[电子电路] 我有一个疑难问题,百思不得其姐,是关于漏电和地线的

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-28 16:54
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2020-4-3 12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

    x
    本帖最后由 OICQ 于 2020-4-4 22:12 编辑

    有一个房子,8组线,入户算一组,室内7组,7组空开,只有一个漏电保护开关应该是总的。

    然后使用极性检测器测,没有地线的插座,按检测器上的漏电保护测试键不跳闸,有地线的则正常跳闸。这是什么原理?印象中漏电保护器应该不需要接地线呀,还是接错线了?
    经电工反复折腾,接其中本来属于两个空开控制的两组线部分串一起,终于所有插座什么的都能通过这个极性检测器了。可是问题来了,这两组插座虽然极性正常地线有,按漏电测试却不会跳闸。

    电工是搞不定了,我看不懂那些乱纷纷的线,也不知他到底怎么接,百思不得其姐。漏电保护器好像是不同回路不跳闸,可整个房子的线对于入户线来说,应该算一个大回路呀?

    问题一:为什么没有地线漏保不跳闸?
    问题二:为什么三线齐全极性正确却不跳闸?
    问题二:为什么三线齐全极性正确却不跳闸?

    那个验电器是这样的情况:两组在验电器显示三线正常、极性正确,按漏电测试,则显示火零接反。。。
    原来不止这两路,很多插座都显示缺地线,按漏电测试,也是显示火零接反。。。
    按漏电测试,是火线往地线输出30MA的漏电电流,此时验电器把火线判断为零线,是什么原因?难道电工把零线接错了吗?
    极性检测器是这个样子的,见图:

    O1CN012JQZorXKYRqxtVc_!!2595909416.jpg

    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-28 16:54
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2020-4-3 13:38 | 显示全部楼层
    uikyhuang 发表于 2020-4-3 12:58
    经过漏保的火零叠加电流不为零的情况,相差电流超漏保动作电流就跳闸,没什么神奇的。按插座火零地接好就成 ...

    检测仪正常,其他地方插座一按就跳,产生30mA的漏电电流
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-28 16:54
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2020-4-3 13:42 | 显示全部楼层
    benxiong22 发表于 2020-4-3 13:09
    漏电保护检测,就是往地线上漏呀,不然往哪里漏?

    --来自论坛助手 iPhone客户端 ...

    可是也有缺乏地线,装个漏电保护器即可的说法
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-28 16:54
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2020-4-3 13:44 | 显示全部楼层
    yang9845 发表于 2020-4-3 13:02
    叫电工全部接回原来的就行了,别管你这个啥极性检测的鬼东东。

    漏电检测,是一个感应线圈,以这为界,从火 ...

    原先是电工接乱的,明明三线,却大量检测出没有地线,其实是接错接乱
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-28 16:54
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2020-4-3 18:54 | 显示全部楼层
    benxiong22 发表于 2020-4-3 14:18
    这是我的,接得不太美观,无所谓了,画一盖看不见。
    我见别人接的时候,从左到右,每个空开都是从它的前一 ...

    嗯都差不多,好多线,一看就晕,说原理和电路图我可以看一些,这个实物不是我这么不实际的人能干
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-28 16:54
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2020-4-3 18:59 | 显示全部楼层
    ycg9603 发表于 2020-4-3 13:59
    测试漏电是用检测器测试的?这个检测器漏电测试就是把火地接通大于30ma,没有地线的情况下相当于没有漏电, ...

    是指漏电测试。电箱里只有一个漏保,这唯一的漏保按理是接总线、房子里所有的线都绕不开它吧?

    漏保理论上只能保护回路,难道那两组不跳的线,不属于一个回路?我想不清楚
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-28 16:54
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2020-4-3 19:03 | 显示全部楼层
    问题二:为什么三线齐全极性正确却不跳闸?
    问题二:为什么三线齐全极性正确却不跳闸?
    问题二:为什么三线齐全极性正确却不跳闸?
    问题二:为什么三线齐全极性正确却不跳闸?
    问题二:为什么三线齐全极性正确却不跳闸?
    问题二:为什么三线齐全极性正确却不跳闸?

    点评

    地线是有了,问题是你的地线汇流排(母排)是否真的接地了?  详情 回复 发表于 2020-4-5 14:43
    电工接错线了,具体是漏电保护开关接错还是插座接错,仅从你的描述无法判断。这个电工太不靠谱,为安全起见,强烈建议另外请人来检查  详情 回复 发表于 2020-4-4 12:46
    不是跟你说了,你这两个插座可能就没过漏电开关,你可以自己试啊,别认为漏电开关应该控制所有插座,得测试。  详情 回复 发表于 2020-4-4 10:14
    这情况应该是零与地接反了,能通过检测器测试,但漏电测试时其实是火线与零构成回路,你往这插座上插一电器即可验证  详情 回复 发表于 2020-4-3 19:10
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-28 16:54
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2020-4-3 19:24 | 显示全部楼层
    tdy500224 发表于 2020-4-3 19:13
    不知道你能看明白不,这插座一用电就火与地成回路会跳闸了

    理论上说得过去,但我试过插个热水壶烧水,没有跳闸呀。。。明天我再去试下

    电工说过,用零线当火线,或用地线当火线之类的,这个电工是罪魁祸首,所以他的话我觉得思路乱,听不入耳
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-28 16:54
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2020-4-3 19:29 | 显示全部楼层
    uikyhuang 发表于 2020-4-3 19:24
    在小区,中性线电压并非0伏对地,受线阻大小和三相平衡分配的用户是否都同时用电影响,零线对地漏电也一 ...

    这种验电器公牛等牌子也出,以前有人发过,应该没有问题,电工也说好用。
    早期版本网上说是地线有电时能通过测试,所以现在的版本改进了,带个测地线带电的按键
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-28 16:54
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2020-4-3 19:39 | 显示全部楼层
    uikyhuang 发表于 2020-4-3 19:30
    受野马施工队水平所限,我也被电过一次(施工队老板兄弟)我也不好说什么。摸灯箱被电,检查底盒零线和地线端 ...

    我跟电工说,漏电保护器一般是左火右零,他反讽:不是左零右火么?具体我没有看线箱内部,不知到底他怎么接,再说这种要按产品说明书,我也没见过这个说明书。。。还担心他总线这头改了,下面的线更加全部乱推倒重来

    点评

    这个要啥说明书,上面不都标着LN的吗?  详情 回复 发表于 2020-4-3 19:50
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-28 16:54
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2020-4-4 11:35 | 显示全部楼层
    本帖最后由 OICQ 于 2020-4-4 11:38 编辑
    ycg9603 发表于 2020-4-4 10:14
    不是跟你说了,你这两个插座可能就没过漏电开关,你可以自己试啊,别认为漏电开关应该控制所有插座,得测 ...

    不是两个插座,是两组,原来的热水器双路专线,和原来的厨房专线,包括各种厨电和插座,被接在一起了,未接前是正常的。原因电工说热水器有一个火线坏了原来是用零线当火线了,所以从厨房线接一火线过热水器线。当然我深感怀疑但不在现场,也看不懂。

    至于说测试,线埋墙,距漏电开关约十米,我不知怎么测,难道用万能表?开关的结构是最左一个漏电开关,后面跟七个空开,厨房线在第6位,这个电工。。。唉不想说

    点评

    先把漏电空开关了,看看这俩插座有电不?  详情 回复 发表于 2020-4-4 18:41
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-28 16:54
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2020-4-4 11:42 | 显示全部楼层
    电工完工问工程款后,前往用极性测试器,发现数十个插座(多为他新接)无地线、大量零火地接错,但都可以用电。灯也换了几个,刚测好的灯他接上说坏,其实应该是他自己接乱了线
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-28 16:54
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2020-4-4 21:56 | 显示全部楼层
    chonggao 发表于 2020-4-4 12:07
    家装非常简单,咋搞这么复杂,我们这里家装的都是不懂电的女人来装,业主主要就是看着布管布线接线手法标不 ...

    是出租屋收回重装,线路是埋墙的,原来所有线路都正常能用,但不知租户有哪里改动
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-28 16:54
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2020-4-4 22:04 | 显示全部楼层
    ycg9603 发表于 2020-4-4 18:41
    先把漏电空开关了,看看这俩插座有电不?

    空开关肯定没电,漏电开关想当然所以没试,明天去那边试下,你的说法有启发!

    那个验电器是这样的,这两组在验电器显示三线正常、极性正确,按漏电测试时,显示火零接反。。。原来不止这两路,很多插座都显示缺地线,按漏电测试,也是显示火零接反。。。按漏电测试,是火线往地线输出30MA的漏电电流,此时会把火线判断为零线,难道电工把零线接错了吗?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-28 16:54
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2020-4-4 22:06 | 显示全部楼层
    kailin 发表于 2020-4-4 12:46
    电工接错线了,具体是漏电保护开关接错还是插座接错,仅从你的描述无法判断。这个电工太不靠谱,为安全起 ...

    是签了合同,自己上门推销的新城区来的新装修公司,我多次要求换电工,未采纳,我做不了主
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-28 16:54
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2020-4-4 22:08 | 显示全部楼层
    魔云极光 发表于 2020-4-4 20:50
    不会接电的也叫电工,糊涂业主加胡天儿野电工,笑死

    出租屋重新装修,原线正常用但不知租户有没有改线,埋墙,传销一般上门纠缠的新城区的新装修公司,签了合同。。。人生有很多无奈
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-28 16:54
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2020-4-4 22:10 | 显示全部楼层
    本帖最后由 OICQ 于 2020-4-4 22:13 编辑

    那个验电器是这样的情况:两组在验电器显示三线正常、极性正确,按漏电测试,则显示火零接反。。。
    原来不止这两路,很多插座都显示缺地线,按漏电测试,也是显示火零接反。。。
    按漏电测试,是火线往地线输出30MA的漏电电流,此时验电器把火线判断为零线,是什么原理?难道电工把零线接错了吗?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-28 16:54
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2020-4-5 19:32 | 显示全部楼层
    ycg9603 发表于 2020-4-4 18:41
    先把漏电空开关了,看看这俩插座有电不?

    今天试了,关了就相当于关总闸,没有电了,怎么按都一个灯都不亮了

    点评

    那就明白了,你这两组插座地线接口接的是零线,接错了。(这种接法测试仪灯的状态与正常接线是一样的,所以显示正常),但是因为测试仪是在火地之间接入电阻让电流大于30ma,相当于给你的火零之间的led(估计是黄灯  详情 回复 发表于 2020-4-6 09:34
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-28 16:54
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2020-4-5 19:35 | 显示全部楼层
    916386053 发表于 2020-4-5 14:43
    地线是有了,问题是你的地线汇流排(母排)是否真的接地了?

    现装修中,还没有空拆开来看,以后我会自己研究。。。。今天发现厕所开关盒、插座盒里,有些废弃的胶布封住的线头
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-28 16:54
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2020-4-5 19:44 | 显示全部楼层
    qfree 发表于 2020-4-5 17:46
    描述如果属实,或许这个就是问题的关键。

    是的,德力西双联漏保,加七个同牌单联空开,关漏保后,全屋4-50个插座,未见哪里未断电

    点评

    总闸使用的是漏保?不规范的用法……  详情 回复 发表于 2020-4-5 22:39