看到好多大侠不知道怎么接空开,特意把家里以前自己接的空开给大家分享。
家里原配的空开也是烂的要死,总开关竟然生锈了,那个汗啦。
后来自己买来梅兰日兰的重新接了下。

好多人纠缠于名称,特此更正下:
正极对应火线(L), 负极对应零线(N)

1. 详细接法,分控正极输入是用铜条连接4个分控开关。
从左到右6个开关分别是:总开关,漏电开关、 插座开关、空调1开关、空调2开关、照明开关。
1.jpg

2. 底部图
2.jpg

3. 上部图,绿色包的是铜条。
3.jpg

4. 右侧面
4.jpg

5。左侧面
5.jpg


回复 dsu_marcocopyright:copyright

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-8-7 23:03 | 显示全部楼层

不明白你说啥。

那么详细的图都没看明白?
你不会对电路一窍不通把。


回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-8-7 23:10 | 显示全部楼层
老-k 发表于 2012-8-7 23:06
呵呵,弄混了,以为是那个帖子的。不过你这个说法也有问题:交流只分相线L、工作零线N。 ...

称呼不一样而已,正极对应火线,负极对应零线。
一般人都能理解的,呵呵。
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-8-7 23:17 | 显示全部楼层

地线就是最右边那排黄色的线。
入户有地线,然后接入右上角的地线分排到各个线路。
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-8-7 23:33 | 显示全部楼层
haxc 发表于 2012-8-7 23:04
是节省了,零线都接在一起,如果某个电器漏洞,或者某路出问题的话麻烦就大了

应该用2P的空开分路接,有 ...

嗯,你这个接线会好点。
但是要更多的配电箱空间和更高的成本。

功能来说,跟我这个接法差不多,唯一的优势是有漏电保护的断开后,不会影响其他电路。
但是浴室的热水器一般都自带漏洞开关插头,所以单独为浴室搞一个也没太大必要。

我们家的浴室热水器一年大概会发生1~2次保护,但是总开关的漏电倒是从来没有动作。
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-8-7 23:58 | 显示全部楼层
p275 发表于 2012-8-7 23:49
我家是原带的,入户总开关双空开,没漏保,分路单空开,除照明一路没带漏电保护,其它各路分别带。 ...

你这还不如总漏电保护的好。

总漏电保护的好处是,在家里任何地方触电了,
都不用担心被电的死翘翘,
因为总漏电开关会把总开关断掉。

在城市,每年因为浴室热水器漏电电死人的事件,
还是经常看到相关报道,
有了漏洞保护就应该可以避免这种悲剧发生了。
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-8-8 10:38 | 显示全部楼层
sztdly 发表于 2012-8-8 08:23
看这用词你就不是专业人士,交流电没有正负极这说法。好比是兽医也是医生。
你自己动脑研究可以表扬下, ...

本来不是专业人士 - 俺不是电工啊。

一个大帽子就扣上来了啊 “跟你照搬会被笑话,甚至出事故。$ x+ U) s9 i8 R0 z.

好怕怕啊,MD,最恶心你那种动不动恐吓那种。{:1_289:}

我这种家用接法,有啥问题?
你这个所谓专业人士能否指教下?  
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-8-8 12:29 | 显示全部楼层
ycg9603 发表于 2012-8-8 11:29
楼主接线很规范,不错,没啥问题。就是看你的总开关输入输出的线径似乎不够40a的啊。 ...

嗯,感觉输入的是小了点,大概6平方左右把。

开发商的良心啊。
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-8-8 12:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 FengFei 于 2012-8-8 12:57 编辑

电线平方数(平方毫米)=圆周率(3.14)×电线半径(毫米)的平方

知道电线的平方,计算线直径也是这样,如:
2.5方电线的线直径是:2.5÷ 3.14 = 0.8,再开方得出0.9毫米,因此2.5方线的线直径是:2(直径系数)×0.9毫米=1.8毫米。

每平方的导线对应大约直径:
1   平方: 1.13mm
1.5平方: 1.37mm
2.5平方: 1.76mm
4 平方:  2.24mm
6 平方:  2.73mm

==============
平方跟电流对应关系,这些数值不是准确的,具体的数值和温度有关

如果是铜芯线:  
1平方最大可承载5A——9A
1.5平方最大可承载12A——13.5A
2.5平方最大可承载16A——18A
4平方最大可承载32A——36A
6平方最大可承载48A——54A
  
如果是铝芯线:  
1.5平方最大可承载6A——6.75A
2.5平方最大可承载8A——9A
4平方最大可承载16A——18A
6平方最大可承载24A——27A


回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-8-8 15:24 | 显示全部楼层
一个25A双极漏电开关带所有插座照明  
   -- 这个没啥意见,实际情况实际分析。

护套电线,电话线直接埋水泥里根本不用穿管。
   -- 这个不刚苟同。
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-8-8 17:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 FengFei 于 2012-8-8 17:51 编辑
陈满神 发表于 2012-8-8 16:16
1、交流供电哪里来的正负极,虽然可以这样理解,但不能拿来误导群众哈。
2、总开关不建议使用漏 ...

2、总开关不建议使用漏电保护开关,实在要使用,要使用100ms-200ms漏电动作的开关,目的是防止火灾。
     总开关用搭一个漏电开关比较好,任何一个地方漏电都会触发保护,放心。
     打个比方:家里的小孩一不小心把手指插入插座上了,就可以触发漏电保护,防止小孩受到严重伤害。
                    或者某个照明线路火线破皮了,漏电也可以保护。
     总开关不用漏电保护的前途是每个分开关都必须有漏电保护开关,这样成本就大大地上去了。

      
3、这种零线排使用比较多,价格便宜,但缺点也多,一般是黄铜的,导电率低,而且容易接触不良发热,比较可靠用铜排,穿孔用螺栓固定,加弹簧垫,可靠性
      这个东西更多的是受到开发商的限制,配电箱是开发商安装好的,一般人很少改动这个。
      够用就好,没必要追求极致。
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-8-8 20:29 | 显示全部楼层
很多人对漏电保护是否要安装到总开关存在一定的疑虑,刚刚百度了下:

     漏电保护器(漏电保护开关)是一种电气安全装置。将漏电保护器安装在低压电路中,当发生漏电和触电时,
且达到保护器所限定的动作电流值时,就立即在限定的时间内动作自动断开电源进行保护。

    漏电保护器主要由三部分组成:检测元件、中间放大环节、操作执行机构。 ①检测元件。由零序互感器组成,检测漏电电流,并发出信号。
      ②放大环节。将微弱的漏电信号放大,按装置不同(放大部件可采用机械装置或电子装置),构成电磁式保护器相电子式保护器。
     ③执行机构。收到信号后,主开关由闭合位置转换到断开位置,从而切断电源,是被保护电路脱离电网的跳闸部件。
   
漏电保护器主要是提供间接接触保护,在一定条件下,也可用作直接接触的补充保护,对可能致命的触电事故进行保护。

还是那句话: 如果确定能在每个分开都安装漏电保护开关,那就总漏电开关不必安装,
    否则安装上吧,不怕一万就怕万一。
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-8-8 21:05 | 显示全部楼层
3996069 发表于 2012-8-8 10:50
请问有没有电压超高会自动跳闸的开关啊?我家去年因为外面的电线给小偷剪了,搞到家里变成380V,有些电器烧 ...

施耐德过压保护断路器
过:280V 左右触发保护
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.81&id=9576559804
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-8-8 21:41 | 显示全部楼层
yzh9394 发表于 2012-8-8 21:19
要是拆开一下绿色的看看更好~

就是这个样子的,厚度大概在1.8mm左右,随便在一个五金店买的:
6.jpg

7.jpg


回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-8-8 21:45 | 显示全部楼层
3996069 发表于 2012-8-8 21:33
这个几十块钱的是不 是正品啊,我看有的要几百块钱

淘宝的东西,我不知道真假啊,自己判断。
你知道有这个东东就可以啦。
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-8-8 23:50 | 显示全部楼层
4go 发表于 2012-8-8 23:11
感谢楼主。
我是来学习的,各位不认同LZ的接法或有更好的接法,上图上图。

一般情况下,开发商从户外拉到你房子里配电箱的线就有3根线: 火线,零线和地线。
零线和地线是单独的。

一般来说: 火线是红色的,零线是黑色的,地线是黄色的。
不过,最好用电笔测试下,防止电工接错情况。
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-8-9 00:23 | 显示全部楼层
qja1111 发表于 2012-8-8 23:59
火线黄绿红都可以,零线一般是蓝色,底线是花线,是黄和绿交错的颜色。 ...

嗯,你说的也没错。

=====
三相电:  
   黄、绿、红三色分别表示交流电压的A相(黄色)、B相(绿色)、C相(红色)的三相电源。

220V的民用电:
    相线就是火线一般用红色或棕色,因为这两种颜色是热色。
    零线用兰色或绿色、黑色;
    接地线用黄绿相间的。

一般最常用的是相线为红色,零线为兰色,接地线为黄绿相间的。
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-8-9 20:56 | 显示全部楼层
chanjanechao 发表于 2012-8-9 20:33
空开不是有过压过流保护的啊?

普通的空开只有过流保护 --  即超过限定的电流(如:20A)会自动断开,没有过压和漏电保护。

漏电保护和过压保护有专门的其他开关。
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-8-10 22:00 | 显示全部楼层
奥斯卡8 发表于 2012-8-10 21:51
楼主这样接线省材料,但不安全。。。还有手工也不算好,过得去吧!

手工好不好,这个。。。。, 看那个级别的了,比上不足比下有余吧。

不安全,这个请教下那里不安全了?{:1_296:}
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-8-10 22:44 | 显示全部楼层
奥斯卡8 发表于 2012-8-10 22:18
兄弟,不要我再说一遍吧?

1、你的漏电保护开关是40安的,但进线充其量是4平方,全屋的用电量啊。。。

唉。。。。,不懂装懂的人也不少啊,有些人尽会说些P话。

1、你的漏电保护开关是40安的,但进线充其量是4平方,全屋的用电量啊。。。
进线充其量是4平方???前面已经说的,有6平方,再差的开发商也不会用4平方吧?
只是照片不太清楚而已。

2、空调、浴室、厨房等重要场合最好用2P的空开,你的空开太少;
2P空开? 你会不会因地制宜搞东西啊,只会说大话是把?
你没有看到配电箱的体积有多大吗?我这个是改装,不是装修!!!

在说2P跟1P安全性差在那里呢????



回复

使用道具 举报