    通过温差和风量能简易估算制冷量,看看空调性能还剩百分之多少。 温差需要稳定若干分钟后读数 (美的系可以直接进工程模式看进风口温度)


    顺便报下房间湿度,因为湿度也会影响温差。

    实际制冷量可以通过   温差*风量*空气比热容简单估算。(风量计一般人都没有,可以简易按厂家宣传风量,风量开最大或者强劲模式)


    我的华凌n8he1pro 有几台,都是新机,有的温差14,有的温差16 还有个温差19(都是控制变量相同设置下工作。工程模式可以查看空调各种实际运行参数),似乎是空调安装手艺会显著影响空调极限性能


    (似乎售后省事忽悠都说温差10度就正常了,还可能忽悠用最小风量,风量小,同样制冷量下,温差肯定会自动变大)
    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2024-7-14 13:56 | 显示全部楼层
    这东西同一台空调外机安装位置不同,外部温度不同的情况下都可以误差超过20%以上,

    点评

    vbn
    不至于20%。一般外机40度制冷量才开始降  详情 回复 发表于 2024-7-14 14:38
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-4 22:05
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2024-7-14 14:38 | 显示全部楼层
    lczjjyy 发表于 2024-7-14 13:56
    这东西同一台空调外机安装位置不同,外部温度不同的情况下都可以误差超过20%以上, ...

    不至于20%。一般外机40度制冷量才开始降
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2015-4-12 21:50
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2024-7-14 15:11 | 显示全部楼层
    严格来说,空调是必须过几年就换的,并且尽量年年清洗,一台说出花的十年进口空调,也比不上国内近年新出的合格空调的。
    空调的真正工作终端是在冷凝器和蒸发器,这玩意用久了,无论如何都避免不了脏污和氧化,表面结污等。这就会造成吸热散热不好,结果就是导致能效比下降,并且一年不如一年。
    对于进口空调嘛,其实也就那么回事,确实冷凝器蒸发器用料足,对比国产,相当于用两匹的用料做一台一匹的空调,然后卖三匹的价格。

    点评

    区别是在压缩机,日系列性能强,不需要电辅热  详情 回复 发表于 2024-7-14 17:34
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-10 20:47
  • 签到天数: 526 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2024-7-14 16:27 | 显示全部楼层
    进口空调比国产空调好不是一点半点    各方面吊打,  除了价格     华凌这种就是出租屋用用的

    点评

    vbn
    云吊打,人云亦云罢了,空调发明快一百年了  详情 回复 发表于 2024-7-14 17:32
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-4 22:05
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2024-7-14 17:32 | 显示全部楼层
    smg小沈 发表于 2024-7-14 16:27
    进口空调比国产空调好不是一点半点    各方面吊打,  除了价格     华凌这种就是出租屋用用的 ...

    云吊打,人云亦云罢了,空调发明快一百年了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-22 22:53
  • 签到天数: 61 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2024-7-14 17:34 来自手机 | 显示全部楼层
    yang9845 发表于 2024-7-14 15:11
    严格来说,空调是必须过几年就换的,并且尽量年年清洗,一台说出花的十年进口空调,也比不上国内近年新出的 ...

    区别是在压缩机,日系列性能强,不需要电辅热

    点评

    日系很多都是1.5P的配2P的压缩机,双层或者3层的蒸发器,但是这价格翻了一番都不止,没有性价比了,而且没比这两年的不减配的一级能效好多少  详情 回复 发表于 2024-7-17 09:22
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2024-11-17 00:27
  • 签到天数: 1750 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2024-7-14 19:14 | 显示全部楼层
    进出风口的温差?进出风口开始的时候大约12度,开机后1小时室温降6度为正常。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-18 09:00
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2024-7-14 20:51 来自手机 | 显示全部楼层
    各品牌的材料配件还是有差异的,到终端用户体会到的就是价格和使用寿命。这个要靠厂家的供应链数据库来筛选的,没有长期的合作收集不到的。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-18 09:00
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2024-7-14 20:52 来自手机 | 显示全部楼层
    有的空调用不了一年,这坏那坏。有的七八年了,稳如老狗。

    点评

    vbn
    坏了免费修到好,2次修不好退货。厂家至少6年保修吧,你可以使劲用别省着用。不舒服了就开  详情 回复 发表于 2024-7-14 23:05
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-8-18 05:16
  • 签到天数: 1584 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2024-7-14 21:15 | 显示全部楼层
    乡下家里的三菱电机,30年快有了吧,也就洗洗内机滤网,依然杠杠的,现在的房子装了6台大金的,也10年了,杠杠的
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-4 22:05
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2024-7-14 23:05 | 显示全部楼层
    mailthon 发表于 2024-7-14 20:52
    有的空调用不了一年,这坏那坏。有的七八年了,稳如老狗。

    坏了免费修到好,2次修不好退货。厂家至少6年保修吧,你可以使劲用别省着用。不舒服了就开

    点评

    若是气路配件坏了,工人现场维修的水平就那样,修好也基本半废了。  详情 回复 发表于 2024-7-15 08:33
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2024-7-15 02:48 | 显示全部楼层
    我前几天说的新华凌PRO温差才13度,老松下17度,都是大风档下测的。
    90年代初装空调,测试制冷效果玩,都是以测试进出口温差来判别空调性能优劣的,低速和高速,低速更凉,温度差别可能会达到3-4度。有些小朋友,那时估计还没出生,不太理解这种原始的测试方法的。

    点评

    vbn
    湿度高的话其实13也很正常,因为功率消耗在了冷凝而不是降温上  详情 回复 发表于 2024-7-15 14:57
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-18 09:00
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2024-7-15 08:33 来自手机 | 显示全部楼层
    vbn 发表于 2024-7-14 23:05
    坏了免费修到好,2次修不好退货。厂家至少6年保修吧,你可以使劲用别省着用。不舒服了就开
    ...

    若是气路配件坏了,工人现场维修的水平就那样,修好也基本半废了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-4 22:05
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2024-7-15 14:57 | 显示全部楼层
    dadage 发表于 2024-7-15 02:48
    我前几天说的新华凌PRO温差才13度,老松下17度,都是大风档下测的。
    90年代初装空调,测试制冷效果玩,都是 ...

    湿度高的话其实13也很正常,因为功率消耗在了冷凝而不是降温上
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-7 14:47
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2024-7-17 09:22 | 显示全部楼层
    player9527 发表于 2024-7-14 17:34
    区别是在压缩机,日系列性能强,不需要电辅热

    日系很多都是1.5P的配2P的压缩机,双层或者3层的蒸发器,但是这价格翻了一番都不止,没有性价比了,而且没比这两年的不减配的一级能效好多少
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-11-16 16:38
  • 签到天数: 184 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2024-7-18 11:26 | 显示全部楼层
    空调新时效率高出许多,极为明显,这个是事实。所以同意前面朋友的类似观点。还有一个是燃气热水器,年头到了,不坏也换。老式的电淋浴器,沒有镁棒或其他新技术的,也是可以换掉。

    点评

    vbn
    其实洗干净的话应该差不多,空调为啥用时间长了衰减,不是硬件原因吧,是脏了  详情 回复 发表于 2024-7-18 14:11
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-4 22:05
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2024-7-18 14:11 | 显示全部楼层
    shj117 发表于 2024-7-18 11:26
    空调新时效率高出许多,极为明显,这个是事实。所以同意前面朋友的类似观点。还有一个是燃气热水器,年头到 ...

    其实洗干净的话应该差不多,空调为啥用时间长了衰减,不是硬件原因吧,是脏了

    点评

    现在的小区空调安装位置,就不可能清洗外机冷凝器  详情 回复 发表于 2024-7-18 16:12
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-6-4 09:07
  • 签到天数: 266 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2024-7-18 16:12 | 显示全部楼层
    vbn 发表于 2024-7-18 14:11
    其实洗干净的话应该差不多,空调为啥用时间长了衰减,不是硬件原因吧,是脏了
    ...

    现在的小区空调安装位置,就不可能清洗外机冷凝器

    点评

    vbn
    设计的垃圾也没办法,还是独栋别墅放地上最方便  详情 回复 发表于 2024-7-18 17:01
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-4 22:05
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2024-7-18 17:01 | 显示全部楼层
    mctccy 发表于 2024-7-18 16:12
    现在的小区空调安装位置,就不可能清洗外机冷凝器

    设计的垃圾也没办法,还是独栋别墅放地上最方便