手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
查看: 1805|回复: 16

[其他DIY] 热水器泄压阀求推荐

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2024-5-28 23:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

x
大品牌都没出这个配件,有没有推荐的?
空气能热水器,原配件是0.8MPa,入户水表处有止回阀,水箱加热时只能靠泄压阀排压,换小一点如0.7MPa会不会更好些?
回复 dsu_marcocopyright:copyright

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-8-21 09:12
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2024-5-29 14:02 | 显示全部楼层
    有原装的为啥要买一个?

    点评

    原配的坏了,泄压孔一直在漏水出来,泄压孔用管接到了下水管,还好发现的早,两天时间水就跑了两吨了  详情 回复 发表于 2024-5-29 23:41
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2016-4-21 10:33
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2024-5-29 14:02 | 显示全部楼层
    原配是多少MPa的就买多少mpa的,买少了你不怕常流水??
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-11-16 16:38
  • 签到天数: 184 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2024-5-29 14:12 | 显示全部楼层
    本帖最后由 shj117 于 2024-5-29 14:14 编辑

    我家新换的佳尼特热电器,用的AO史密斯的安全阀,几个月了从未见过滴过一滴水,会不会与之连接的铜内丝拧入太多了(七圈),而顶紧了弹簧,增大了泄压阀值?一楼,直供水,水压肯定不会太低,加热时为什么没有泄出水?以前旧的那个热水器配的安全阀,是每次加热必产生滴水。有点单忧。

    点评

    网上看有人说泄压阀很多止回的功能很差,热水器加热后压力增大,水会先反向压回进水管,入户有止回阀时,反压失败,压力超过泄压阀标称值后从泄压孔排水泄压  详情 回复 发表于 2024-5-29 23:45
    横向才是泄压。。胆内压力过大从横向泄压孔泄出。。竖向是单向阀就算拧过深顶的也只是进水压力弹簧。。需要稍大点的水压才能进水。。对泄压功能没有影响。。  详情 回复 发表于 2024-5-29 18:06
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-16 21:56
  • 签到天数: 83 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2024-5-29 18:06 | 显示全部楼层
    shj117 发表于 2024-5-29 14:12
    我家新换的佳尼特热电器,用的AO史密斯的安全阀,几个月了从未见过滴过一滴水,会不会与之连接的铜内丝拧入 ...

    横向才是泄压。。胆内压力过大从横向泄压孔泄出。。竖向是单向阀就算拧过深顶的也只是进水压力弹簧。。需要稍大点的水压才能进水。。对泄压功能没有影响。。

    点评

    有道理,我听明白了!  详情 回复 发表于 2024-5-30 00:55
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-16 21:56
  • 签到天数: 83 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2024-5-29 18:08 | 显示全部楼层
    换小压力泄压阀有可能造成常滴水。。或者加热滴水。。

    点评

    加热时漏点水泄压我觉得不是坏事,不然就得热水器水箱承受压力,平时也漏水那就麻烦了  详情 回复 发表于 2024-5-29 23:58
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2024-5-29 23:41 来自手机 | 显示全部楼层
    ycg9603 发表于 2024-5-29 14:02
    有原装的为啥要买一个?

    原配的坏了,泄压孔一直在漏水出来,泄压孔用管接到了下水管,还好发现的早,两天时间水就跑了两吨了
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2024-5-29 23:45 来自手机 | 显示全部楼层
    shj117 发表于 2024-5-29 14:12
    我家新换的佳尼特热电器,用的AO史密斯的安全阀,几个月了从未见过滴过一滴水,会不会与之连接的铜内丝拧入 ...

    网上看有人说泄压阀很多止回的功能很差,热水器加热后压力增大,水会先反向压回进水管,入户有止回阀时,反压失败,压力超过泄压阀标称值后从泄压孔排水泄压

    点评

    有这种可能。如果真是这种情况,有没有什么危害?如果整个水管网吸收了加热产生的压力,安全阀虽然达不到阀值,但也间接保护了内胆。  详情 回复 发表于 2024-5-30 01:02
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2024-5-29 23:56 来自手机 | 显示全部楼层
    忘了说,原配的泄压阀坏了,一直在流水
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2024-5-29 23:58 来自手机 | 显示全部楼层
    e1580 发表于 2024-5-29 18:08
    换小压力泄压阀有可能造成常滴水。。或者加热滴水。。

    加热时漏点水泄压我觉得不是坏事,不然就得热水器水箱承受压力,平时也漏水那就麻烦了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-11-16 16:38
  • 签到天数: 184 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2024-5-30 00:55 | 显示全部楼层
    e1580 发表于 2024-5-29 18:06
    横向才是泄压。。胆内压力过大从横向泄压孔泄出。。竖向是单向阀就算拧过深顶的也只是进水压力弹簧。。需 ...

    有道理,我听明白了!
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-11-16 16:38
  • 签到天数: 184 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2024-5-30 01:02 | 显示全部楼层
    bingyang 发表于 2024-5-29 23:45
    网上看有人说泄压阀很多止回的功能很差,热水器加热后压力增大,水会先反向压回进水管,入户有止回阀时, ...

    有这种可能。如果真是这种情况,有没有什么危害?如果整个水管网吸收了加热产生的压力,安全阀虽然达不到阀值,但也间接保护了内胆。

    点评

    现在原厂很多送的泄压阀止回功能减配了。。。 我用嘴巴吹过,稍微用力就可以反向流动。。。 这玩意坏了随便买,我个人选的是外壳全铜的。。。 0.7~0.8都行,原厂0.75。自来水压低(开水龙头水冲手不猛)高层一般供  详情 回复 发表于 2024-5-31 19:33
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-11-13 07:35
  • 签到天数: 191 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2024-5-31 19:33 | 显示全部楼层
    本帖最后由 kinjiyou 于 2024-5-31 19:36 编辑
    shj117 发表于 2024-5-30 01:02
    有这种可能。如果真是这种情况,有没有什么危害?如果整个水管网吸收了加热产生的压力,安全阀虽然达不到 ...

    现在原厂很多送的泄压阀止回功能减配了。。。

    我用嘴巴吹过,稍微用力就可以反向流动。。。

    这玩意坏了随便买,我个人选的是外壳全铜的。。。
    0.7~0.8都行,原厂0.75。自来水压低(开水龙头水冲手不猛)高层一般供水减压阀都设置在0.3的。。。买0.7就行了。。。
    只有高水压,地下室之类需要0.8压力防止滴水。。。

    这玩意不仅仅保护热水器,要是出问题,也有可能造成户内的台盆软管,马桶软管破裂,造成损失。。
    当然了国内这种电热水器没那么厉害,又不是200L大热水器,没多少膨胀的,这玩意主要是怕半路停水空气没放完加热的情况。。。

    点评

    泄压阀的止回就是密封圈压在阀座上。。然后弹簧再顶着密封圈。。进水就是靠水压顶开密封圈压缩弹簧来进水。。内外水压平衡弹簧释放密封圈回位这样起到止回的功能。。所以反方向给力密封圈是越紧的。。  详情 回复 发表于 2024-6-1 14:47
    是的,泄压阀的止回功能很弱,有需要的要加装专门的止回阀  详情 回复 发表于 2024-6-1 14:12
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-2-25 15:26
  • 签到天数: 197 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2024-6-1 07:14 | 显示全部楼层
    我用的是200L的水箱,原来止回阀+安全阀一体的那种,质量很一般,而且根本就不能止回,水往反向进还是有水流出。然后就各自买了止回阀和安全阀。
    水箱出水位置加了压力表和负压阀,压力表随时能观察到水箱压力,而负压阀就是安全保险,防止止回阀失效,自来水管网停水时水倒流,水箱因为负压而凹陷。
    微信图片_20240601064523.jpg
    微信图片_20240601065826.jpg
    微信图片_20240601065830.jpg

    点评

    另一个帖子上也看过你发的图,看你安装的水路很专业,角阀也用的是大通径的。水压如果不足,波纹管还可以改进换成大流量的波纹管  详情 回复 发表于 2024-6-1 14:37
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2024-6-1 14:12 来自手机 | 显示全部楼层
    kinjiyou 发表于 2024-5-31 19:33
    现在原厂很多送的泄压阀止回功能减配了。。。

    我用嘴巴吹过,稍微用力就可以反向流动。。。

    是的,泄压阀的止回功能很弱,有需要的要加装专门的止回阀
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2024-6-1 14:37 来自手机 | 显示全部楼层
    好心情R 发表于 2024-6-1 07:14
    我用的是200L的水箱,原来止回阀+安全阀一体的那种,质量很一般,而且根本就不能止回,水往反向进还是有水 ...

    另一个帖子上也看过你发的图,看你安装的水路很专业,角阀也用的是大通径的。水压如果不足,波纹管还可以改进换成大流量的波纹管
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-16 21:56
  • 签到天数: 83 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2024-6-1 14:47 | 显示全部楼层
    kinjiyou 发表于 2024-5-31 19:33
    现在原厂很多送的泄压阀止回功能减配了。。。

    我用嘴巴吹过,稍微用力就可以反向流动。。。

    泄压阀的止回就是密封圈压在阀座上。。然后弹簧再顶着密封圈。。进水就是靠水压顶开密封圈压缩弹簧来进水。。内外水压平衡弹簧释放密封圈回位这样起到止回的功能。。所以反方向给力密封圈是越紧的。。
    回复

    使用道具 举报