[充电器] 隔离AC交流转DC直流的电源,主次级电路间的小电容什么用?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2018-12-20 15:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

x
我想把几个隔离电源的输出串联,看电路图发现主次级全部电路都是通过变压器隔离的,就一个小电容是连着主次级,这个什么用?会影响次级串联么?

我以前试过220ac转12vdc的电源次级串联到36v,一直很正常,但这次打算串的比较高,要500v,所以问问
回复 dsu_marcocopyright:copyright

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-12-8 15:41
  • 签到天数: 21 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2018-12-20 16:09 | 显示全部楼层
    楼主直接从次级线圈串联吗?这个想法比较有创意,哈哈哈
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-6-26 19:11
  • 签到天数: 1232 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-12-20 16:20 | 显示全部楼层
    ac端功率受不了吧
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-12-20 16:41 | 显示全部楼层
    建议去掉。。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-1-5 15:38
  • 签到天数: 39 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-12-20 20:22 来自手机 | 显示全部楼层
    你说的是热地和冷地之间的Y电容吗?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-18 09:00
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2018-12-21 08:05 来自手机 | 显示全部楼层
    这个串联到500v估计不行,
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-26 08:47
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2018-12-21 09:07 | 显示全部楼层
    Y电容是2000v耐压,没问题

    不过,你真的要串联出500V?

    点评

    我说是图中这个电容,这个是Y电容?耐压2000V?  详情 回复 发表于 2018-12-21 09:58
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2018-12-21 09:50 来自手机 | 显示全部楼层
    昨天用手头的充电器串到268v,后续增加充电器再试
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2018-12-21 09:58 来自手机 | 显示全部楼层
    L555T_007 发表于 2018-12-21 09:07
    Y电容是2000v耐压,没问题

    不过,你真的要串联出500V?

    我说是图中这个电容,这个是Y电容?耐压2000V?
    IMG_20181221_095614.jpg

    点评

    Y电容最低都是2KV耐压的,都是nF小容量 上面可能标 400VAC/ 250VAC,那是UL认证规格,不是耐压值 ================================ 安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全.  详情 回复 发表于 2018-12-21 10:15
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-26 08:47
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2018-12-21 10:15 | 显示全部楼层
    tempers 发表于 2018-12-21 09:58
    我说是图中这个电容,这个是Y电容?耐压2000V?

    Y电容最低都是2KV耐压的,都是nF小容量

    上面可能标 400VAC/ 250VAC,那是UL认证规格,不是耐压值


    ================================
    安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全.


    它包括X电容各Y电容两种类型,x电容是跨接在电力线两线(L-N)之间的电容,一般选用金属薄膜电容;Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现。基于漏电流的限制,Y电容值不能太大,一般X电容是uF级,Y电容是nF级。X电容抑制差模干扰,Y电容抑制共模干扰。


    根据IEC 60384-14,电容器分为X电容及Y电容:

    1. X电容是指跨于L-N之间的电容器,
    2. Y电容是指跨于L-G/N-G之间的电容器。
    (L=Line, N=Neutral, G=Ground)



    X电容底下又分为X1, X2, X3,主要差別在于:
    1. X1耐高压大于2.5 kV, 小于等于4 kV,
    2. X2耐高压小于等于2.5 kV,
    3. X3耐高压小于等于1.2 kV



    Y电容底下又分为Y1, Y2, Y3,Y4, 主要差別在于:
    1. Y1耐高压大于8 kV,
    2. Y2耐高压大于5 kV,
    3. Y3耐高压 n/a
    4. Y4耐高压大于2.5 kV

    X,Y电容都是安规电容,火线零线间的是X电容,火线与地间的是Y电容.

    点评

    谢谢  详情 回复 发表于 2018-12-21 10:19
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2018-12-21 10:19 来自手机 | 显示全部楼层
    L555T_007 发表于 2018-12-21 10:15
    Y电容最低都是2KV耐压的,都是nF小容量

    上面可能标 400VAC/ 250VAC,那是UL认证规格,不是耐压值

    谢谢
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-8-20 14:59
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2018-12-22 21:40 | 显示全部楼层
    你真的以为直接串联起来达到电压就能正常充电?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-5-11 11:03
  • 签到天数: 9 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2018-12-22 22:12 | 显示全部楼层
    ?要这么高电压用在哪啊