[电子电路] 外高压断电后,再来电,单位电柜能自动合上吗?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-11 00:01
  • 签到天数: 9 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-2-15 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

    x
    半夜外高压没电后,再来电,单位内部的低压变压器总要半夜人工去合上去,这个有没有自动合上的,太麻烦了。
    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-8-22 16:31
  • 签到天数: 46 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2020-2-15 09:17 | 显示全部楼层
    必须不可以

    点评

    我们小区断电再来电好像是自动的吧,没看谁去合上居民楼旁边的柜子里的变压器啊。  详情 回复 发表于 2020-2-15 09:28
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-12-21 15:48
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-2-15 09:20 来自手机 | 显示全部楼层
    原始设计不可以,如果不是重要设备,现实操作中供电局建议拆除脱扣装置,省的麻烦,这样来电后直接送电了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-11 00:01
  • 签到天数: 9 天

    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2020-2-15 09:28 | 显示全部楼层

    我们小区断电再来电好像是自动的吧,没看谁去合上居民楼旁边的柜子里的变压器啊。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2024-10-11 08:08
  • 签到天数: 1369 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-2-15 10:18 | 显示全部楼层
    看和供电局的保护协议
    断路器综保是支持的
    还有看你单位的保护设置
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-2-4 12:27
  • 签到天数: 2753 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-2-15 10:29 | 显示全部楼层
    这个要看用途吧?居民小区用电一般是空开没有脱扣装置,企业用电就要安装脱扣装置。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-10-11 19:20
  • 签到天数: 2980 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-2-15 10:58 | 显示全部楼层
    一般设备肯定没有自动重合闸的
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-6-11 11:47
  • 签到天数: 1676 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-2-15 11:56 | 显示全部楼层
    肯定可以,但你单位肯定不是普通单位,一般普通用户不会这样设计的,可能是你上一任(电工?)为保证自己不会失业和在单位的地位(没有我没电用?)的伏笔,不要浪费人家的用心良苦啊。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-10-12 12:19
  • 签到天数: 187 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-2-15 13:01 | 显示全部楼层
    这个是有规范的。。。
    万一出现供电故障,自动断电后是需要手动合闸的(1对电网负责 2对内部用电设备/人员安全负责)
    而且电工也不是直接合闸,要把次级用电断开,空载合闸,然后一个个加负荷。(否则合闸冲击电流大合不上,有危险的)

    要么你找供电拉专线(或者备用线路/变压器自动投切),确保低压不断电。
    要么低压分路需要连续供电的支路,装带自复的欠压保护,变压器出来用纯机械断路器低压单独走。(所有自动的万玩意都有造成触电风险)
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-12 05:15
  • 签到天数: 3827 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-2-16 09:21 | 显示全部楼层
    本帖最后由 不见长进 于 2020-2-16 09:23 编辑

    我们单位2018年换的变压器设备,外供10kv的,如果是停电来电是会自动的,正常停电会提前通知,意外停电,人家送电时会电话告知,估计你这种是安全需要吧
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-10-12 08:32
  • 签到天数: 3054 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-2-16 11:43 | 显示全部楼层
    安全规范大过天,不要偷懒!
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-12-21 15:48
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-2-16 12:44 来自手机 | 显示全部楼层
    再说一次吧,在规范中是不允许的,主要是避免设备在停电后恢复供电后自动启动运行及电网启动冲击!但是一般居民供电线路,供电局缓慢恢复供电麻烦及投诉,往往要建设,使用部门提出申请拆除该功能,这样恢复供电不用额外操作!上面好多兄弟已经说了规范问题,应该很清楚了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-12 01:49
  • 签到天数: 58 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2020-2-16 17:18 来自手机 | 显示全部楼层
    外线恢复供电,是不允许自动重合闸的,内部跳闸,是可以有自动重合一次的,一般用在线路变电所。。