手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: gonghaiqi

[其他DIY] 2.5平方铜线短路63A空开会跳闸吗

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2019-8-23 08:29
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2020-4-10 04:47 | 显示全部楼层
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-6 09:01
  • 签到天数: 3461 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-4-10 06:39 | 显示全部楼层
    那就烧电线
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2022-1-11 21:46
  • 签到天数: 802 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-4-10 07:46 来自手机 | 显示全部楼层
    短路测试空开,都是神人
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-10-10 07:28
  • 签到天数: 3052 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-4-10 08:15 | 显示全部楼层
    你是没读过书的文盲?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-3-19 18:26
  • 签到天数: 12 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-4-10 08:21 来自手机 | 显示全部楼层
    63a用在总开关的,家用的时候是保护入户进线段的,后面的小空开是保护家里各路线的。如果是单独使用的话要考虑自己设备的额定功耗,还有电线的负载能力。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-8 09:23
  • 签到天数: 1282 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-4-10 09:26 | 显示全部楼层
    家用的一般都是高分断的短路几乎没有延时的,线路不长肯定跳
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-22 21:30
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2020-4-10 10:44 | 显示全部楼层
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2020-4-10 11:07 | 显示全部楼层
    短路没问题肯定会跳。就怕长期60A50A的搞。线皮肯定融化
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-11-6 02:14
  • 签到天数: 42 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2020-4-10 11:28 | 显示全部楼层
    只要是质量合格产品绝对跳,就算是0.1mm铜丝也得跳,空开把它当成质量合格的多次保险丝就成
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-12-1 14:01
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2020-4-10 14:31 | 显示全部楼层
    58238257 发表于 2020-4-9 17:35
    有一个朋友来我家玩,他的充电器插入插座时居然炸了,插座面板都黑了,家中63A的漏保和对应的空开都跳了, ...

    空开是短路和过载保护.一般漏保有短路保护,也有漏电保护,所以肯定也会跳,
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2023-11-10 11:04
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-4-10 14:38 | 显示全部楼层
    R=ρL/S
    其中R是导线电阻,ρ是铜线电阻率,L是线长,S是截面积。ρ算纯铜在20℃时候的电阻率0.000000017欧米,L算线长0.1m,S是截面积2.5mm²=0.0000025m²,故R=0.00068Ω
    此时如果加220V电压在两侧,电流I=V/R=220/0.00068=320000A,远超63A,故空开肯定会脱扣的。
    反之,假设线长L(连回路一起的长度)不知道,我们来算一下能使空开脱扣的最长电线长度。
    220/R=63,R=3.5Ω;
    3.5Ω=0.000000017L/0.0000025,故L=515m。所以,如果2.5平方线总长超过525米(包括回路),再短路的话就不能脱扣了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-9-25 17:47
  • 签到天数: 186 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-4-10 15:49 | 显示全部楼层
    一般情况是会的,但是规范要求2.5平的线必须配C25 或者以下的空开或者熔断器(保险丝)
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2020-4-10 16:26 | 显示全部楼层
    短路电流无上限,除非烧断
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-13 17:22
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-4-11 17:28 | 显示全部楼层
    首先开关必须是带漏电保护的,然后一般是电流大于30ma就会动作,国标要求动作时间小于30毫秒。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-8-21 09:12
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-4-11 23:46 来自手机 | 显示全部楼层
    我得指出关键问题。首先楼主只说了导线截面积 没说长度;其次家用空开一般是c型,c的意思是短路电流达到5至10倍(5至10都是合格的)额定电流才会电磁跳闸,小于这个电流,只会按脱扣曲线热脱扣,这就不是瞬时的了。所以为了保险起见,c63的空开,短路电流得按照630a设计。这样的话,短路电阻必须要小于300毫欧,才会瞬时跳闸,这也是为什么空开越大,布线要越粗,此外接触电阻也要考虑。楼主可以自己算算,说0.1平方也会跳的,除非空开出口直接接线短路才行。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-8-21 09:12
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-4-11 23:48 来自手机 | 显示全部楼层
    所以,空开首先得满足线路短路电流选择,其次才是按用电功率选择。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-8-21 09:12
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-4-12 11:24 来自手机 | 显示全部楼层
    补充一下,回路电阻如果小于短路电流需要的电阻,回路短路后,空开是合不上闸的。
    回复

    使用道具 举报