,超过了会泄压,造成热水(从冷水管)流失。。。

    当然了,在停水的时候太阳能热水可能会通过电热水器跑走。
    我个人建议在热水出口装大流量全铜球阀。不用电热水器了就关掉(电热水器冷水入口不建议关闭,那样烧热水泄压阀会滴水),装单向阀有水压损失而且谁知道工作是否正常。。。