标题: 电线和空开的对应关系是什么? [打印本页]

作者: snowpy1    时间: 2023-4-19 01:00
标题: 电线和空开的对应关系是什么?
2.5平方的电线,配16A、25A、32A哪种开关?在网上查哪种
说法都有,4平方的电线能配40A的开关么?这个有没有国家标准?
作者: MAGLITE    时间: 2023-4-19 01:18
看长度吧,线路越长需要的越粗,有表可查
作者: 2724376393    时间: 2023-4-19 03:58
本帖最后由 2724376393 于 2023-4-19 10:34 编辑

3.84 HIv:/ 复制打开抖音,看看【嘉缘的图文作品】# 我的抖音生活日记 # dou十抖音小助手 # ... https://v.douyin.com/DYdgUHG/

作者: jie_shen    时间: 2023-4-19 04:37
断路器、电线截面积、插座负载计算都有一套标准的。
作者: poiuy999    时间: 2023-4-19 20:34
3楼正解

作者: T8468    时间: 2023-4-20 09:50
有标准,我是按1平方10A估
作者: dqp05    时间: 2023-4-20 09:55
T8468 发表于 2023-4-20 09:50
有标准,我是按1平方10A估



这种方法不对 ;

线粗一些,散热能力差不多的;  但电流不同,发热量相差是很大的  
  


作者: T8468    时间: 2023-4-20 10:10
dqp05 发表于 2023-4-20 09:55
这种方法不对 ;

线粗一些,散热能力差不多的;  但电流不同,发热量相差是很大的  

要认真的看这里,比较好,http://www.360doc.com/content/19/0416/14/62577434_829191290.shtml

作者: dqp05    时间: 2023-4-20 10:14
T8468 发表于 2023-4-20 10:10
要认真的看这里,比较好,http://www.360doc.com/content/19/0416/14/62577434_829191290.shtml
...



无论看哪里,都不能违背科学规律

作者: dqp05    时间: 2023-4-20 10:16
        删    除   
作者: 闯王    时间: 2023-4-20 11:11
自家用的话,空开往小了配,比较安全。就像保险丝一样,你最大只用到8A电流的话,你配个50A的保险丝肯定就失去意义了。
作者: guyi168    时间: 2023-4-20 12:18
这个没有标准,根据实际情况来,用电够的情况下尽量往小了配
作者: TEMS    时间: 2023-4-20 12:38
看看了解
作者: qdliuji    时间: 2023-4-20 12:41
家用我一般按照4A/平方毫米或1千瓦/平方毫米配,距离近或散热好可适当增加电流,还与距离有关,越远电流越低。

作者: 0828    时间: 2023-4-20 14:36
某卖家的空开说明,仅供参考

作者: kinjiyou    时间: 2023-4-20 19:20
约定俗成的,不管用多粗,只要有五孔插座,最大就用C20.所以插座用2.5平方。照明浴室用2.5,其他分路规范也是2.5.但照明实际用1.5足够了。。。


我个人建议如果厨房可能有专业炉具,可以拉一路2.5接冰箱等插座,一路4平方给未来的电炉灶,蒸烤箱,洗碗机。

作者: xyz123123    时间: 2023-4-23 15:55
qdliuji 发表于 2023-4-20 12:41
家用我一般按照4A/平方毫米或1千瓦/平方毫米配,距离近或散热好可适当增加电流,还与距离有关,越远电流越 ...

这个对。
用电子负载、红外测温仪量过,室内30℃,铜电线敞开无风,4平方毫米走20A,6平方毫米走30A,约60℃。