    漏保,C10 。长时间(>8小时)持续负载约6A-7A,漏保塑壳手摸会明显感觉发热

    空开,C20 。短时间(<10分钟)持续负载约9A,塑壳手摸会感觉发热不明显

    漏保,空开位置固定不动,接线端已经锁紧

    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-9 20:19
  • 签到天数: 32 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2025-1-19 11:44 来自手机 | 显示全部楼层
    拆开里边有个脱扣线圈,电流不同线径不同,这个线圈会发热。

    点评

    这个发热不知是否会影响电磁脱扣性能  详情 回复 发表于 2025-1-20 19:30
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2025-1-19 13:52 | 显示全部楼层
    漏报和空气开关异常发热的最大可能是进出线端没有压紧,我遇到过多次。肉眼可见线端的塑料皮有过热软化的痕迹。

    排除了接线端,第二种可能就是触点接触不好,接触电阻过**热,只能拆开处理。

    点评

    两个触点多年处于闭合状态,进出的线是室温  详情 回复 发表于 2025-1-20 19:33
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2023-11-10 11:04
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2025-1-19 14:22 | 显示全部楼层
    一个可能性是漏保空开本身质量问题,那只能换新,推荐罗格朗。第二种可能是虽然拧紧了但是接触面积不够,可以把铜线再剥一截出来,弯钩后再放进去拧紧。

    点评

    质量个人觉得是可靠的,C20 有次18A不到就脱扣了,进出线径约4平方不发热  详情 回复 发表于 2025-1-20 19:37
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2025-1-19 14:25 | 显示全部楼层
    最好的方法:买个热像仪,看看是哪里发热  
       

    点评

    以进出线为上下,手摸左右两侧发热量大  详情 回复 发表于 2025-1-20 19:39
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2025-1-19 19:06 | 显示全部楼层
    空开内部控制跳闸有两个方案,一种是针对短路的,是个线圈,短路大电流时线圈的磁性直接把开关拉下来;另一种是针对过载的,这个是双金属片,会持续发热,电流越**热越大,当超过额定电流时,超过的越多发热越快,变弯越快跳的就越快,这个跳的时间和电流是线性关系的,并不是一过载马上就会跳。
    所以说,空开本身是会耗电的,因为发热就会耗电。但不能为了省电或为了少跳闸就换更大的空开,空开要尽量往小了配,因为起火的往往不是墙里埋的线,而是用电器和它的配线,这种起火的电流都不是很大,所以空开太大了就不会跳闸,所以平时用的普通插座空开不宜超过10A。

    点评

    是否是内部用料的情况? 无论选多大的,只要超过额定一半的电流,就会明显发热?  详情 回复 发表于 2025-1-20 19:47
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-3-26 00:56
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2025-1-19 20:58 | 显示全部楼层
    看看,吓人不,有段时间老是会跳闸。后来才发现是这里,时常有打火声,长期接触不良发热,几乎快烧断了。

    mmexport1737291378627.jpg mmexport1737291349623.jpg mmexport1737291344200.jpg

    点评

    接触不良的现象是,接线端与线都会发热  详情 回复 发表于 2025-1-20 19:50
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2025-1-20 18:39 来自手机 | 显示全部楼层
    我老家也遇到过接触不良,接线处的塑料皮都烫变形了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-6-23 10:16
  • 签到天数: 26 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2025-1-20 19:30 来自手机 | 显示全部楼层
    uikyhuang 发表于 2025-1-19 11:44
    拆开里边有个脱扣线圈,电流不同线径不同,这个线圈会发热。

    这个发热不知是否会影响电磁脱扣性能
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-6-23 10:16
  • 签到天数: 26 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2025-1-20 19:33 来自手机 | 显示全部楼层
    wanwenhao1 发表于 2025-1-19 13:52
    漏报和空气开关异常发热的最大可能是进出线端没有压紧,我遇到过多次。肉眼可见线端的塑料皮有过热软化的痕 ...

    两个触点多年处于闭合状态,进出的线是室温
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-6-23 10:16
  • 签到天数: 26 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2025-1-20 19:37 来自手机 | 显示全部楼层
    howard113 发表于 2025-1-19 14:22
    一个可能性是漏保空开本身质量问题,那只能换新,推荐罗格朗。第二种可能是虽然拧紧了但是接触面积不够,可 ...

    质量个人觉得是可靠的,C20 有次18A不到就脱扣了,进出线径约4平方不发热
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-6-23 10:16
  • 签到天数: 26 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2025-1-20 19:39 来自手机 | 显示全部楼层
    dqp05 发表于 2025-1-19 14:25
    最好的方法:买个热像仪,看看是哪里发热

    以进出线为上下,手摸左右两侧发热量大

    点评

    如果线温升正常,那就是内部 线圈 发热,这个是正常的,线圈发热,和电流没有关系,你可以测试小电流时温度  详情 回复 发表于 2025-1-20 21:59
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-6-23 10:16
  • 签到天数: 26 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2025-1-20 19:47 来自手机 | 显示全部楼层
    闯王 发表于 2025-1-19 19:06
    空开内部控制跳闸有两个方案,一种是针对短路的,是个线圈,短路大电流时线圈的磁性直接把开关拉下来;另一 ...

    是否是内部用料的情况?
    无论选多大的,只要超过额定一半的电流,就会明显发热?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-6-23 10:16
  • 签到天数: 26 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2025-1-20 19:50 来自手机 | 显示全部楼层
    LJun 发表于 2025-1-19 20:58
    看看,吓人不,有段时间老是会跳闸。后来才发现是这里,时常有打火声,长期接触不良发热,几乎快烧断了。

    ...

    接触不良的现象是,接线端与线都会发热
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2025-1-20 21:59 | 显示全部楼层
    泥鳅 发表于 2025-1-20 19:39
    以进出线为上下,手摸左右两侧发热量大

    如果线温升正常,那就是内部 线圈  发热,这个是正常的,线圈发热,和电流没有关系,你可以测试小电流时温度  

    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2025-1-21 13:51 | 显示全部楼层
    功率太小了  换C30就没事了